Anjin написал :
Значит напрямую не рекомендуется?

Если длина концов позволяет, то именно напрямую и надо подключать варочную.

Sundy написал :
чем меньше соединений, тем лучше

Sundy написал :
А соединять клеммы варочной поверхности с вилкой или распаечной коробкой наверное удобнее ПВС`ом.

Насколько я понял из прочтения многих топиков, чем меньше соединений, тем лучше, да, согласен, что заводить моножильную "шестёрку" на клеммы врочной поверхности не есть хорошо (моя варочная панель ), я у себя решил(с помощью советов форумчан) эту проблему распаечной коробкой (), получилось, на мой взгляд, прекрасно. А соединять клеммы варочной поверхности с вилкой или распаечной коробкой наверное удобнее ПВС`ом.

Регистрация: 13.02.2008 Великий Новгород Сообщений: 19

Действительно, диаметр 2,65 чуть более. почти 2,7.
Спасибо за розетку, пробую найти её сейчас у нас в магазинах. Пока, к сожалению, встречаются только огромные промышленные.
Значит напрямую не рекомендуется? Я тут подумал каким проводом соединять вилку и варочную пверхность... тем-же что и подводящим, или есть более мягкий вариант? А отдельный автомат у варочной никто не ставит?

Kamikaze написал :

-Реплики...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
?

?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

avmal написал :
Может быть у вас диаметр жилы не 2,5, а 2,7, например? Тогда это 6 квадратов и есть.

ф2,5...2,6 - это тоже 6 квадратов.... по чьему-то ТУ

Screen написал :
А вот где то встречал таблицу выбора проводников по диаметру,где указано и сечение.

Не из этой оперы

avmal написал :
Не так - в электротехнике, кроме обмоточных проводов, рассматривается только их сечение, а не диаметр.

?

Screen написал :
Одессакабеля

Спасибо, учтем

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal написал :
avmal

А вот где то встречал таблицу выбора проводников по диаметру,где указано и сечение.А то сечас с "усеченкой",не знаю как у Вас,но у нас тому,что написано на кабеле верить нельзя,за исключением Одессакабеля,но не все же покупают такой,есть и подешевле.А 6-ку если сделать-вилочкой,то влезет и под винт на 2,5мм.кв.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Anjin написал :
Значит нужная шестёрка 6мм в диаметре? Так?

Не так - в электротехнике, кроме обмоточных проводов, рассматривается только их сечение, а не диаметр. Может быть у вас диаметр жилы не 2,5, а 2,7, например? Тогда это 6 квадратов и есть.

Регистрация: 13.02.2008 Великий Новгород Сообщений: 19

Эмм.. я немного не понял. В моём случае в силовом кабеле три жилы ДИАМЕТРОМ по 2,5мм. Площадь сечения такого составляет (если верить известной формуле) 4,9мм2. Или я неправильно всё понимаю и данный провод на 2,5мм диаметром как раз и называется 2,5? Значит нужная шестёрка 6мм в диаметре? Так?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

earlvis написал :
выводим 6 квадратов на варочную? только на прямую? в эти розетки видимо уже никак

Не знаю. Я 6 квадратов спокойно в них заряжаю. Может потому, что инструкцию не читаю?

Есть и другие розетки и клемные коробки.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 15.06.2007 Тольятти Сообщений: 50

может и опечатка
но "сечение провода 4мм"
выводим 6 квадратов на варочную? только на прямую? в эти розетки видимо уже никак

2earlvis Обычная опечатка, либо забыли "от" напечатать ,либо цифру ...
Тут
Кол-во контактов: 2P+E*.
Номинальный ток: 32 А.
Напряжение: 250 В, 50 Гц.
Корпус: пластик, сборно-разборный.
Цвет корпуса: белый.
Тип зажима жил провода: винт.
Сечение провода: до 4,0 ммІ.
Изготовитель: «Светоприбор», Беларусь.
Номер по прайс-листу: Р4298.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 15.06.2007 Тольятти Сообщений: 50

там же и розетка для плиты

Розетка к электроплите
открытой установки
С заземляющим контактом
Упаковка: 14 шт
Напряжение:220..250 В
Номинальный ток:32 А
Частота тока:50 Гц
Климатическое исполнение:УХЛ4
Степень защиты:IP20
Дополнительная информация:
Комплектуется вилкой В32-001

Масса:0.26 кг
Габаритные размеры: 100х100х52 мм
Установочные размеры: 73х73 мм
Сечение присоединяемых проводников: 1,0 мм²

Регистрация: 15.06.2007 Тольятти Сообщений: 50

хм... нашел сайт белорусского Светоприбора...
там раздел "разъемы штепсельные"

ток 32 ампера
подсоединяемый проводник 1 мм2

Anjin написал :
Но тогда страшно оставлять без присмотра кухню..

