Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#663877

Покритикуйте, пожалуйста схему.

Котел планируется BAXI ECO 240i (или подобный).
Насчет труб "Henco": если смогу найти в своем городе что-то лучше, то...
Самая длинная ветка отопления ~ 11 метров в один конец. Самая короткая - полотенчик - около 3 метров в один конец. Насчет меди к полотенчику: там вся проводка пойдет под штукатуркой, поэтому и медь, хотя может не мудрить и сделать МП в гофре?
Прокладка труб - под полом в подвале в теплоизоляторе.
Подводка к радиаторам - нижняя.
Стоит ли на участке "А" делать диэлектрическую пластиковую вставку?
ШК на отопление (3/4): слышал есть уже готовые ШК Бугатти с американками, может стоит поставить их?
Отапливаемая площать около 70кв.м., один этаж. Общая мощность отопительных приборов - 8-9кВт

1.В системе отопления нет циркуляционного насоса, предохранительного клапана, экспонзомата, какой-либо регулировки температуры.
2.Зачем скручивать между собой 3\4" коллекторы, если можно взять 1" на нужное количество выводов?

Насос, группа безопасности и все прочее есть в котле.
Насколько я знаю, у FAR нет коллекторов больше 4 отводов для водоснабжения. Для теплых полов есть, но не для водоснабжения

1.В котле может и есть, но здесь только схема и на ней этого нет, как и многого другого.
2.То, чего нет у FAR, есть у других производителей. Но Вам виднее, судя по всему. Удачи.