А теперь "все тепло добытое таким трудом" отправляете на улицу. Догревать внутренний воздух же легче чем нагревать свежий с улицы.
т.к. Вы начали уже рисовать воздуховоды , предложу свой вариант.
предлагаю вернуться к начальной Вашей схеме с кондером, но на напорную ветвь кондера подключить приточную и вытяжную ветку которые нарисованы у Вас на рисунках. Далее, т.к. помещения подвальное, для людей надо подать свежий наружный воздух из расчета, хотя бы 20-30 куб. на чел., получается при порядка 30 чел (считаем по максималке) - 600 куб. Берем их с улицы, догреваем калорифером и , можно сбросить в кондер, а можно в какое (-ие) - нибудь помещения. Затем эти 600 кубов выбираем из с/у, ванн, соляриев - маленькими вытяжками. Грубо для Вашего помещения надо порядка 30 кВт тепла.
ARTi написал :
Думаю, что за счет регулировки выхлопа приточных решеток можно решить проблему.
С трудом верится что отрегулируете, поверте на слово
ARTi написал :
Скажем утеплили, подскажите, какая мощность потребуется?
Это нужно делать тепловой расчет. Это уже забота как бы проектировщиков. А для того чтобы хотя бы знать порядок - необходим исходник. Площадь помещений, из чего стены, утепление их, какие перекрытия, утепление, какие стены граничат с внешним воздухом и т.д.
ARTi написал :
как рассчитываете кратность для воздушного отопления?
Увы с возд. отоплением не сталкиваюсь и знаю о нем минимум. Так что здесь я не помощник.
ARTi написал :
Это же можно решить количеством, размером и пропускной способностью решеток в массажной и спа?
Сделаете "приятное" голому телу - нехватить тепла на обогрев помещения. И наоборот
ломастер написал :
я не пойму зачем весь этот гемор,
Согласен. Вы экономите финансы - но получаете не понятно что. Хотя бы гофрой напорную сеть сделайте
Ким написал :
Для начала - реально ли возможна работа нар. блока при отрицательных температурах.
В инструкции указано что он может работать при -7, а минимальная температура зимой на улице - 0 градусов, но за всю историю было пару раз ночью -10. А кантора работать будет в основном днем.
Ким написал :
При использовании запотолочного пространства для раздачи воздуха скорость воздуха минимальная - дойдет ли до конца Ваших помещений???
Думаю, что за счет регулировки выхлопа приточных решеток можно решить проблему. Ближе к кондеру - затянуть, а далее приоткрыть. Да и тянуть же будет с обратной стороны для рециркуляции, тоже сила.
Ким написал :
А если и дойдет то все тепло переносимое воздухом уйдет на нагрев конструкций потолка. И это основные будут потери. Следовательно - все это пространство надо утеплять и увеличивать мощность кондера с учетом этих потерь.
Скажем утеплили, подскажите, какая мощность потребуется?
Ким написал :
Следующее. Вы хотите использовать канальник, грубо говоря как воздушное отопление. А оно определенным образом расчитывается на кратность воздухообмена. И этот определенный объем необходимо подать в помещение определенного размера. Чем меньше скорость на приточной решетке тем больше их надо навешеть на потолке.
5000 м3/ч, это 7,5 раз в час. А сколько требуется? Поделитесь, как рассчитываете кратность для воздушного отопления? И по решеткам ликбез плз.
Ким написал :
Для спа, массажных есть определенные норма на температуру воздуха и его подвижность. И кстати это важно - не очень приятно когда на голое тело прохладный воздух дует.
Это же можно решить количеством, размером и пропускной способностью решеток?
Ким написал :
P.S. Извеняюсь если сумбурно объяснил
Это я извиняюсь за свои пионерские знания в данной сфере, спасибо за ответ еще раз.
.... на потолке рано или поздно будет куча пыли.....
..... будет сифонить из всех встроенных светильников и тд....
..... на щелях пылью отметятся потоки воздуха
фильтр перед кондишеном?
..... большой поток + большая площадь потолка - давление на потолок сверху...
.... нереально раздельно регулировать температуру - где-то будет жарко...
Для начала - реально ли возможна работа нар. блока при отрицательных температурах.
При использовании запотолочного пространства для раздачи воздуха скорость воздуха минимальная - дойдет ли до конца Ваших помещений???
А если и дойдет то все тепло переносимое воздухом уйдет на нагрев конструкций потолка. И это основные будут потери. Следовательно - все это пространство надо утеплять и увеличивать мощность кондера с учетом этих потерь.
Следующее. Вы хотите использовать канальник, грубо говоря как воздушное отопление. А оно определенным образом расчитывается на кратность воздухообмена. И этот определенный объем необходимо подать в помещение определенного размера. Чем меньше скорость на приточной решетке тем больше их надо навешеть на потолке.
И это только начало....
Я прекрасно понимаю что могут быть разные трудности при установке, но Вам необходимо проложить всего навсего напорную ветку, а вот воздухозаборную можно как раз сделать из-за потолка. В потолок врезаются решетки и все. Но и в любом случае необходимо просчитать все теплопотери для нормального подбора оборудования.
Плюс еще, почему не стоит идти по этой схеме. Для спа, массажных есть определенные норма на температуру воздуха и его подвижность. И кстати это важно - не очень приятно когда на голое тело прохладный воздух дует. Я молчу про бар. Короче - это минимум "НО"
P.S. Извеняюсь если сумбурно объяснил