Вводное УЗО имеет смысл применять в том случае, если оно селективное (S). Тогда будет соблюдаться селективность по времени. А ток утечки вводного УЗО должен быть не менее, чем в 3 раза больше, чем у нижерасположенных УЗО, т.е. минимум 100мА. Тогда и по току утечки селективность будет соблюдена.
Приборы расположенные во влажных помещениях необходимо защищать УЗО с током утечки 10мА.
УЗО применять типа А.
Для пунктов 4 и 5 значения автоматов в 20А выбраны не верно. Оконечные устройства, в данном случае розетки, должны быть защищены автоматическими выключателями с номинальным током 16А. В случае если мощность приборов, подключенных в каждой отдельной комнате, ожидается более 3,6кВт, прокладывайте две отдельных линии, каждая под защитой 16А.
Пункт 1. Тоже не верно. Для каждого мощного потребителя ведите отдельную линию и защищайте ее 16А автоматом.
Пункт 2. На каждый кондей свой автомат 16А. Розетки на балконе я бы прицепил к какой нибудь линии розеток.
А вообще почитайте форум, посмотрите похожие темы, таких было очень много.
Номинал УЗО по току контактов должен быть в любом случае выше номинала автомата.
Вот вот. А многие этому правилу не следуют.
Ведь автоматические выключатели с характеристиками срабатывания B, C, D, как правило, имеют неотключаемый ток 1,15*In и отключаемый с задержкой времени до 1,45*In.
пункт 2: автоматы комнат под защиту УЗО 63А-30мА.
((16А+16А)*1,45=46,4А; УЗО делают, как правило, на номинальные токи: 16, 25, 40, 63, 80..., для Вашего случая подходит 63.)
Вообщем значения тока контактов УЗО у Вас выбраны не верно. Это относится и к другим пунктам.
Finder написал :
Ведь автоматические выключатели с характеристиками срабатывания B, C, D, как правило, имеют неотключаемый ток 1,15*In и отключаемый с задержкой времени до 1,45*In.
Finder написал :
((16А+16А)*1,45=46,4А; УЗО
При расчётах учитываются номинальные значения, без коэфициентов. 2il134
Что за производитель? Какой тип УЗО А или АС? Есть ли возможнось заменить щиток?
Возможности заменить щиток нет - все устройства Merlin Gerin, щиток тоже.
УЗО вроде А - (чайнег я, наиболее распространенное) Мерлиновские - те что на 25А и 63А 300мА - с ораньжевой щелкалкой, а на 63А 30мА - с черным