Если есть такая опасность, то не проще ли пересчитать схему, чем уповать на 80 градусов?
2SergeyE
Скорее всего никто не знает, ибо помимо тока перегрузки и температуры надо учесть еще кучу нюансов - срок службы и условия эксплуатации кабеля до наступления перегрева, условия прокладки и характристики окружающей среды, етс...
А зачем тебе это?
Если же брать новый провод, то при соблюдении ТУ эксплуатации и монтажа, то эти данные даются в паспорте на кабель, например для ввг:
допустимый нагрев жил в аварийном режиме — 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы;
срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет.
Т.е. при данной постоянной перегрузке кабель, которому отведено 30 лет, сгорит за примерно за 42 дня.
Если есть такая опасность, кабель надо использовать соответствующий, с максимально допустимой долговременной температурой на жиле 80 градусов...
Навскидку марки НРШМ, КНР, КГН... Но это кабели с резиновой изоляцией.
Сколько служат провода при тепловой перегрузке ? К примеру, ПУНП ? Через сколько примерно автомат на 16А отключит провод 1.5мм при нагрузке в 25А - вроде через час или два. Так вот, сколько проживет такой провод при температуре, которая будет достигнута (70-80 градусов ?) в момент отключения ? Хотя бы порядок - сутки, месяц, пару лет ?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.