Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#667474

В новостройке от подъездного щитка проложил кабель 3х10 до квартирного. Собираюсь все подключать согласно приложенной схеме. Накопились следующие вопросы:

  1. не совсем понял номинал УЗО, что в подъезде... Большими буквами написано что-то вроде УЗО-63 (63А ?), но при этом маленькими буквами указан I

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

EvgeniyM написал :
не совсем понял номинал УЗО, что в подъезде...

Основным номиналом УЗО является ток утечки, который выражается в мА. Быстрее всего у вас 0,1А или 100мА.

EvgeniyM написал :
УЗО 16А, ток утечки - 10 мА - для силовой части санузла такой нужен?

Да.

EvgeniyM написал :
Не могу в продаже найти розетки для соединения шлейфом с пружинными зажимами проводов (по 2 на каждый полюс).

Почему именно пружинные? Лень винты крутить?

EvgeniyM написал :
Как правильно развести электроосвещение без распаечных коробок? Допускается ли такой вариант, что менять существующую разводку я не буду, во всех распаечных коробках заменю скрутки на пружинные клеммы WAGO и "утоплю" все это за обои?

Тут уж вы решите конкретно - или анимировать "старую" проводку или вести новую без распаечных коробок.

EvgeniyM написал :
Можно ли вентилятор вытяжки санузла подключить на освещение? Примерно 250-300 Вт.

Да.

EvgeniyM написал :
Как правильно устроить ДСУП?

Посмотрите поиском или просто глазами - тем по этому вопросу полно.
По схеме. Перед всеми автоматами, кроме варочной поверхности 32А, поскольку она подключается стационарно, надо поставить УЗО 63А 30мА.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10732

Зачем Вам ИЭКи?

Kamikaze написал :
Фирменные УЗО действительно дорогие и не все могут на них раскошелиться. Уж лучше пусть будет ДЭК, чем ничего. Но фирменные автоматы - не столь дорогие, и я считаю, что автоматы нужно ставить заведомо качественные - это основная защита от пожара при КЗ и перегрузках. А в ДЭКах-ИЭКах часто отсутствуют тепловые, а то и электромагнитные расцепители.

ИЭКи можно ставить только после проверки срабатывания расцепителей, имхо.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

Kamikaze написал :
ИЭКи можно ставить только после проверки срабатывания расцепителей, имхо.

  • автоматы, УЗО и пр. электроустановочные изделия ИЭК
  • официально сертифицированы в России и их можно ставить без каких-либо дополнительных экспертиз, тестов и т.п.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10732

EvgeniyM написал :

  1. Как правильно устроить ДСУП?

avmal написал :
Почему именно пружинные? Лень винты крутить?

Нет, но их же подтягивать надо время от времени....
Еще раз внимательно посмотрел в подъезде, стоит дифф. автомат РЕСАНТА ВАД63-2, I

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

EvgeniyM написал :
Неужели все таки застройщик установил в цепь дифф. автомат на 16А? Как так может быть, если у меня электроплита стоит...?

Возможно, что плита мимо запущена.

avmal написал :

Вряд ли, потому что дифф стоит до счетчика.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

EvgeniyM написал :
Вряд ли, потому что дифф стоит до счетчика.

Первый раз с такой схемой сталкиваюсь. Неужели на всю вашу квартиру отпущено три с половиной киловатта?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9652

avmal написал :
Неужели на всю вашу квартиру отпущено три с половиной киловатта?

Ну прям как в 80-х на квартиру с газовыми плитами.
А может дело в том, что ещё не заключен договор на электроснабжение? Это же новостройка.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

sergey_sav написал :
А может дело в том, что ещё не заключен договор на электроснабжение? Это же новостройка.

Возможно. Но перед счетчиком и более дорогой, чем обычный автомамат диф? Чтобы потом выкинуть? С таким я еще не сталкивался. Обычно ставится после счетчика, причем не вместно штатных, а рядом со штатными технологический автомат.

Я могу выкинуть этот дифф "на входе" , оставив при этом автомат на 50А, а в квартирном щитке разместить обычные автоматы плюс один дифф. автомат (вместо пары УЗО+автомат) на санузел? Дифф. автомат занимает 4 "посадочных" места обычных?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

EvgeniyM написал :
Я могу выкинуть этот дифф "на входе"

Не можете. Не советую трогать что-либо перед счетчиком во избежании проблем. Посмотрите, кстати, что стоит у соседей.

EvgeniyM написал :
Дифф. автомат занимает 4 "посадочных" места обычных?

