У меня УЗО по 30 мА - 25А
и вводное 63А - 300 мА

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

il134 написал :
Мерлиновские - те что на 25А и 63А 300мА - с ораньжевой щелкалкой

А куда идет 25А 300мА?

Возможности заменить щиток нет - все устройства Merlin Gerin, щиток тоже.
УЗО вроде А - (чайнег я, наиболее распространенное) Мерлиновские - те что на 25А и 63А 300мА - с ораньжевой щелкалкой, а на 63А 30мА - с черным

Finder написал :
Ведь автоматические выключатели с характеристиками срабатывания B, C, D, как правило, имеют неотключаемый ток 1,15*In и отключаемый с задержкой времени до 1,45*In.

Finder написал :
((16А+16А)*1,45=46,4А; УЗО

При расчётах учитываются номинальные значения, без коэфициентов.
2il134
Что за производитель? Какой тип УЗО А или АС? Есть ли возможнось заменить щиток?

В связи с тем, что многое куплено, придется лепить так:

  1. Вводной автомат 63А и УЗО двухполюсное 63А 300мА
  2. Розетки кухни автомат 20А, УЗО 25А 30мА
  3. Комната №1 автомат 20А, УЗО 25А 30мА
  4. Комната №2 + розетки корридора + розетка в ванной 16А, УЗО 25А 30мА
  5. Ванна - стиралка + сушка 20А, УЗО 25А 30мА
  6. Водогрей+посудомойка 20А, УЗО 25А 30мА
  7. Плита+духовка автомат 32А, УЗО 63А 30мА

Совсем плохо или как? Просто все купили уже без меня. Щиток Мерлин Герин 24 модуля заполнен до предела

Номинал УЗО по току контактов должен быть в любом случае выше номинала автомата.

Вот вот. А многие этому правилу не следуют.
Ведь автоматические выключатели с характеристиками срабатывания B, C, D, как правило, имеют неотключаемый ток 1,15*In и отключаемый с задержкой времени до 1,45*In.

пункт 2: автоматы комнат под защиту УЗО 63А-30мА.
((16А+16А)*1,45=46,4А; УЗО делают, как правило, на номинальные токи: 16, 25, 40, 63, 80..., для Вашего случая подходит 63.)

Вообщем значения тока контактов УЗО у Вас выбраны не верно. Это относится и к другим пунктам.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
если 1 узо и 2 иболее автоматов, то узо лучше поболее чем 16.

Номинал УЗО по току контактов должен быть в любом случае выше номинала автомата.

Smily написал :
лучше диф.

Диф дороже получится.

il134 написал :

  1. На комнаты 16А автоматы + 16А узо

Если 1 автомат и 1 узо - то лучше дифавтомат, если 1 узо и 2 иболее автоматов, то узо лучше поболее чем 16.

il134 написал :
Стиралка и сушилка по 16А каждая на своем УЗО ??? Узо по 10Ма

Тоже лучше диф.

  1. Вводное узо в квартире отменяется - оно на общем щитке в 100ма
  2. На комнаты 16А автоматы + 16А узо
  3. Кондеи по 16А автоматы на общем УЗО в 25 А - розетки балкона все таки лучше на них
  4. Стиралка и сушилка по 16А каждая на своем УЗО ??? Узо по 10Ма
  5. Посудомойка и водогрей - один автомат на 16А и УЗО на 25А 30Ма

А какова последовательность соединения?

il134 написал :

  1. Кондеи - по 3квт

Не многовато-ли? 2,5 кВт - инвертор на комнату 30 кв.

il134 написал :

  1. Комната большая - Автомат 20А
  2. Комната маленькая - Автомат 20А

Зачем так много в комнаты?

Для пунктов 4 и 5 значения автоматов в 20А выбраны не верно. Оконечные устройства, в данном случае розетки, должны быть защищены автоматическими выключателями с номинальным током 16А. В случае если мощность приборов, подключенных в каждой отдельной комнате, ожидается более 3,6кВт, прокладывайте две отдельных линии, каждая под защитой 16А.

Пункт 1. Тоже не верно. Для каждого мощного потребителя ведите отдельную линию и защищайте ее 16А автоматом.

Пункт 2. На каждый кондей свой автомат 16А. Розетки на балконе я бы прицепил к какой нибудь линии розеток.

А вообще почитайте форум, посмотрите похожие темы, таких было очень много.

Вводное УЗО имеет смысл применять в том случае, если оно селективное (S). Тогда будет соблюдаться селективность по времени. А ток утечки вводного УЗО должен быть не менее, чем в 3 раза больше, чем у нижерасположенных УЗО, т.е. минимум 100мА. Тогда и по току утечки селективность будет соблюдена.
Приборы расположенные во влажных помещениях необходимо защищать УЗО с током утечки 10мА.
УЗО применять типа А.

Дано: Новоукуркинский новострой.
1 Фаза, вводной автомат 63А.

Задача:
Есть групп потребителей:

  1. Стиралка+сушка+водогрей 2квт+посудомойка. Автомат 25А
  2. Кондеи - по 3квт + розетки на балконе - Автоматы по 16А
  3. Плита+духовка - Автомат 32А
  4. Комната большая - Автомат 20А
  5. Комната маленькая - Автомат 20А

На каждую группу потребителей планируется свое УЗО - то есть всего 5 + Входное узо на 63А 30Ма

Вопрос:

Как правильно (в какой последовательности собирать всё это?

Пока вижу так:
Вводной автомат - вводное УЗО - УЗО группы потребителей - Автомат потребителя.

Это правильно или нет?