Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#672057

Специалисты, плиззз скажите о правильности составления данной схемы разводки.
Не пинайте ногами если есть ошибки подскажите что не так. Заранее всем спасибо.

  1. Все УЗО оказались без защиты по току.
  2. Где вводной автомат?
  3. Слишком много потребителей на УЗО с током сработки 10мА. Дробите.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Абалдеть. Всего так много. Это квартира или особняк со своей ТП?
Про равномерное распределение нагрузок вы, судя по всему - не беспокоитесь.

sergey_sav написал :

sergey_sav написал :
Все УЗО оказались без защиты по току.

Что значит без защиты?
Вводной автомат в этажном щитке.
3 - сейчас иправлю...

Smily написал :

Обычная четырешка.
А конкретнее о распределение нагрузок -- вроде все равномерно.

Vikson написал :
Что значит без защиты?
Вводной автомат в этажном щитке.

Стар стал... не приметил.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

исправленная схема.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vikson написал :
А конкретнее о распределение нагрузок -- вроде все равномерно.

Старайтесь подойти при разработке схемы не с точки зрения группировки нагрузок по типам, а по присутствию в одном и том же помещении двух, а то и трех фаз. Если на кухне этого избежать не удастся, то присутствие в санузле 380В не допустимо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
Стар стал... не приметил.

Как же ты еще ходишь-то?

avmal написал :

Не в одно помещение не заходят три фазы или я чего то упустил...

2avmal Ползаю, батенька, по-тихоньку... А автомата на вводе всё равно не вижу. А какой там стоит то?
2Vikson Проверьте соответствие сечений кабеля и автоматов защиты на группах.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vikson написал :
Не в одно помещение не заходят три фазы или я чего то упустил...

В частности, в обоих санузлах присутствуют фазы В и С.

sergey_sav написал :
Ползаю, батенька, по-тихоньку... А автомата на вводе всё равно не вижу.

Делай вид, что все видишь и за молодого сойдешь. Надо-то немного фантазии всего ...

sergey_sav написал :
Проверьте соответствие сечений кабеля и автоматов защиты на группах.

А какие сечения кабеля посоветуете?

avmal написал :
В частности, в обоих санузлах присутствуют фазы В и С.

Куда же стиралку деть?

Посмотрите, что у Вас творится на зелёной части. Или в номиналах автоматов, или в сечении ошибка. На варочную панель трёхфазку, имхо, 5*4 и АВ 40А многовато будет. Проверьте.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

По большому счёту, вам всё-равно, равномерно вы потребляете или нет (как и всем), а вот когда будет перекос и у вас (у всех) сгорит техника, то уже будет не всё равно... Если изменить цвета на Ж, З Кр (сверху вниз), то на кр фазе очень маленькая нагрузка с низким коефициентом использования.

Vikson написал :
Обычная четырешка

Будьте проще, фраза "обычный домик на 1500 м кв" вполне понятна некоторым людям. А встречаются такие, кто вырос в стране советов и 30 м единичка и 44 двушка это нормально, ну и 2 автомата.

avmal написал :
Если на кухне этого избежать не удастся, то присутствие в санузле 380В не допустимо.

Почему недопустимо?

sergey_sav написал :
5*4 и АВ 40А многовато будет. Проверьте.

Варочная панель 8 кВа разве 40А это много?

sergey_sav написал :
что у Вас творится на зелёной части

Это о автоматах 32А? Думаю 16А на духовку и микровалновку не хватит....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vikson написал :
Куда же стиралку деть?

Конечно в санузел, а какую фазу подать - думайте. Про теплые полы санузлов тоже не забудьте.

sergey_sav написал :
На варочную панель трёхфазку, имхо, 5*4 и АВ 40А многовато будет.

Вполне и 16А хватит. А то, что провели именно четыре квадрата, а не 2,5 - похвально. Вдруг варочная окажется однофазной.

