При ремонте, столкнулся с такой проблемой. Устанавливая разветвительную коробку(она как таковая отсутствовала) на вводе от щита с лестничной площадки в квартиру, обломились провода(алюминий). Торчат четыре кусочка из потолка по сантиметру. Как можно выйти из этой ситуации? Есть ли вариант, как нарастить провода или придётся тянуть новые?
2fedoritch В похожей ситуации были использованы клеммы Ваго 224 серии с пастой, правда "хвосты" 2-3 см все-таки были и ток 10А не превышал.
А вообще ( как avmal отметил ) - хороший повод заменить на медь.