Коллеги, прошу помощи столкнулся с проблемой.
Квартира в 5-этажке 79 года. Все электрохозяйство "с тех пор".
Одно дополнение - протянут отдельный провод от болта в щитке в розетку для стиральной машинки.
Итого имеем в этой розетке L (нашел тестером) N - 2-й контакт в розетке и "PE" протянутый провод от болта в щитке.
Все это работало несколько лет. Вчера я "полез" в эту розетку с мультиметром...
"Индикаторная отвертка" показала фазу только на одном контакте из 3-х это контакт в розетке и я назвал его L, N-второй контакт из розетки.
Получил такие замеры.
между L и N -220вольт
между L и PE -0вольт ??? Как такое возможно?
между N и PE -220вольт ??? Как такое возможно?
Возникает подозрение, что на "PE" т.е. на болту в щитке есть фаза, но индикаторная отвертка этого не показывает.
Коллеги, как такое возможно??? И как выйти из этой ситуации?
cosim написал :
Получил такие замеры.
между L и N -220вольт
между L и PE -0вольт ??? Как такое возможно?
между N и PE -220вольт ??? Как такое возможно?
Возникает подозрение, что на "PE" т.е. на болту в щитке есть фаза, но индикаторная отвертка этого не показывает.
Коллеги, как такое возможно??? И как выйти из этой ситуации?
из 3-х контактов сложно промахнуться...
Если L и N подключить через УЗО ABB а лампочку подключить через N и PE УЗО срабатывает что вобщем-то и понятно. Лампочка через L и PE не горит, УЗО не реагирует. Лампочка через это же УЗО и на L и N работает нормально УЗО не размыкает цепь.
2cosim А группа у Вас выделенная? Не может фаза попадать на Ваш проводник (пусть L), который на самом деле оборванный N, через других электропотребителей ? Проверьте автоматом этой группы.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Остается вызывать "вечно пьяного" электрика.
Я правильно понимаю, что должно быть так:
Индикаторная отвертка горит только на L
между L и N -220 вольт
между L и PE 220 вольт
между N и PE -0 вольт
?
Близко к нулю. А "вечно пьяный электрик" вам не помешает, поскольку у вас нет доступа в этажный щит. Хотя должен быть. Как вы включаете выбитый автомат?
avmal написал :
Близко к нулю. А "вечно пьяный электрик" вам не помешает, поскольку у вас нет доступа в этажный щит. Хотя должен быть. Как вы включаете выбитый автомат?
cosim написал :
Остается вызывать "вечно пьяного" электрика.
Я правильно понимаю, что должно быть так:
Индикаторная отвертка горит только на L
между L и N -220 вольт
между L и PE 220 вольт
между N и PE -0 вольт
?
-насчет ""вечно пьяного" электрика"- нет, насчет остального - все правильно...
ХА-ха-ха... Во тему раздули!!!
Тут все просто: ноль- это ноль, фаза -это фаза! А РЕ тоже фаза(почему-то)!!! Проверь РЕ своей чудо-отверкой... Светится??? )))
astronom написал :
ХА-ха-ха... Во тему раздули!!!
Тут все просто: ноль- это ноль, фаза -это фаза! А РЕ тоже фаза(почему-то)!!! Проверь РЕ своей чудо-отверкой... Светится???
Блин!!! Где же вы раньше были со своим экстрасенсорным талантом? А мы тут судим-рядим ... Только вот эта информация никак не вписывается в вашу гипотезу.
avmal написал :
И какой вы предполагаете ток в проводе РЕ при данной ситуации?
Тока практически нет никакого в квартире... просто фаза в подъезде где-то висит на корпусе... в месте соединения ток конечно должен быть немалый... надо в подъездной сборке мерять(я вообще думаю что он там просто отгорел и фаза просто на корпусах сидит)... Почему я так утверждаю? потому что сталкивался с таким! Тоже в старом доме (там вообще ситуация была: фаза на корпусах щитков висела, а ноль через вставки и автоматы на квартиры уходил) индикаторная отвертка тоже ничо не показывала на корпусах...
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от cosim
между L и N -220вольт
между L и PE -0вольт ??? Как такое возможно?
между N и PE -220вольт ??? Как такое возможно?
Цитата:
Сообщение от cosim
между L и N -220 вольт
между L и PE 220 вольт
между N и PE -0 вольт
Какое из этих измерений вы анализировали, когда пришли к такому гениальному выводу?
Конечно первое... во втором случае описывается "правильная" ситуация..
astronom написал :
если накоротко соединить "L" (где горит индикатор) и "РЕ" где не горит индикатор, то индикатор гореть не будет! ))
Если сделать такое соединение, то при нормальном РЕ вышибет автоматы, а при висящем в воздухе, как фаза была, так и останется. Только будет идти уже по двум проводам.
avmal написал :
Если сделать такое соединение, то при нормальном РЕ вышибет автоматы, а при висящем в воздухе, как фаза была, так и останется. Только будет идти уже по двум проводам.
и при этом горевший на L индикатор гореть не будет:
если накоротко соединить "L" (где горит индикатор) и "РЕ" где не горит индикатор, то индикатор гореть не будет! ))
Тогда "все нормально" - видимо, "автоматы вышибло" и индикатор перестал показывать...