DDimon написал :
Вопрос: что будет, если например в доме отгорит ноль и на это реле будет подано 380V? Отключит оно напряжение в квартире или нет?
Так вы же сами характеристики привели - разумеется отключит. Только не оно, а контактор, через который будет запитана квартира. А вот контактор отключать будет уже ваше реле.
Беспокоит характеристика реле "Верхний уровень (Umax) AC 160-276V". Что это: только пределы регулирования напряжения или максимальное напряжение, на которое вообще расчитано реле. Вдруг оно сгорит от 380V не выполнив свою функцию - не разомкнет контактор. Спасибо большое за ответ.
DDimon написал :
Беспокоит характеристика реле "Верхний уровень (Umax) AC 160-276V". Что это: только пределы регулирования напряжения или максимальное напряжение
Когда хотят сказать о максимальном напряжении, то так и пишут - "максимальное напряжение". Тут же у вас написано русским по белому - "верхний уровень". Это уровень, который вы сами выставляете для отключения при превышении этого уровня - например 242В ( +10% от номинального по ГОСТу ). Нижний порог срабатывания у этого реле выставляется уже в процентном отношении к верхнему порогу - например 82%, что составит 198В ( -10% от номинала по ГОСТ ).
Реле контроля напряжения HRN-33 не лучший выход. К нему ещё и контактор нужен. При перенапряжении оно может само сгореть и не выключить контактор.
Лучшие меры защиты:
Сразу после счётчика надо установить устройство контроля напряжения с порогом срабатывания по перенапряжению 260…270В и порогом на снижения напряжения – 160…170В, с временем срабатывания не более 0,5с и с автоматическим возвратом при восстановлении напряжения с задержкой 1..3 минуты. Допустимый ток контактов устройства должен быть не менее максимального тока потребления современной квартиры – 25…40А (5,5…8,8 кВт).
На входе устройства контроля напряжения надо установить мощный варистор, с энергией поглощения минимум 200 Дж и допустимым импульсным током поглощения не менее 4000А.
Эти меры позволят практически полностью исключить повреждение электроприборов из-за «плохого» электричества.
vlag написал :
А кто знает относительно недорогие (до $100) реле напряжения, выдерживающие долговременно более 400 Вольт и которые реально найти в Украине?
Думаю, что тот же Меандр вполне реально.... У них на сайте представители в Украине упомянуты.
Спасибо конечно, но чёт я не доверяю этим DigiTop/DigiCop, Релсіс вообще никогда не встречал, насчёт ZUBR подумаю. Но хотелось бы минимального размера (1-2 модуля) и без лишних наворотов в виде дисплея. HRN-33 идеально подошло бы, но 290В перегрузка - это несерьёзно
Хм, у меня ДО счётчика вводной АВ и УЗО. Воткнуть что-то ещё - не проблема. Тем более, что если счётчик сгорит - менять его, скорее всего, за свои деньги придётся.
mastak написал :
HRN-33 это обычное промышленное реле контроля напряжения. Оно не предназначено для защиты квартиры.
Так чего тогда они во всех магазинах/базарах продаются? Там что промышленники часто тарятся? Там как раз простой народ тарится. И почему этим реле нельзя контролировать напряжение в квартире? Если имеется в виду мощность реле - так это не проблема, контактор имеется. Если же выдерживаемое макс. напряжение - то да, маловато будет.
Знаю реле ABB серии CM-ESS/EFS - вот это промышленные, на DIN-рейку, но не модульные, держат до 600В, только цена - космос, для квартиры жирновато.
xKing написал :
mastak, а почему Вы рекомендуете ставить УЗМ-50 _ПОСЛЕ_ счётчика? я бы поставил _ДО_, чтобы защитить сам счётчик тоже.
До счётчика, юридически, Вы не имеете право вмешиваться, поэтому только после. Но "своя рука - владыка" - ставьте куда Вам удобно, защищать всё равно будет.
Ну если счётчик типа ABB DELTA, то я бы тоже поставил защиту ДО него, т.к. он электронный и весьма недешевый, а старые совковые счётчики по $10/ведро - та хай горят синим пламенем, мне не жалко, тем более не мои, энергосбытовские
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.