У нормального производителя диф 1Р+N занимает два модуля.

avmal написал :
Не можете. Не советую трогать что-либо перед счетчиком во избежании проблем. Посмотрите, кстати, что стоит у соседей.

Счетчика еще нет. Только место под него. Новостройка - ТСЖ еще не начал работать.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9652

EvgeniyM написал :
Счетчика еще нет. Только место под него.

Об этом и было предположение. У Вас нет ничего, кроме временного диф автомата. Осмелюсь предположить, что нет и договора на электроснабжение, ни проекта, утверждённого и согласованного. Может в Вашем ТСЖ (когда начнёт работать) смогут прояснить вопросы, связанные с подключением.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Застройщик дико облажался, поставив всем вместо планируемых 40А дифф. автоматов - 16 амперные. Я его отключаю... На входе - только 50А автоматы (ИЭКи).
Изменил схему (поставил автоматы Legrand, добавилось новое оборудование - бойлер и теплый пол - 2+3 кВт).Прошу оценить (схему прилагаю).
Не маловат ли автомат на входе (50А)?
Как по качеству УЗО фирмы ABB? Относительно дешевое...

2EvgeniyM
Непонял. У вас что, кроме санузла, боийлера и стир.машины ничего незащищено УЗО?

Да.

EvgeniyM написал :
Да.

Плохо.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9652

EvgeniyM написал :
Прошу оценить

  1. РЕ проводник рисуйте отдельно.
    2, Водогрей и СМ - две группы кабель 3х2,5 АВ 16А

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10732

Все розеточные группы должны быть "прикрыты" УЗО с уставкой не более 30мА. Для детской - крайне желательно 10 мА.

Может, поставить на вход после 50А автоматов УЗО 63А с током утечки 30 мА? (такие бывают?)

sergey_sav написал :

  1. РЕ проводник рисуйте отдельно.
    2, Водогрей и СМ - две группы кабель 3х2,5 АВ 16А

РЕ не нарисовал отдельно, потому что он также пойдет шлейфом (энергонадзора в данном случае не опасаюсь).
Зачем две группы 3х2.5? Почему одного 3х4 недостаточно? Мощность Термекса - 2.5 кВт, стиралки - также 2,5 кВт.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10732

EvgeniyM написал :
Зачем две группы 3х2.5? Почему одного 3х4 недостаточно? Мощность Термекса - 2.5 кВт, стиралки - также 2,5 кВт.

Во-первых, не во всякую розетку его впихнешь, Во-вторых, АВ должен защищать и розетку, а она-то рассчитана на 16А.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9652

EvgeniyM написал :
РЕ не нарисовал отдельно, потому что он также пойдет шлейфом

Акак он пойдёт через автоматы?...

EvgeniyM написал :
Зачем две группы 3х2.5?

Автомат защиты будет защищать только кабель 3х4? И этим кабелем собираетесь делать подключение к розеткам?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10732

EvgeniyM написал :
ожет, поставить на вход после 50А автоматов УЗО 63А с током утечки 30 мА? (такие бывают?)

Бывают. Можно и так. Только плиту пустить мимо него. На розетки детской по-прежнему предпочтительно 10мА.

Kamikaze написал :

Розетка Legrand Valena. Неужели "не впихнешь"? А подключение стиралки и бойлера, фактически, стационарное, поэтому я уверен, что ничего бОльшей мощности в них включаться не будет...

Kamikaze написал :

Плиту пустить мимо не выйдет, т.к. УЗО я собираюсь ставить в подъездном щитке, а кабель от него до квартирного уже замурован. Почему плиту нельзя подключить к данному УЗО?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10732

EvgeniyM написал :
Почему плиту нельзя подключить к данному УЗО?

Есть вероятность "ложняков". Кроме того, согласно нормативов, защита линии плиты УЗО 30мА не обязательна, т.к. плита подключается стационарно - без розетки.
По-хорошему, в ЩЭ ставится "противопожарное" УЗО с уставкой 100-300мА, а в ЩК одно или несколько УЗО 10-30мА на группы потребителей. В этом случае плиту и, часто, освещение оставляют под защитой "противопожарного" УЗО в ЩЭ, без своего УЗО в ЩК.
Э-этажный, К-квартирный.

Дело в том, что в моем щитке нет места для еще даже одного автомата... Поэтому любые УЗО я должен ставить в подъезде. Есть ли какой-либо выход? Может, объединить силовую часть кухни и комнат и посадить это все на дифф. автомат 16А? (25А)

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

А если ставить УЗО с уставкой в 100мА разве не спасет человека от поражения током?