Там у нас будет унитаз, от него к септику пойдет труба 110 мм, и через эту же трубу будет вентиляция септика. А в доме к сливу из унитаза подходит слив из душа и раковины. Ну и вверх через крышу пойдет вентиляционная труба -- вопрос, какого она должна быть диаметра? Хотелось бы не оч. толстую, скажем, 50 мм -- так ее легче спрятать. Но не знаю, можно ли так или лучше все же 110 мм? Может, какие-нить правила, нормы есть на этот счет. Ну или личный опыт...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

СНиП "Водопровод и канализация" "17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка"

придется впихивать куда-то эту сотку

2Kamensky - На индивидуальный дом хватит и 50-мм оголовка. Но нужно предусмотреть ревизию после перехода 50-мм трубы в 110-мм. Для прочистки в случае засорения.

Эта тема совсем недавно обсуждалась, кстати. Только применительно к многоэтажным домам.

На часный дом 50ки должно хватить...у самого так