Andre777 написал :
труба стальная изнутри с напылением из жарочпрочного торкретбетона 25 см (как то так вроде)

Часом не бурым углем топите ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 100

SergeyE написал :
так труба обычно в конце печи (а не буржуйки) - на печь напрямую не давит

а на что она давит, на воздух что ли?
более того, т.к. площадь трубы маленькая,то распределения нагрузки на всю печь не будет
и вообще вы какую задачу решаете сделать надежные перекрытия или сделать печь с трубой.

sansan21 написал :
Потому что печку жалко (неугомонный Вы наш)

+1

Теоретически можно сделать все что угодно. в вашем случае обратитесь в какой-нибудь проектный институт, возможно они вам смогут сделать какой то проект, но это скорее будет колонная с трубой внутри, а никак не труба, которая несет нагрузку и опирается на печь

так труба обычно в конце печи (а не буржуйки) - на печь напрямую не давит

SergeyE написал :
почему трубу нагружать нельзя - если ее сделать крепкой ?

Потому что печку жалко (неугомонный Вы наш)

почему трубу нагружать нельзя - если ее сделать крепкой ?

у меня на заводике у печи (большаааая) труба стальная изнутри с напылением из жарочпрочного торкретбетона 25 см (как то так вроде)

alex946 написал :
труба которой отнюдь не только из железобетона

Разные есть. А старые трубы - именно ж/б, строятся методом переставной опалубки. Если интересно, могу узнать точнее.

SergeyE написал :
результат то же

Результат тот же в том плане, что "трубы не видно". Но на трубу не надо никаких нагрузок давать. И веди ее хоть под кроватью...

ок - врезаем в колонну, а не наоборот; результат то же

Имхо, трубу можно врезать в колонну. И это даже хорошо - теплоизоляция трубы, и все такое.
А вот трубу в качестве колонны... Я бы не стал.

SergeyE написал :
почему стену можно, а колонну нет ?

Печная труба- это самостоятельная конструкция. Её нельзя ничем нагружать. Труба- это продолжение печки, стоящей на отдельном фундаменте......

труба будет большой - можно ее изнутри оштукатурить либо найти жаропрочный цемент и лить из него

почему стену можно, а колонну нет ?

Машинист написал :
А дымовые трубы к примеру на электростанциях из монолитного железобетона ?

Разговор о печке, а не о электростанции, труба которой отнюдь не только из железобетона.

alex946 написал :
железобетон использовать для дымоходов нельзя

А дымовые трубы к примеру на электростанциях из монолитного железобетона ?
Но вот на трубу что-то опереть - это что-то ...

Воистину богата наша земля талантами! То газовую колонку люди крутят-вертят с риском подорвать себя и соседей, и потом кричат что она плохая, то железобетон для дымоходов использовать хотят... Это вы себе или врагу, в качестве отсроченной диверсии? Не будете потом кричать что печка плохая так как дом сгорел?

(лирическое отступление окончено)

по сути вопроса:
железобетон использовать для дымоходов нельзя.
совмещать дымоход и несущую конструкцию можно, но не колонну, а только как стену (кирпич)

P.S. Почитайте учебник по печному делу.

Есть ли какие-либо подводные камни при проектировании печной трубы (железобетон) в качестве колонны перекрытия ?