Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#671675

Подскажите, плз, можно ли поставить на входе (сразу после счетчика) дифавтомат на 63А/30мА и уже от него разводить автоматы?
Квартира: обычная двушка с эл. плитой.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

  • каким устройством ограничена мощность на квартиру? 63А не много ли?
  • у вас будет единственный дифавтомат на всю квартиру? Это не очень хорошо.
  • если будут УЗО ниже, то диф нужен 63А/100...300мА.

//- каким устройством ограничена мощность на квартиру? 63А не много ли?
1-полосный автомат С50 в щитке на площадке (в будущем, возможно, заменю на двухполосный 63)

//- у вас будет единственный дифавтомат на всю квартиру? Это не очень хорошо.
Еще один 32А/30мА на плиту
еще 2 кондера пойдут просто через автоматы.
А вот все остальное (водогрей, с/м, посудомойка, 2 компа...) хочу пустить через этот диф

//- если будут УЗО ниже, то диф нужен 63А/100...300мА.
соответственно УЗО ставить не планирую

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

А зачем вам тогда дифавтомат? Ставьте УЗО на 63А/30мА - дешевле и оно все равно защищено вводным автоматом С50.

Дело в том, что в этих дифах есть еще и защита от повышения напряжения в сети (270В).
Думаю немного переплатить за это стоит.
А беспокоит меня следующее: не будет ли 30мА диф часто выбивать, если подключить к нему всех квартирных потребителей?
Переделывать потом шкаф будет очень проблематично

D63 написал :
Дело в том, что в этих дифах есть еще и защита от повышения напряжения в сети (270В)

Марку в студию, плиз.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

D63 написал :
Переделывать потом шкаф будет очень проблематично

В шкафу запас надо оставлять, двукратный не помешает

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

D63 написал :
не будет ли 30мА диф часто выбивать, если подключить к нему всех квартирных потребителей?

Не будет, у вас ведь "еще один дифавтомат 32А/30мА на плиту и 2 кондера пойдут просто через автоматы".
Так что основные мощные потребители исключены.

//Марку в студию, плиз.
ЭКФ типа этого