Подскажите, как провести кабель в гипрочной стене, если в ней уже
лежит минеральная вата ?
есть доступ в стену сверху (просверлено отверстие диаметром ~70мм),
внизу - такое же отверстие под розетку. Надо протянуть кабель сверху вниз.
Пробовали рулетку с обрезанным концом (чтоб не цеплялся за вату),
но она уходит от вертикали и не попасть в нижнее отверстие...
Можно попробовать засунуть в верхнее отверстие стальную проволоку ( диаметр 2мм.) и опускать её в низ. Конец проволоки загнуть, что бы не зацеплялась . Когда конец проволоки выйдет в нужном месте- прикрепляете к ней кабель, и протаскиваете....
2мм может будет маловато. Мы используем для таких дел специальные пластиковые пр рутки с резьбой на концах, но наверняка стальной пруток 3-4 мм точно поможет и залезет. Утеплитель разный бывает и не каждый пруток прямо пойдет. Морока конечно будет. Особенно ловить пруток в нужном отверстиии Такой он там неуловимый , когда коллектив мужской. Где вот наши женщины
PiTeK написал :
но она уходит от вертикали и не попасть в нижнее отверстие
А "отловить" рулеточное полотно через нижнее отверстие не получилось? Тонкое оно, прижимается к гипроку...
Если верхнее отверстие просверлено не вплотную к потолку, то можно попробовать вместо рулеточного полотна спустить вниз тонкий профиль из ПВХ (арочный, например, или закладную для кафеля). Из нижнего отверстия конец "отловить" сталькой, загнутой крючком. Крепить стальку к профилю, вытягивать его обратно вверх. Крепить сверху к стальке провод, тянуть ее снова вниз. Всё.
Хотя можно провод и сразу к профилю закрепить и сразу вниз вытянуть, если обстоятельства позволяют.
Я в таких (безвыходных) ситуациях сверлю большой коронкой минимально-необходимое количество отверстий, протягиваю кабель, далее в отверстие вставляю обрезок профиля и удерживая двумя пальцами креплю саморезами к ГКЛ ...потом к профилю креплю саморезами вырезанную шайбу. Потом края вырезки надо расшить ножиком, погрунтовать-зашпаклевать
95 процентный результат.В верхнюю дырку сую свинцовое грузило на веревочке. У меня грузило-полоса 4*40*150 mm должно быть как бы плоским. Вверху грузило прижимаю к наружне стенки пальцами- осторожно чтоб не задрать утеплитель. Если грузило не пролетает сразу,стучу кулаком на против грузила. Поднимаю и опять как бы бросаю. Дошел до розетки, дальше буксир, и хоть 10 проводов протягивай.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.