alexspb63 написал :
глубина/ширина штробы для nym 2x2.5
Сейчас используется только трехжильный провод и кабель - 2х2,5 вам не пригодится. Для NYM 3х1,5 ширина штраба 10мм, для NYM 3х2,5 12мм. Глубина в среднеи 12-15мм.
alexspb63 написал :
угол комнаты (или подъем/спуск провода) проходим простым изгибом провода или как-нить специально?
Простым изгибом, но постарайтесь его делать не очень маленьким радиусом - как от руки согнется.
alexspb63 написал :
крепление для каждого своим хомутом или есть приспособы для крепления всей "линейки"
правильно ли понимаю, что 3х2.5 используется при наличии заземления, а если у меня нет земли (дом построен до октябрьского переворота 17-го года), только рабочий 0, нужна ли 3-тья жила?
Не помешает. Цена кабеля не сильно возрастет, а потом, чем черт не шутит, произведут модернизацию проводки в подъезде(стояки) и сделают нормальную пятипроводку. И останется только подключить в третьему проводу нормальное Pe.
Ярослав_М написал :
а потом, чем черт не шутит, произведут модернизацию проводки в подъезде(стояки) и сделают нормальную пятипроводку
Видел уже несколько "модернизаций" в домах 1970-1976 гг. постройки. Свелось к замене автоматов, кое-где счетчиков, и... магистральных проводов ( старых гнилых на новые несколько большего сечения ). НИКАКОЙ пятипроводкой и не пахнет. Так что если и чудо - то только когда жильцы скинутся...
iale написал :
Свелось к замене автоматов, кое-где счетчиков, и... магистральных проводов ( старых гнилых на новые несколько большего сечения ). НИКАКОЙ пятипроводкой и не пахнет.
Этого не может быть, если реконструкцию делали после 2001 года. Другое дело, если РЕ никто из потребителей не использовал, а в стояке пятая жила должна проходить обязательно после реконструкции. Попробуйте количество жил пересчитать еще раз.
avmal написал :
Этого не может быть, если реконструкцию делали после 2001 года.
Увы, может...4 провода. На верхних этажах, где проводка получше сохранилась, с целью экономии алюминия вообще старые провода оставлены, поменяны только счетчики и автоматы, причем все соединения сделаны АПВ !!! 2.5
avmal написал :
Сейчас используется только трехжильный провод и кабель - 2х2,5 вам не пригодится. Для NYM 3х1,5 ширина штраба 10мм, для NYM 3х2,5 12мм. Глубина в среднеи 12-15мм
А стоит ли перед подразнетником углублять штробу,чтобы ввод был ближе к дну?
Если штроборез или болгарка, то шырина минимум 20мм. меньше просто зубило не залезет, будет не удобно выколачивать серединку, да и (работать) в очень узкой штробе не спадручно . Глубина по обстоятельствам (количеству проводов, матерьяла стен). Крепить пучки лучше на д.хомуты, или (сколхозить) д.гвозди 6-40мм.+жила вашего НУМ 1.5кв. п.с Д.гвоздь+жила 1.5кв. даже удобней для крепления пучков кабелей в штробе. имхо
sovitalik написал :
Если штроборез или болгарка, то шырина минимум 20мм. меньше просто зубило не залезет, будет не удобно выколачивать серединку, да и (работать) в очень узкой штробе не спадручно .
Что значит "не спадручно"? Вы там жить собрались? Надо только кабель проложить и закрепить. И зачем делать штрабу 20мм, если туда будет заложен, например, один кабель диаметром 8мм?
Спасибо за советы! - Согласен с AVMAL, лишнее дырявить не нужно. Но я сам штраборез не разу не видил - можно ли в нем сразу выстаывить ширину и глубину или там какой-то шаг? Да, а если проффесионала-штроборезчика нанимать, как удобнее линии провести - одну центральную или для каждой стороны?
sovitalik написал :
Вам нужен электромонтажник, а не этот как его "штроборезщик".
Буду искать электромонтажника с высокой квалиффикацией и опытом по проделке штроб Надеюсь найду - у многих в прайсах, прайсы на штроборезанье приведенны