на схеме желтым цветом выделена уже существующая проводка досталась от строителей. Сейчас она и работает. Дополнительно хочу сделать свою проводку, разместить в отдельном щитке в квартире, уже протянул 3*6 и сделал всю дополнительную разводку и разетки по квартире.Старую схему хочу оставить в коридорном щитке. Спасибо
На 10ма УЗО столько понавешено - я еще столько не видел
Холодильник протухнет если на балконе пойдёт дождь.
100 ма УЗО защищает цепи во влажных помещениях
Розетки должны быть защищены автоматом на не более 16А. У Вас "Желтый автомат на 25А".
Розетки в ванной комнате должны быть под защитой 10мА УЗО. У Вас же 30мА.
Где Вы нашли чудо УЗО "63А 10мА"? Сами выдумали такое? УЗО с утечкой в 10мА серьезные производители больше чем на 16А не выпускают. Разве что дифавтоматы 25А-10мА бывают.
Автомат гидромассажной ванной сменить на 10А, или Ваша ванна потребляет свыше 2,2 кВТ? Неужели? И защитить УЗО с током утечки 10мА.
Проводка та что выделена сиреневым. Кабель использовать 3x1,5. Как уже отметели выше, групповые линии меньше 1,5кв2 запрещены. И PE для освещения тоже проводить надо. Хорошие светильники имеют клемму для подключения PE.
Тут писали:
Холодильник через УЗО НЕЛЬЗЯ (причину уже объяснили выше)
Можно! Безопасность важнее "тухлых" продуктов. "Протухнуть" они могут только если холодильник простоял выключенным более 2-х суток. Но если Вы уехали, воздействовать на приборы подключенные к тому же УЗО, на котором расположен холодильник, не кому. C чего это будет срабатывать УЗО? Потому что ему так захотелось? УЗО защитит не только Вас от поражения электрическим током, но и Вашу проводку от возгорания.
же повторялось, что PE в освещении---сбивает людей с толку. Миллионы живут без него--и ничего.
Пускай дальше живут.
УЗО на освещение необходимо.
Миллионы живут без PE. Значит долой PE?
Мало того, миллионы живут без канализации, без водопровода и т.д. Надо следовать примеру миллионов???
Что же, по вашему УЗО надо защищать ВСЕ цепи?? По моему --явный перебор.
А по поводу PE на освещение---это нужно толькое, если светильники люминесцентные.
Кстати. У меня светильники---люминесцентные---обычные конторские 2*ЛБ 80. (спальня и коридор)
Никакого PE на освещение----у нас и в помине нет (чему я очень рад)
А по поводу PE на освещение---это нужно толькое, если светильники люминесцентные.
И почему же только люминенсцентные? Они что особенные?
У меня в зале висит люстра с PE клеммником, в коридоре тоже с PE, и только на кухне без него.
Да, многие люстры не имеют клеммы для подключения PE, но это не повод не использовать
кабель с PE для освещения, т.к. многие люстры имеют клеммы для подключения PE. Извините, за тавтологию.
Finder написал :
Холодильник через УЗО НЕЛЬЗЯ (причину уже объяснили выше)
Можно!
Нет. Не можно. Нужно, если холодильник включается в розетку, а к УЗО требуется подключать все розетки, независимо от категории потребителя к ней подключаемой. 2azus6 Прежде, чем давать какие-либо советы, попрбуйте почитать нормативную доументацию. Здесть тема не о кройке и шитье - строгое соблюдение нормативов обязательное правило. Лозунгами типа "делай, как я", вы можете принести не мало бед людям, которые сюда обращаются за советом.
avmal написал :
к УЗО требуется подключать все розетки, независимо от категории потребителя к ней подключаемой.
А как же
"7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.)."?
Холодильника это, разумеется, не касается.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
А как же
"7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.)."?
Я не сталкивался с квартирами, в которых стояли бы диспетчерские пульты пожарной сигнализации и потому не готов ответить на ваш столь каверзный вопрос.
Кстати, сомневаюсь, что пожарная сигнализация подключается к розетке. Быстрее, все-таки, стационарно.
А насчет холодильников вы не правы - для некоторых в холодильниках хранится весь смысл жизни и его отключение может заставить задуматься о смысле дальнейшего существования со всеми вытекающими последствиями.
цитата
строгое соблюдение нормативов обязательное правило
Интересно, а вот у нас в городке (как уже говорилось)----4 наших 2х этажных 8 квартирных дома НЕ совсем СООТВЕТСТВУЮТ российским строит. нормам. (особенно по электрике)
azus6 написал :
а вот у нас в городке (как уже говорилось)----4 наших 2х этажных 8 квартирных дома НЕ совсем СООТВЕТСТВУЮТ российским строит. нормам. (особенно по электрике)
Вам уже кажется писали:
sergey_sav написал :
С Вашей хаты, что ли нормативы писали?
И еще это:
avmal написал :
попробуйте почитать нормативную доументацию
А там еще в введении написано, если вас на бОльшее не хватает, что настоящий норматив распространяется на вновь строящиеся и реконструируемые здания. К какому из перечисленных выше объектов относится ваше жилье?
azus6 написал :
Следовательно.о современных нормах можно забыть...
Вот именно. А если бы вы знакомились по ходу дела с нормативной документацией, то не было бы и ваших вредных и опасных советов, не говоря уже про не менее глупые вопросы.