В одном из домов жильцы сообщают следующее - стояк ГВС заканчивается на последнем этаже, подача снизу вверх, обратки нет. Такое может быть? Как в этом случае подключать полотенцесушитель на последнем этаже? Логика подсказывает, что такая схема не совсем по СНИПам...
Вы уже здесь))). Тоже интересует этот вопрос.
2dober Мир тесен...
Если обратки не должно быть по проекту, то так стояк-грязевик-кран-п/с-счетчик(если есть)-редектор(если есть)- коллектор(если есть) - потребители. Недостаток - когда не пользуетесь водой, будет холодный. Если можете, тяните от стояка радиатора отопления или электро-п/с.