Сколько служат провода при тепловой перегрузке ? К примеру, ПУНП ? Через сколько примерно автомат на 16А отключит провод 1.5мм при нагрузке в 25А - вроде через час или два. Так вот, сколько проживет такой провод при температуре, которая будет достигнута (70-80 градусов ?) в момент отключения ? Хотя бы порядок - сутки, месяц, пару лет ?
Если есть такая опасность, кабель надо использовать соответствующий, с максимально допустимой долговременной температурой на жиле 80 градусов...
Навскидку марки НРШМ, КНР, КГН... Но это кабели с резиновой изоляцией.
Если есть такая опасность, то не проще ли пересчитать схему, чем уповать на 80 градусов?
2SergeyE
Скорее всего никто не знает, ибо помимо тока перегрузки и температуры надо учесть еще кучу нюансов - срок службы и условия эксплуатации кабеля до наступления перегрева, условия прокладки и характристики окружающей среды, етс...
А зачем тебе это?
Если же брать новый провод, то при соблюдении ТУ эксплуатации и монтажа, то эти данные даются в паспорте на кабель, например для ввг:
допустимый нагрев жил в аварийном режиме — 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы;
срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет.
Т.е. при данной постоянной перегрузке кабель, которому отведено 30 лет, сгорит за примерно за 42 дня.