Исходные данные такие.
Столб в 10-ти метрах от дома. Счетчик будет ставиться на столб, затем ввод в дом под землёй.Примерная длинна кабеля 25 м., от счетчика до основного щита в доме,. Суммарная мощность потребления электроэнергии в доме - 25 квт.
Вопрос.

  1. От общей линии к счетчику алюминий? Каокй? Какое сечение?
  2. От счетчика до основной распределительной коробки в доме медный- какой? Сечение?
  3. Нужен ли автомат и какой на столбе до счетчика или туда он не ставится?
  4. В чем прокладывается кабель под землей?
    Заранее извиняюсь за возможно неграмотные вопросы!
    Спасибо!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alltimlen написал :

  1. От общей линии к счетчику алюминий? Каокй? Какое сечение?

Соединитесь через "орехи" и сделайте отвод медью 10 квадратов. "Орех" будет зависеть от сечения магистрали ВЛ и быстрее всего будет У733 ( не точно ).

alltimlen написал :

  1. От счетчика до основной распределительной коробки в доме медный- какой? Сечение?

Те же 10 квадратов. Оптимальный вариант для вас будет ВВГ 5х10,0, если столб имеет заземление, то прямо в ящике на столбе лучше сделать шину РЕN, деление нуля и вести в дом уже пятипроводку

alltimlen написал :

  1. Нужен ли автомат и какой на столбе до счетчика или туда он не ставится?

Обычно, чтобы удовлетворить всем требованиям фискальных организаций, перед счетчиком в опечатываемом пластиковом боксике ставится автомат, ограничивающий мощность - в вашем случае это будет четырехполюсник 40А по моим прикидкам. Ставится автомат и после счетчика, чтобы можно было без проблем подключать или отключать полюбившийся вам кабель.

alltimlen написал :

  1. В чем прокладывается кабель под землей?

Кабель ВВГ, как вы уже заметили, прокладывается в земле. Траншея метр глубиной, песчаная подушка 10см, кабель, песчаная присыпка 10см, защитные кирпичики или, что много дешевле, сигнальная ( защитная ) лента со страшной надписью иногда еще и на русском языке "Осторожно, кабель!!!" и окончательная ликвидация траншеи путем ее засыпки без крупного строительного мусора.

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

alltimlen написал :

  1. В чем прокладывается кабель под землей?

Разоритесь на бронированный кабель (кстати не так дорого). Потом меньше проблем будет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mmk написал :
Разоритесь на бронированный кабель (кстати не так дорого).

Если мыши могут терроризировать, то действительно можно использовать и ВБбШв. И действительно - не намного дороже.

Все понял!
Спасибо всем за помощь и внимание!!!

А мне почему то кажется что если сеть 3-х фазная, то достаточно и 6 квадратов меди, а если однофазка, то надо 25 квадрат.(ведь ток то больше 100А). Или я чего то не понимаю???

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Helicopter написал :
достаточно и 6 квадратов меди

А почему бы на 40А не положить 10 квадратов? Это не удлинитель - в земле будет лежать и быстренько не заменишь, если лет через 5-10 разрешат увеличить мощность.

avmal написал :
А почему бы на 40А не положить 10 квадратов? Это не удлинитель - в земле будет лежать и быстренько не заменишь, если лет через 5-10 разрешат увеличить мощность.

А если все таки у него однофазка? То 10 квадратов пыхнет как спичка при 113Амперах

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Helicopter написал :
А если все таки у него однофазка?

Однофазка 25кВт с воздушки?