Alex___dr написал :
Вы всерьёз считаете, что тор 75мм в диаметре и 25мм высотой имеет мощность 10Вт??
ИМХО "очепятка" на сайте... С запятой ошиблись...
Нет там никакой опечатки. В свое время я ставил Штиль 100Вт в оборудование и могу заверить, что его габариты и вес много больше, чем 75х75х25. Кстати, 75мм это не диаметр трансформатора и тем более не диаметр самого тора, а габарит 75х75 металлического основания, на который этот трансформатор крепится.
Такая "арифметика" у "Электромонтажа"...
Вы всерьёз считаете, что тор 75мм в диаметре и 25мм высотой имеет мощность 10Вт??
ИМХО "очепятка" на сайте... С запятой ошиблись...
2dsMerdok Сейчас посмотрел сайт Электромонтажа. При мощности вашего вентилятора 13Вт, вам подойдет трансформатор ОСМ Т 220/12-0,016 16Вт с габаритами 75х75х35 и коробка 100х100х50 с IP65. Все это вам обойдется в десять долларов с копейкой.
dsMerdok написал :
у Silent есть родной транс , но он дороже вентилятора и стот 34 евро
Так купите в Электромонтаже самый маленький тор ОСМ 220/12 "Штиль" и вам достаточно будет. Не думаю, что он очень дорогой. При необходимости его можно поместить в коробку IP54-65 типа Тусо, которая стоит копейки.
iale написал :
Галогенкам главное, чтобы ДЕСТВУЮЩЕЕ значение напряжения было 12В, а будет 50 Гц или 30 кГц не очень существенно.
У вас электронные трансформаторы для питания галгенок, у них на выходе модулированное ВЧ напряжение частотой 30-60 кГц. Поскольку такое питание для вентилятора неприемлемо, надо запитать вентилятор и галогенки от 50 Гц понижающего трансформатора на 12В соотв. мощности, лучше тороидального ( тяжелый "бублик" )
Дейстаительно, вентилятор был работающий - просто электронные трансформаторы не дают 50 герц
dsMerdok написал :
а галогенки то работаю от 12 в 50 герц разве нет ?
Галогенкам главное, чтобы ДЕСТВУЮЩЕЕ значение напряжения было 12В, а будет 50 Гц или 30 кГц не очень существенно.
У вас электронные трансформаторы для питания галгенок, у них на выходе модулированное ВЧ напряжение частотой 30-60 кГц. Поскольку такое питание для вентилятора неприемлемо, надо запитать вентилятор и галогенки от 50 Гц понижающего трансформатора на 12В соотв. мощности, лучше тороидального ( тяжелый "бублик" )
да галогенкам по барабану 50 или постоянка, им для обеспечения галогенного цикла нужно соответствие номинального напряжения, а вот если транс электронный то там уже не 50 а намного больше частота чем 50.
а о то что написано на коробке с лампочками типа 50 Гц - не то пальто для эл.двигателей да и вобще для всей индуктивной нагрузки
аматор1 написал :
а Вы уверены что ваши трансформаторы на выходе выдают 50 Гц - сильно сомневаюсь, ставьте обычный, мотаный на железе и будет вам счастье
а галогенки то работаю от 12 в 50 герц разве нет ?
sergey_sav написал :
Очевидно, в диагональ диодного моста.
да, и диоды надо быстродействующие -напр. HER20x, HER30x, можно шоттки a-la 1N5822
Электролит с LESR будет весьма полезен, 100-Гц пульсации сгладить , имхо 470-1000 мкФ на 35-50В должно хватить.
Все собрать, подключить экввивалент нагрузки и померить напряжение. При явно бОльшем ( > 13-13.5В )- ставить стабилизатор типа 7812 или подбирать, добавляя последоват.-но нагрузке диоды.