#673483

BV написал :
Источник информации?

Инструкция к СМ устроит?
Вполне достаточное основание для отказа для гарантии.
Хотя наша судебная система...

Smily написал :
некоторые европейские производители стиральных машин, почему-то считают, что современным требованиям безопасности соответствуют только УЗО типа А

Дело не в требованиях безопасности (при наличии зануления и ДСУП), а в мат.ожидании ущерба для СМ при некоторых отказах.

2tgr
В нашем (возможно и в вашем и в РФ) законодательстве, нет нормы обязывающей использовать исключительно УЗО типа А.
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Микроволновка наверно тоже.
Ну, и некоторые европейские производители стиральных машин, почему-то считают, что современным требованиям безопасности соответствуют только УЗО типа А.

ВТБ! написал :
Для защиты современных стиральных машин (не человека, а именно самих машин) предпочтительнее тип А, это ещё и вопрос сохранения гарантии от производителя.

Источник информации?

tgr написал :
Все дело только в цене или не все так просто?

Тип А рекомендуется, тип АС допускается. Дело именно в цене и доступности.
Для защиты современных стиральных машин (не человека, а именно самих машин) предпочтительнее тип А, это ещё и вопрос сохранения гарантии от производителя.
(Двухпроводку не рассматриваем.)

Номинал 10мА обычно предпочтительнее, но тут вопрос цены встаёт ещё острее: вместо одного УЗО 40-63А/30мА может потребоваться несколько 16-25А/10мА.

Регистрация: 29.10.2005 Гродно Сообщений: 468

А как надо?

tgr написал :
Вопрос к спецам: почему в ванной комнате рекоменгдуется УЗО класса "А" и на 10мА, а на кухню допускается использовать уже УЗО класса "АС" и с током утечки уже на 30мА - ведь это многовато?

Где Вы это нашли (Одна бабка сказала в качестве источника не канает).

Регистрация: 29.10.2005 Гродно Сообщений: 468

Вопрос к спецам: почему в ванной комнате рекоменгдуется УЗО класса "А" и на 10мА, а на кухню допускается использовать уже УЗО класса "АС" и с током утечки уже на 30мА - ведь это многовато?

Все дело только в цене или не все так просто?

Сравнил по ценам - у нас Legrand 16А/10мА класса "АС" ~ 70$ , а уже класса "А" почти в 2 раза дороже.
Если вопрос только в цене, то не хотелось бы экономить на здоровье и жизни родных.