в новостройке стяжку придется делать в 3-4 см при этом на полу в одной из комнат лежит кабель-света соседей снизу в гофре (вот таке) в холле лежит заземление под санузел в гофре. Розетки решил делать на высоте 30-40 см от пола. Кабель каналы под розетки в стенах сделаны по идиотски (придется штробить вниз и в горизонт, если делать все через них) . На каждую боковую стену (будет по 2-3 группы розеток) решил пустить по проводу ВВГ - НЬЮМ ...как мне сделать ответвления под каждую группу розеток от проводов, есть ли герметичные и главное небольшие ответвительные коробки, которые закрыла бы моя стяжка в 3-4 см...рисунок прилагается (то что обведено как бы место ответвления в стяжке будущей)
lerroy написал :
...как мне сделать ответвления под каждую группу розеток от проводов, есть ли герметичные и главное небольшие ответвительные коробки, которые закрыла бы моя стяжка в 3-4 см...
Совсем не понятно ваше желание заложить в стяжу мины замедленного действия, если все эти соединения делаются прекрасно в установочных коробках на клеммах механизмов розеток.
Nickel написал :
в Вашем случае лучше не делать ответвлений , а провести к каждой розеточной группе отдельную линию
хм тогда из маленькой комнаты (на рисунке) в холл к щитку уже пойдет пучок из пяти кабелей так 2 кабеля, поскольку пять групп розеток имеется...может на ответвления использовать ваговские клеммники 773 серии но во что их спрятать в стяжке или к промежуточным группам вести в штробе стены входящий и уходяший кабель и распред коробку ставить
avmal написал :
Совсем не понятно ваше желание заложить в стяжу мины замедленного действия, если все эти соединения делаются прекрасно в установочных коробках на клеммах механизмов розеток.
т.е в штробе прих-уходящий провода клеммники прячу в одном из подрозетников?
интересно а если вместо гофра использовать метеллопластиковую трубу подходящего диаметра разрезанную пополам от мех. повреждения проводов, был ли опыт в истории
lerroy написал :
т.е в штробе прих-уходящий провода клеммники прячу в одном из подрозетников?
Нет. Это значит, что клеммники вы вообще не используете, а соединения делаете непосредственно на клеммах механизмов - каждая клемма позволяет подключить по два провода. И трассировку я бы сделал более рационально, правда для этого надо иметь полное представление о планировке всей квартиры и схеме щитка, если она уже существует в грамотном виде.
lerroy написал :
а если вместо гофра использовать метеллопластиковую трубу подходящего диаметра разрезанную пополам от мех. повреждения проводов
Не мудрите. Кабели ВВГ и NYM вообще можно закладывать в стяжку без гофры. Это только так - для самоуспокоения. А если перед заливкой стяжки всю проводку тщательно не перефотографировать и не зарисовать, то от бура или сверла и стальная труба не спасет.
lerroy написал :
просто клеммники мне кажутся упростят монтаж для криворукого
Наоборот только все усложнят и уменьшат надежность всей сети в целом.
lerroy написал :
4 группы
свет-санузел-розетки-кухня(плита)
А вот тут у вас все запущено. Предлагаю начать именно с анализа всех нагрузок и составления схемы щита и только потом уже приступать к трассировке линий, причем на бумаге, а то вы так накрутите, что потом не раскрутишь. На данный момент по количеству заявленных вами групп можно понять, что духового шкафа у вас не будет, не будет посудомойки, СВЧ-печки, электрочайника, водонагревателя, стиральной машины и других мощных потребителей ...
avmal написал :
Предлагаю начать именно с анализа всех нагрузок
группы перечисленны из текущего состояния щитка от строителей ..под кухней, не уточнил, имелась ввиду группа 6мм*3 (духовой шкаф).
будет
группа свет остается
РОЗЕТКИ
малая комната ...розетки 2 кабеля ньюм 3*2.5 каждый на своем автомате 16А
большая комната...розетки 2 кабеля ньюм 3*2.5 каждый на своем автомате 16А
кухня....розетки 3 кабеля ньюм 3*2.5 каждый на своем автомате 16А
lerroy написал :
..под кухней, не уточнил, имелась ввиду группа 6мм*3 (духовой шкаф).
Если у вас будет независимая варочная панель, то кабель 3х6 ведется именно к ней, а к духовому шкафу ведется, как правило, отдельная линия 3х2,5.
В общем, я пришел к выводу, что на форуме с таким количеством информации пока и делать нечего. Вы еще и сами не знаете толком что и где и каким кабелем будет подключаться. И схемы щита, как я понял у вас пока нет, которую бы на форуме можно было обсудить. Инженерные коммуникации слишком сложная и ответственная вещь, чтобы заниматься их разработкой на форуме.
lerroy, предлагаю рассмотреть радиальную схему разводки: кабель до комнаты, распаечная коробка с пружинными клеммами WAGO, от нее радиально подключить блоки розеток. При этом можно разводку разделить либо по комнатам, либо по стенам:
спасибо...интересный вариант
в вашем случае к щитку пойдет 5 кабелей 3*2.5 под розетки
в моем варианте на каждую стену комнаты свой кабель (2 комнаты - 4кабеля) и на кухню пойдут еще 3 кабеля... вроде на расходе немного теряю и поменьше штроблю и не надо будет париться с макс нагрузкой на стене помещения
evgenygrig написал :
кабель до комнаты, распаечная коробка с пружинными клеммами WAGO, от нее радиально подключить блоки розеток.
И зачем распаечная коробка? Мало установочных коробок? Зачем лишние соединения?
lerroy написал :
схема была в голове... вообще хотел провода до счетчика кинуть(пометив) а на монтаж щитка вызвать сертифиц. специалиста
Было бы гораздо лучше, если бы именно схемой щитка и трассировкой занимался специалист, а вот по его проекту уже разброской проводов могли и неспециалисты заниматься. Это вас сильно уберегло бы от лишней и технически безграмотной работы, которую переделать потом будет практически невозможно. Сами подумайте - будет ли хороший специалист заниматься монтажом щита, если имеет большие сомнения в грамотности его схемы.
avmal написал :
Это значит, что клеммники вы вообще не используете, а соединения делаете непосредственно на клеммах механизмов - каждая клемма позволяет подключить по два провода.
УЗО 63А/30мА на "сухие" розеточные группы (комнаты + левая сторона кухни)
УЗО 63А/30мА на правую сторону кухни (фартук) и водонагреватель в ванной
и уточните мощность водонагревателя - зачем там 25А? Если накопительный, то надо С16А и желательно под УЗО 16А/10мА. Если проточный, то надо помощнее (8 кВт), автомат 40А и провод 3х6
avmal
свет от строителей...ну заложили они 2.5кв и автомат на эту группу в 16а повесли, что уж теперь
а вот по поводу света в ванной подскажите, п-та. В малом санузле свет от общей группы, в большом не добрался до проводов, ночую что они в группе санузел
lerroy написал :
свет от строителей...ну заложили они 2.5кв и автомат на эту группу в 16а повесли, что уж теперь
Не верится мне что-то в такую неслыханную щедрость - сколько мне ни попадалось в последнее время панелек с готовой проводкой, так везде наоборот все проложено полуторкой. И розетки в том числе. И освещение санузла, почему-то вместе с кужней, через 30мА пропущено. Какая-то у вас не правильная новостройка. Может подумаете о проводке в санузлы отдельной линии? Розетки-то все-равно потащите.
Вы бы попробовали снять крышку, да фотографию монтажа сделать получше. Не мобильником.