Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#670697

стал подтекать полотенцесушитель в местах резьбового соединения. сам полотенцесушитель качественный, фирмы ТВЕК из нержавейки (модель Дельта). но видимо, некачественно смотрировали при установке. бригада сантехников была опытная, но монтировать полотенцесушитель, умывальники и краны прислали молодого пацана.

отвод полотенцесушителя сделали, как я понимаю, с байпасом и с запорной арматурой на стояке, что запрещено, как я понял, читая этот форум. ремонт делали 5 лет назад и сантехники сказали, что без этого вода не будет циркулировать.

вопрос 1: сейчас оба шаровых крана на отводах открыты, а кран на стояке стоит в полуоткрытом состоянии "/". если я закрою оба шаровых крана для снятия полотенцесущителя, оставить ли мне кран на стояке как он есть "/" или же полностью открыть его в положение "I"? если я оставлю кран в положении "/", не изменится ли подача воды у соседей?

вопрос 2: план такой - отвинтить текущие соединения ключом, обработать детали и резьбу Утенком, чтобы очистить их от дряни (наверное, займет какое-то время), а потом смонтировать, используя ленту ФУМ на резьбовых соединениях. правильно ли я сделаю или нет? достаточно ли ленты ФУМ или лучше использовать пеньку, смазанную чем-то?

вопрос 3: правильно ли будет использовать те же самые детали после их очистки, или лучше взять их и поехать на рынок купить новые (возможно, более качественные)?

заранее благодарен за советы.
прилагаю картинки для иллюстрации.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Кран на байпасе открой полностью. Вообще, проверяй его периодически на предмет протечек (несколько раз проскакивало сообщение, что нельзя оставлять шаровый в промежуточных положениях). Если не открывается (прикипел), то лучше не трогай - циркуляция в стояке мощная. На ФУМ не сажай - на лен+gebatout или что-то аналогичное, или, на худой конец, лен+масляная краска. Детали осмотри на предмет трещин. Если новые, то главное - не нарваться на подделку. для очистки, если утенку накипь "не по зубам", используй cillit.

2catfish Судя по фото вам достаточно заменить прокладку, которая станет доступна, если снять нижнюю блестящую гайку. То есть ни лён ни фум вам не понадобятся. Я бы поставил паронитовую прокладку - заранее купите на рынке пару прокладок.
Отворачивать надо двумя ключами - придерживаем среднюю тонкую, и отворачиваем нижнюю - накидную.

Кран на стояке лучше открыть на полную (если получится).

catfish написал :
"I"? если я оставлю кран в положении "/", не изменится ли подача воды у соседей?

Изменится.

catfish написал :
обработать детали и резьбу Утенком, чтобы очистить их от дряни (наверное, займет какое-то время)

Думаю достаточно оттереть их жесткой щеткой с водой. Не поможет - тряпочкой с раствором лимонной кислоты.

catfish написал :
вопрос 3: правильно ли будет использовать те же самые детали после их очистки, или лучше взять их и поехать на рынок купить новые (возможно, более качественные)?

Если целые - зачем менять? Да, и не надо покупать детали на рынке НИКОГДА. Только в проверенных хороших магазинах/фирмах.

PS Все краны, чтобы не закисали надо хотя-бы раз в месяц открывать/закрывать.

Большое спасибо за советы!
Я в курсе, что шаровые краны нельзя использовать для регуляции потока, они должны быть либо открыты, либо закрыты, поэтому и мой вопрос - можно ли оставить в положении "/".

Теперь понятно, буду пробовать ставить в положение "I". Протечек в сан шкафу нету, сегодня, когда делал снимки, забросил туда мощную лампу, пол в пыли абсолютно сухой.

Никогда не слышал ни про cillit, ни про то, что эту дрянь можно отчистить лимонной кислотой, ни про gebatout, ни про паронитовые прокладки.

Денег и времени не жалко, поеду куплю все что нужно и неспеша сделаю.

Мне нужно знать размер паронитовой прокладки, я посмотрел тех данные на полотенцесушитель, там соединение 1/2". достаточно ли мне сказать на рынке (или в магазине) этот размер для прокладок, или лучше поехать со старой прокладкой?

У меня нет опыта по магазинам, покупаю мелочи на рынке, на Каширской или возле Киевской. Сантехники, когда делали кап ремонт в квартире, покупали все на фирме, не на рынке.

Может ли кто-нибудь подсказать надежный магазин в Москве, где бы я мог купить мелочи в розницу, типа пары прокладок?

Еще раз огромное спасибо! :-)

2catfish Лимонная кислота - пакетики в булочной или магазине. "Эта дрянь" - тот же кальций, что на дне чайника. Если лень покупать лимонную кислоту - подойдёт Фанта, Спрайт, Кока-Кола, Пепси или выжатый лимон

catfish написал :
Мне нужно знать размер паронитовой прокладки,

Чаще всего 3/4 - измерьте диаметр трубы под накидной гайкой, или купите по паре разных. Прокладки стоят от 2-х до 5 рублей в зависимости от наглости продавца - можно и на рынке купить...

PS А скорее всего вам всего-лишь надо подтянуть нижнюю гайку

Еще раз большое спасибо, сообщу о результатах, как только куплю прокладки и сделаю!

Большое спасибо, BV, за совет - подтянул нижнюю гайку и течь прекратилась! Ура!

паронитовые прокладки купил на всякий случай, если подтяжка гаек бы не помогла.

Заняло так много времени потому, что не было двух ключей такого большого размера :-)