2Vikson 8кВА на трёхфазке - 12А
АВ 32А - это уже не 3*2,5.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Smily написал :

кр - идет со всех трех фаз.
Чего даст такая замена .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
Почему недопустимо?

Потому, что там и 220В разрешены только при условии использования разделительного трансформатора или УЗО, а тут 380В ...

sergey_sav написал :

исправляю....

Исправленно.
Вопрос о душевой кабине - 10А - это правильно?

Возвращаясь к .....
Какой всё же автомат защиты на вводе?
Чем защищено УЗО 25/0,01?
Не возникло желания разделить потребителей, навешанных на одно УЗО 10 мА?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Автомат на вводе 63А трех полюсной.
УЗО 24/0,01 защищено УЗО 63А тип S 100мА.
Нагрузки на УЗО 24А 10 мА разбил на две группы.

Vikson написал :
УЗО 24/0,01 защищено УЗО 63А тип S 100мА.

УЗО 25/0,01 не защищено по току! Именно это я пытаюсь Вам сказать.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Vikson А в санузлах как было 380В, так и осталось ...

avmal написал :

А что 2 фазы в одно помещение нельзя? На одну никак не получается....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vikson написал :
На одну никак не получается....

При желании все можно сделать.

sergey_sav написал :

Как-то так....?

avmal написал :

Так желания - навалом, а вот ума не хватает (в этой области).

P.S.
Что касается ВЭД - могу помочь.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vikson написал :
Что касается ВЭД - могу помочь.

Что это такое?

Vikson написал :
желания - навалом, а вот ума не хватает

Много ума не надо, чтобы собрать все оборудование сануззлов в одну кучу и повесить на одну фазу, а оставшееся оборудование уже распределить до равномерной загрузки всех трех фаз.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Smily написал :
Если изменить цвета на Ж, З Кр (сверху вниз)

Vikson написал :
Чего даст такая замена .

Удобочитаемость схемы. Красный - исконный цвет фазы С. Голубой - цвет рабочего нуля.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal написал :
Что это такое?

Ведение внеше-экономической деятельности. (Закупка, консолидирование, доставка, таможня и т.д.)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vikson написал :
Ведение внеше-экономической деятельности.

Боюсь, что ВЭД-деятель из меня уже не получится.

Посмотрите плиззз исправленную схему.
Можно ли стиралку вешать на 10мА?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vikson написал :
Можно ли стиралку вешать на 10мА?

Стиралку-то вешать можно, а фаза С у вас недогружена. Духовка с ПММ будет работать эпизодически, а холодильник с ТП вообще ничего не жрут. Зато фаза А ...

Розетки кухни надо по фазам раскидать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Vikson Вы сделали первый шаг - вынесли из помещений повышенной опасности 380В. Теперь продолжать надо - равномерно загружайте фазы.

avmal написал :
Сообщение от Vikson
Можно ли стиралку вешать на 10мА?
Стиралку-то вешать можно...

Можно? На одно УЗО в 10мА четыре потребителя.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
На одно УЗО в 10мА четыре потребителя.

Вопрос был не об этом.

Vikson написал :
Можно ли стиралку вешать на 10мА?

Ты меня не путай.

avmal написал :
Ты меня не путай.

Даже в мыслях не было
Просто с самого начала темы автор пытается на УЗО в 10 мА повесить несколько потребителей и, полагаю, именно это имелось в виду, когда задавался вопрос. ИМХО

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
Даже в мыслях не было

Тогда ладно. А то я грешным делом подумал, что путаешь ...
А насчет стольких нагрузок, так перед УЗО автомат ограничивающий стоит на 25А. Думаю, что для санузлов больше и не понадобится.
Хотя, можно пойти другими путями. Следуя по одному пути, можно плюнуть на 10мА и поставить на санузлы одно УЗО 63А 30мА. Если идти по другому пути, то можно продать квартиру и на вырученные деньги поставить на каждую нагрузку санузлов по дифу 16А 10мА.