Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.11.2007 Иркутск Сообщений: 131
#669672

Есть такая задумка вводный автомат вывести в отдельный щиток на улице. (имеется ввиду в ограде частного дома). А счетчик установить в щитке в доме вместе с другими автоматами. Но вот знающие люди говорят, что такой вариант не пройдет у инспектора, который будет опечатывать автомат. Якобы вводный автомат и счетчик как два сапога должны быть вместе как можно ближе друг к другу. Так ли это? И какие на счет этого есть нормативы.

ПУЭ: 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Только помните, что ВА должен быть заключен в бокс, предусматривающий возможность пломбировки.
Есть еще один вариант. Поставьте два ВА, второй в щитке, с учетом селективности срабатывания. Заодно и ввод защитите. Оба ВА должны быть в пломбируемых боксах.

Регистрация: 30.11.2007 Иркутск Сообщений: 131

Можно ли главный щит в котором будет вводный автома и счетчик установливать на улице? Не замерзнет ли он (счетчик) зимой?

A917

Вопрос не технический и даже не юридический, а практический.
Лучше обсудить его с инспектором, который будет опечатывать автомат.

Регистрация: 27.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 47

Я даже спросил контролера, опечатывающего новый счетчик, - а как же автомат?
Она ответила просто: "Автоматы мы не опечатываем. Только счетчики."
Теперь у меня неопломбированный автомат рядом с опломбированным счетчиком. Наша Раша...

Это шанс-опция