Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6647422

Для справки ПК42-12-8 имеют длину 4180 мм. изготавливаются в матричной форме. Есть еще плиты ПБ- они имеют овальные каналы и отливаются методом непрерывной формовки (режутся в любой размер) с предварительно напряженной арматурой. Не суть. Теоретически величина опирания (нахлест) определяется несущей опорой, минимально 5 мм. на опору из монолита марки бетона м200. Если конечно стены не шатаются. При этом в реальности, есть риск среза опоры. В этой связи разумно принять величину 40 мм. как наименьшую из разумных.

В "Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий." (1.400-11/91)"
.....................................................................6м............12м
............................Стальные конструкции.....................70............90
............................Железобетонные конструкции...............75............90
............................Кирпичные стены..........................120...........150
Такие же значения в "Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81)"

Матерые строители, с советских времен укладывают плиты на арматуру! Как бы плита перекрытия заходит в стену на 120 мм., но опирается на 0.2 мм.

Пи. Си. "Проектирую себе дом и столкнулся с рядом вопросов, в частности на какую глубину опирать плиты перекрытия первого этажа?" Таким образом лучше не проектировать. Защемление плиты уложенной на газобетон расшатает стены первого этажа (плита перекрытия прогибаться, есть допуску- на ней нельзя возводить стены).

Регистрация: 09.08.2016 Звенигород Сообщений: 23

Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением вопроса, а он состоит в следующем: Проектирую себе дом и столкнулся с рядом вопросов, в частности на какую глубину опирать плиты перекрытия первого этажа? На чертеже видно, что на внутреннюю стену плита опирается на 120 мм, а вот на внешнюю на 146 мм, имеет ли смысл делать свес газоблока (375 мм шириной) над цоколем, чтобы добиться опирания плиты в 120 мм?

Ну вобщем об одном и том же говорим- рекомендация производителя (может плиты дерьмовые делает) и СНИП (где уже приведено всё с запасом как правило).
Статьи можно использовать только в ознакомительных целях.
Удачи!

P.S. Строители обычно на это всё внимания не обращают и кладут где-то 100мм или 120мм (если есть возможность)...

2Михалыч
На все стандартные изделия из бетона есть докумет, в котором указаны все характеристики. Называется серия , там много выпусков. Ссылку на элетрон версию найти не смогла, на работе была старая бумажная версия. Плиты 4.2 можно опирать на 70 мм, но нужно смотреть каждую конкретную плиту - . В обычных многоэтажных домах обычно используются плиты с расчетной нагрузкой 400 кг/м2. А у автора имеются плиты с нагрузкой 800 кг/м2, и для них производитель рекомендует глубину опирания мин 90 мм.

2Михалыч
Ссылки на СНиП не нашла. Мы так проектировали в многоэтажных домах... На 90 мм опирать вполне нормально.
А вот "чем больше опереть тем крепше будет"! - не правильно, лучше следовать рекомендациям производителя, ведь они эту плиту рассчитывали!

А чем СНИП хуже "популярных статей"?
Хотя правда Ваша- "чем больше опереть тем крепше будет"!
Опять же получается, что на 90мм уже вроде как и нельзя класть человеку... А я тут всем проектирую потихоньку... По старому СНИПУ....
А кроме статей есть ссылка на СНИП?

2deol
- а это рекомендации от производителя плит перекрытия, как у Вас

2deol
Если Вам надоело спать спокойно, то прислушайтесь к советам Михалыча, выдернутым из контекста пособия по проектированию.

Это ссылки на статьи в популярных изданиях по данной теме.

Уже не первый раз эту бредятину за последние три дня читаю- "120мм- норма".

Вот здесь:

Пособие по проектированию жилых зданий.
Вып. 3
(к СНиП 2.08.01-85)

  1. ПЕРЕКРЫТИЯ

6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70мм.

Удачи!

Норма - 120. но 90 тоже не критично.

Вот смотрите:при длине плиты 4,2 м и ширине 1,2 м надо что бы плита опиралась бы на стены на 10см с каждой стороны. Тогда будет соблюдена расчетная на плиту 8-ая нагрузка. А еще лучше на 15см. :-)))

На несущую перегородку шириной 380мм будут опиратся две плиты, наружные стены - 250мм (потом пенопласт 100мм и облицовочный кирпич).

Все зависит от толщины стен!Какая она у вас?

Господа специалисты!
Получилось так, что купленные многопустотные плиты перекрытия будут опиратся на кирпичную стену на глубину 90мм. Может это достаточно? Если нет, подскажите, что делать. Плиты ПК42-12-8.
Перекрывать начну ближе к лету.