Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818
#7021927

groom написал:
имеется ли у редуктора itap 360 вход для установки манометра?

нет. Только у 361-го есть пробка под манометр. Но учтите, что все это редукторы поршневые и низового уровня. Итальянский бренд в данном случае преимуществом не является.
Я ставил 361-й после бойлера (работа в лайтовом режиме), но через пару лет эксплуатации – отказался, а редуктор пошел в разбор.

groom написал:
этот манометр будет показывать давление входное или выходное?

в редукторах одиночные манометры всегда выходное показывают.

Подскажите, имеется ли у редуктора itap 360 вход для установки манометра? И если есть, то этот манометр будет показывать давление входное или выходное?

Привет, сменили один ругулятор на itap и началась проблема с напором воды, судя по форуму у itap -ов это вечный косяк (сантехник к настройке даже не притрагивался), вопрос, т.к. все уже установлено и заново переделывать гиморно и дорого, может кому то удалось настроить на нормальную работу этот горе редуктор?

Вот - может поможет с ответами на заданные вопросы =)

хотя у них диаметр трубы может разный...

Регистрация: 14.04.2006 Великий Новгород Сообщений: 356

Вот фотки моих редукторов. Пока не ставил... Вроде как Bugatti...
Что интересно, в паспорте написано что максимальная температура 80 градусов, а на сайте ITAP (редукторы похожи как близнецы) до 130 градусов. Интересно, кто врёт?

pokas написал :
Точно такой же по виду регулятор как на Вашей ссылке продовец выдавал как Бугатти.

Они все на одно лицо. Еще есть такой же под маркой ICMA.
Вот Bugatti

to INFO
Пользуюсь год вот таким id=47
Проблем нет. Может у вас происходит заужение потока?
А где вы такой регулятор купили? Я вчера смотрел точно такой же на рынке в Люблино. Точно такой же по виду регулятор как на Вашей ссылке продовец выдавал как Бугатти. Кстати на коробке и в описании тоже было написано Бугатти!!! Я прямо в смятиении!

to pokas
Пользуюсь год вот таким
Проблем нет. Может у вас происходит заужение потока?

pokas написал :
Отверстие на входе 9мм.

Ну и какие могут быть претензии?

Редуктор на один прибор максимум.

Конечно редуктор ITAP не король пропускной способности и я, как его обладатель, это подтверждаю.
Сейчас провел натурные испытания.
Давленте в стояке 2 бар (все время скачет)
Счетчик с штатным обратным клапаном (никак не найду времени вынуть)
Редуктор ITAP MINIBRASS
Пустил холодную воду во всех кранах - 3 штуки.
Расход воды по счетчику ~ 16 литров/минуту

А какой нормированный расход установлен на 1 водоразборный кран, 3, 6 ???
При подборе регулятора по характеристики надо учитывать суммарный водоразбор???

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Для редуктора термин "полнопроходной" -нелепость. Необходимо смотреть график падения давления на редукторе в зависимости от расхода и соответственно подбирать этот дивайс.

pokas написал :
А что регуляторы FAR полнопроходные

Да.

Отверстие на входе 9мм.
Что касается работы регулятора - согласен что регулирование давления осуществляется за счет дроссилирования потока. Другого принципа регулирования потока просто не существует! Снижается расход в линии после регулятора - растет давление- регулятр прикрывается (при этом увеличивается дросселирование потока) и давление снижается. Но ведь при увеличении расхода в линии после регулятора - давление снижается. Регулятор должен приоткрыться и восстановить давление!! А мой регулятор не восстанавливает давление!! Поэтому я и написал что он работает как частично прикрытый вентиль!
Я замерил внутренние диаметры:

  • стандартная сан тех. труба 1/2" Dвнутр=15мм, Sсечения=176,63 кв.мм.
  • металлопластиковая труба Dвнутр=12мм, Sсечения=113,04 кв.мм.
    А при входном сечении регулятора 9мм. Sсечения=63,59 кв.мм.
    Наверное действительно не хватает проходного сечения!!!
    А что регуляторы FAR полнопроходные (т.е. имеют одинаковый диаметр на входе и выходе)??

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Пижон написал :
А Вы как-то по другому представляете процесс регулировки давления?

Йес, оф кос.
Нормальный регулятор при падении давления на выходе должен приоткрываться, а не оставаться в прикрытом положении.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

pokas написал :
Получается что регулятор НЕ РЕГУЛИРУЕТ!!! Просто дроссилирует давление как наполовину прикрытый вентиль!!

А Вы как-то по другому представляете процесс регулировки давления?

Тычоблин написал :
У ITAPа за 500 руб они примерно 10 мм в диаметре.

Если не меньше,кстати,на память-8-9 мм

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Wazawai написал :
2pokas - А отверстия для прохода воды полные или зауженные?

У ITAPа за 500 руб они примерно 10 мм в диаметре.
Я как-то выкладывал уже здесь их фото.

2pokas - А отверстия для прохода воды полные или зауженные?

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

pokas написал :
Вчем тут дело????

Дело в регуляторе.
Скажу банальную на данном форуме фразу, но ... берите FAR.

Сегодня поставил на горячую воду регулятор давления ITAP (смонтировал в вертикальном положении - в паспорте написано что регулятор можно устанавливать в любом положении!). Давление в линии после клапана немного снизилось. При открытии крана только в ванной (или только на кухне) вода течет немного слабее чем до установки регулятора и это наормально - в паспорте написано что клапан настроен на давление 3 Бар! . Но!!!!! при октрытии кранов одновременно в ванной и на кухне давление в линии после регулятора еще больше просаживается и с обоих кранов вода течет еле- еле!!!!
Получается что регулятор НЕ РЕГУЛИРУЕТ!!! Просто дроссилирует давление как наполовину прикрытый вентиль!!
Вчем тут дело????
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой!
Может клапан требует регулировки на более высокое давление???
Или вообще клапана ITAP плохо регулируют??? Что-то меня его цена смущает 500р. Хотя покупал в магазине.
Заранее благодарен за ответ!