А с розеткой и кабелем 2,5мм2 не страшно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Anjin Начните с того, что замените кабель на 3х6.

Ссылка - Подключение

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Anjin написал :
Не подскажет кто, как большинство делает?

Большинство сначала просматривают форум.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 13.02.2008 Великий Новгород Сообщений: 19

Вопрос по подключению.
Купил тут варочную встройку и уже готовится мебель, а голова болит по подключению.
Из стены выходит силовой кабель: 3 жилы 2,5мм диаметром, медь. На варочной только клеммы.
На щитке установлен автомат на 25А и модуль УЗО. Варочная 6,7кВт.
Подключать силовой розеткой-вилкой? Некуда это всё встраивать в кухне
Подключать посредством установки автомата возле варочной?
А может напрямую подсоединить кабель на клеммы варочной поверхности? Но тогда страшно оставлять без присмотра кухню.. В общем голова кругом. Не подскажет кто, как большинство делает?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Алюминий----третий по счету элемент в ЗЕМНОЙ КОРЕ (после кислорода и кремния)

Valeryko написал :
глинозем для производства алюминия.

но не

Valeryko написал :
серебро из глины

Если бы провода делали из серебра,то медь запретили тоже

azus6 написал :
Медь---дорогой и дефицитный материал.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Screen написал :
В 80-х годах в 16-ти этажках разве ложили(прокладывали)10мм.кв. по аллюминию,если вся проводка аллюминий.?

  • Так ведь "господа" живут в новых, купленных "на честно заработанное", квартирах, постройки после 2003 года, где алюминиевая проводка запрещена...
  • Так что не обращайте внимания- у меня ТОЖЕ 4мм2 алюминий в квартире - как и у соседей- проблем нет, медь в подъезде на плиту проложил только один (купил "Горение" на 11 кВт)
  • розетки белорусские, особых проблем с ними нет...

azus6 написал :
Медь---дорогой и дефицитный материал.
А алюминий---"серебро из глины"

  • Чтобы Вы были в курсе: СССР и теперь РФ
  • ИМПОРТИРОВАЛИ(ЮТ) глинозем для производства алюминия...

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Имеет прямое отношение при замене розетки.

Толстый алюминий, торчащий из стены----малоприятно.
И высока вероятность,что хоть один из 3 проводов--да обломиться.

Вот медь---совсем другое дело. С медью работать приятней.

в принципе вопрос не стоял какая проводка в квартире.Устройство электроплит и их подключение ч/з розетку.

azus6 написал :
А алюминий---"серебро из глины"

Да,Марсиане как-то прилетали себе ходули делали-"Война миров".

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Медь---дорогой и дефицитный материал.

А алюминий---"серебро из глины"

Вся советская проводка--алюминиевая.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Юрий-Электр написал :
А медь ???

В домах с газом...
Правда в моём - алюминий...

azus6 написал :
В домах с электроплитами--всегда алюминий

А медь ???

azus6 написал :
В домах с электроплитами--всегда алюминий.

И в трамваях так-же.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

В домах с электроплитами--всегда алюминий.

avmal написал :
В СП 31 речь идет о 6 квадратах меди.

В 80-х годах в 16-ти этажках разве ложили(прокладывали)10мм.кв. по аллюминию,если вся проводка аллюминий.?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Screen написал :
Откуда вы взяли,что провод для электроплиты нужен 6 мм.кв.

Из СП 31-110-2003.

Screen написал :
хотелось бы знать какого производителя розетки лучше для этих целей

Не знаю какие лучше, но я ставлю обычно белорусские "Светоприбора" - как открытой, так и скрытой установки.

Screen написал :
При обжатии клем(была 6-ка ал.)

В СП 31 речь идет о 6 квадратах меди.

Сегодня пришлось подключать плиту ARDO,не знаю кто производитель,но на первій взгляд начинка,т.е.коммутация полная лажа.Откуда вы взяли,что провод для электроплиты нужен 6 мм.кв.если вся коммутация по фазам на клемник сделана 1(единицей) к каждой клемме,потом две металич.перемычки меж.фаз.получаем 3мм.,т.е.4мм.кв.провод который нужен.Что настораживает,так это внутренняя коммутация которая выполнена на штыревых клеммах,которые ну ни как не внушают доверия.Теперь о розетках,та которая шла в комплекте(40 А)отняла у меня на монтаж уйму времени.При обжатии клем(была 6-ка ал.)эти клеммы начали оборачиваться вокруг провода и выпадать,пока для жесткости не влепил шайбы,латунь клемм сильно тонкая.С электроплитами не часто сталкиваюсь,но хотелось бы знать какого производителя розетки лучше для этих целей.Спасибо.