Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
#66906

ИМХО генератор можно включать по любой схеме - от IT до TN-S - ему от этого вряд ли поплохеет, по крайней мере я не могу навскидку высказать почему нельзя применять ту или иную схему включения...

Уважаемый в эл. схемах существуют схемы соединения зведой источников питания с изолированной и глухозаземленной нейтралью. Возможно ваш генератор выполнен по схеме с изолированной нейтралью в этом случае напряжение между нулевым проводом и землей должно быть. Вам необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.
С уважением Никитин.

Регистрация: 20.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 31

Все установлено и проверено.
****************************
После включения синхронного генератора стало ясно, что между заземленным корпусом генератора и нулем есть напряжение. Используя тестер, определил фазу, затем соединил ноль генератора с заземлением. После всех проделанных операций на выходе генератора, а точнее на входе UPS получили фазу и ноль.
Для тех, кто ищет свое решение, описываю свою схему:
1.Котел Vaillant VUM 282-5 Turbomax
2.UPS N-POWER S1500LT («чистая» синусоида, 4 АКБ от авто 60 Ач последовательно=48 Вольт). Вчера на АКБ гонял котел 4 часа 30 минут при температуре за бортом –10град. Судя по индикатору разряда, еще часа 2 мог вполне поработать.
3.Генератор «ЭНЕРГО» (аналог SAVAFUJI) пр. Япония ЭА6000. Синхронный бензогенератор. Выбран с учетом питания всех потребителей в доме в аварийном режиме (щадящий режим согласно нагрузкам).
4.Для переключения между вводом «города» и генератором установлен переключатель «Электротехник» (ПП2-40/Н2).

Sedoy написал :
в инструкции четко прописано, что ноль с землей(корпус генератора, рама итд) соединять категорически запрещено.

Интересно, почему?

Обучно указывается в инструкции можноли соединять ноль с землей. У меня есть генератор, гне в инструкции четко прописано, что ноль с землей(корпус генератора, рама итд) соединять категорически запрещено.

Регистрация: 20.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 31

К сожалению по схеме соединения РЕ и N проводников не просматривается (((

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2vinser

Это могла быть наводка, а схема генератора подразумевает систему TN-S, где PE и N соединены внутри генератора, а дальше они разделены на всем своем протяжении и не имеют права на соединение. Судя по вашей вырезке из инструкции.

А вам, собственно, зачем эти два провода объединять?

Регистрация: 20.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 31

Измерял цифровым вольтметром ))) Попробую поставить между нулем и землей лампочку, посмотрим на ток утечки.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2vinser ...Если измеряли цифровым мультиметром, то это могла быть наводка...

Регистрация: 20.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 31

Вырезка из инструкции: "Цепь заземления переносных генераторов "Энерго" соединяет раму агрегата с заземляющими контактами розеток переменного тока. Цепь заземления не соединяется с нейтральным проводником розеток переменного тока.
Действующие... правила могут требовать, чтобы заземление было подключено к нейтральному контакту розеток. Если генератор будет проверен с помощью тестера, то обнаружется, что цепи заземления генератора и локальной сети имеют разный электрический потенциал.
...обратитесь к квалифицированному электрику со схемой генератора для подключения заземления"

Напряжение измерял вольтметром (фаза-ноль, фаза-земля,ноль-земля)

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2vinser Чем измеряли напряжение?

vinser написал :
на выходе генератора между нулем (N) и "землей" есть потенциал, порядка 40-60 вольт

Пробой обмотки на корпус?

Регистрация: 20.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 31

Купил синхронный генератор для питания котельного оборудования и прочих бытовых приборов. Для котла нужно строго соблюдать фаза-ноль-земля, но на выходе генератора между нулем (N) и "землей" есть потенциал, порядка 40-60 вольт. Можно ли соединить ноль и землю? Почему это не сделано внутри генератора? Не повлияет ли такое соединение на работоспособность генератора?
Спасибо