#672274

2Smily 2evgenygrig 2sergey_sav
Огромное спасибо, господа. Понял я теперь, как это делается.

2evgenygrig за гребенки

Посему, тему считаю закрытой. Выложу Вам потом картинки того, что получится.

2evgenygrig а нет еще продолжения 1-ой фотографии, там на плиту смотрю чтото интересное стоит (в смысле соединения)

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Применение шинок-гребенок смотри на фото - проводник подходит к любому из автоматов и зажимается вместе с зубом гребенки.
Длительно допустимый ток для одиночного проводника сечением 10 кв.мм. - 80 Ампер, сечением 6 кв.мм. - 50 Ампер. Т.е. в бытовом щитке в 99,9% случаев можно спокойно разводить проводом 6 кв.мм.

2LevPravov
Безусловно это не эталон, но возможно вам поможет

LevPravov написал :
если вводной провод у меня 16 квадратов (по проекту), то как мне запихнуть два по 16 в один автомат?

Зачем? После вводного автомата, на который приходит Ваш СИП, разводку делаете медью с сечением, как уже было сказано, соответствующим мощности.
Если считаете уточняющий вопрос не важным, тогда берите в руки таблицы и считайте сами.
Удачи.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 637

2sergey_sav

sergey_sav написал :
Каких? Номиналы, нагрузки...???

Да это не важно! Интересует нужно ли сохранить сечение (при шлейфовом соединении фаз на автоматах), хотябы на половине пути. И если вводной провод у меня 16 квадратов (по проекту), то как мне запихнуть два по 16 в один автомат? Смотрел чужие работы, ничего подобного не заметил. Думаю люди просто разбивают автоматы на группы. Скажем на три (у меня около 15 диф.выкл и автоматов). Т.е. можно разбить на три группы? До каждой довести провод 16 квадратов, а потом уже ну хотябы 10 квадратов ПВ шлейфом на 5 автоматов?
2evgenygrig

evgenygrig написал :
Внутреннюю разводку выполнять проводниками с сечением, соответствующим токовым нагрузкам.

Понял, спасибо!

evgenygrig написал :
Ряд параллельно подключенных автоматов объединять с помощью шинок.

Это что такое?

evgenygrig написал :
При соединении автоматов шлейфом учесть, что в одном зажиме автомата невозможно надежно зажать 2 однопроволочных проводника разного сечения.

С этим уже столкнулся, досталось от электриков строительной компании. Искрит там все, поэтому приходится переделывать.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Внутреннюю разводку выполнять проводниками с сечением, соответствующим токовым нагрузкам.
Ряд параллельно подключенных автоматов объединять с помощью шинок.
При соединении автоматов шлейфом учесть, что в одном зажиме автомата невозможно надежно зажать 2 однопроволочных проводника разного сечения.

LevPravov написал :
назрел вопрос о соединении устройств в квартирном щите.

Каких? Номиналы, нагрузки...???

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 637

Привет!
Уважаемые господа, назрел вопрос о соединении устройств в квартирном щите. Вопрос в том, каким сечением тянуть фазы к автоматам? Вводной провод имею 3х16, довожу до счетчика, а потом получается последовательная цепь от одного автомата к другому и по логике вещей сечение должно уменьшаться. По факту смотрю, что так никто не делает. Вопрос будет понятнее если посмотрите на прикрепленную картинку (взял первую попавшуюся), по факту автоматов гораздно больше.
Спасибо.