Регистрация: 29.02.2008 Домодедово Сообщений: 27
#677034

Собстевенно в воскресенье отгорел ноль в стояке, на нашем щитке, результат - у меня сгорело узо на 300мА только-только купил а и поставил у соседа почти вся бытовая техника (у него стояли старые советские автоматы), сижу и думаю сейчас, как от такого подарка защищаться в дальнейшем, может есть какие устройства от перенапряжения?

Вопрос поднимался неоднократно. Пользуйтесь поиском.
РН-111 - одна из предложенных защит, были и другие предложения.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

adcom написал :
у соседа почти вся бытовая техника

Подавайте досудебную претензию в обслуживающую организацию и возмещайте свои потери.
см поиск по форуму

adcom написал :
у меня сгорело узо на 300мА

УЗО было электронное?

adcom написал :
сгорело узо

Туда ему и дорога.
Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.

300мА

Это осознанный выбор?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.

Неужели тебе так хорошо, когда другим будет плохо? Озвучить все это надо, чтобы производителю неповадно было.

Регистрация: 29.02.2008 Домодедово Сообщений: 27

ВТБ! написал :
Туда ему и дорога.
Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.

ВТБ! написал :
Это осознанный выбор?

да осознанный, сразу после пакетника стояло узо "СВДТ" на 300мА за ним 3 узо АББ на 10мА каждое - они все живы, СВДТ сгорело не полностью - оно срабатывает, но после срабатывания начинает рычать, пока не отключешь его пакетником и не включешь заново.

adcom

В чём смысл такого каскадирования УЗО?

Регистрация: 29.02.2008 Домодедово Сообщений: 27

Розетки защищены узошками ABB, а свет не был прикрыт ни чем, поэтому и впихнул после пакетника узо попроще, теперь хочу вместо него поставить ABB

adcom Тогда лучше добавить на освещение четвёртое УЗО на 10мА.
Чтобы не сидеть в потёмках при КЗ на землю в изделиях из чайной страны.

Регистрация: 29.02.2008 Домодедово Сообщений: 27

ВТБ! Как раз именно это я и хочу теперь сделать - в очередной раз убедился что надо сразу делать как надо, а СВДТ меня все таки спасло
А сосед (достаточно обеспеченный человек) сказал, что ни скем судится не собирается, у него нет ни времени ни желания этим заниматься и что ему сказали что он сам во всем виноват - превысил норму потребления.....

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

adcom написал :
СВДТ меня все таки спасло

Так может взять еще такое же, раз у него есть такая полезная побочная "функция"?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.02.2008 Домодедово Сообщений: 27

Kamikaze Кстати - мысль очень даже интересная

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

adcom написал :
мысль очень даже интересная

Ещё интересней будет, если поставите ДПН к этому УЗО...

adcom написал :
может есть какие устройства от перенапряжения?

Недавно у Шнейдера появилось реле контроля трёхфазного питания RM35UB3N30 с функцией контроля обрыва нейтрали. СтОит около 100 евро.

adcom написал :
и что ему сказали что он сам во всем виноват - превысил норму потребления.....

Вы можете отнести досудебную претензию - это не суд. Они обязаны ответить. Сосед может и правда превысил - надо смотреть на его автоматы......
Тогда может получиться так, что в итоге виноват сосед и он будет возмещать вам ....

ppkvin написал :
если поставите ДПН к этому УЗО...

Напомните, что стоит внутри ДПНа? Если сосед включит перфоратор с подгоревшими щётками, а вы уедете в отпуск на пару недель, то не придётся ли отмывать и проветривать холодильник после того как вытащите в противогазе протухшее мясо из "морозилки"?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

BV написал :
Напомните, что стоит внутри ДПНа?

Унутри ДПНа стоит неполярный стабилитрон + токоограничительный резистор, а сам девайс является "провокатором" срабатывания УЗО при превышении входного напряжения уровня ~ 250 вольт.

BV написал :
сосед включит перфоратор с подгоревшими щётками, а вы уедете в отпуск на пару недель,

Так я ж пишу:

ppkvin написал :
Ещё интересней будет

2ppkvin Собирали подобную конструкцию - срабатывает от любого чиха в сети

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

BV Одно время ДПНы усиленно рекламировали на "хоботе", но после нескольких вопросов разработчику всё затихло. Потом появилось "Астро-УЗО" двухуровневое, но там опять вопросы по работе на индуктивную нагрузку.
ИМХО УЗО есть девайс для решения вполне определенной задачи: при утечке ТОКА отключать питание. ДПН же "преобразовывает" напряжение свыше заданного уровня в утечку тока без какой либо фильтрации, поэтому любые "иголки" в сети приводят к ложным срабатываниям.

adcom написал :
Собстевенно в воскресенье отгорел ноль в стояке, на нашем щитке, результат - у меня сгорело узо на 300мА только-только купил а и поставил у соседа почти вся бытовая техника (у него стояли старые советские автоматы), сижу и думаю сейчас, как от такого подарка защищаться в дальнейшем, может есть какие устройства от перенапряжения?

Тут только один вариант, качественно обслужить все соединения связанные с нулем.

ppkvin написал :
любые "иголки" в сети приводят к ложным срабатываниям

Значит, провокаторы можно использовать в связке только с селективными УЗО.

Регистрация: 17.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 467

а РН-111 оно же без узо работает!?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Vadim131 Да, они каждый сам по себе.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ! написал :
Значит, провокаторы можно использовать в связке только с селективными УЗО.

В качестве провокатора с селективным УЗО
лучше использовать мощный варистор между фазой и РЕ , убиваются два зайца.
Тупятся помехи и при повышении напруги срабатывает УЗО.

adcom написал :
результат - у меня сгорело узо на 300мА

УЗО и пороговый элемент на основе диодного моста, тиристора и стабилитрона очень хорошо помогает. Как только напряжение между нулём и землёй превысит 31 Вольт, сработает УЗО 30 ма. Схемку потом выложу.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

На сегодняшний день самые эффективные меры защиты от импульсных скачков и перенапряжения:

  1. Для защиты квартирного электрооборудования от повышенного или пониженного напряжения во входном квартирном щитке (сразу после счётчика) надо установить устройство контроля напряжения с порогом срабатывания по перенапряжению 260…270В и порогом на снижения напряжения – 160…170В, с временем срабатывания не более 0,5с и с автоматическим возвратом при восстановлении напряжения с задержкой 1..3 минуты. Допустимый ток контактов устройства должен быть не менее максимального тока потребления современной квартиры – 25…40А (5,5…8,8 кВт).
  2. На входе устройства контроля напряжения, непосредственно на клеммах, надо установить мощный варистор, с энергией поглощения минимум 200 Дж и допустимым импульсным током поглощения не менее 4000А.

Эти меры позволят практически полностью исключить повреждение электроприборов из-за «плохого» электричества.

2mastak И с небольшой паузой Вы предложите УЗМ-40?.. Вас уже просили конкретную ссылку на производителя. Причём не выборочную информацию, а именно производителя.
Кстати, Вы забыли цену указать (ранее приводили) - менее 800 руб.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Маугли7111 написал :
пороговый элемент

Если Вы ещё объясните filvik разницу между пороговым элементом и варистором...

ppkvin Начинается сказка про белого бычка,
Берем порог лепим к нему защиту от импульсов, (что-бы часто в трусах
в коридор не бегать) затем добавляем защиту от перегрузок (мощный варистор)
получаем сурогат ЗАСа , смотрим что лишнее (ЗАС), выкидываем,
остается мощный варистор и селективное УЗО и так сказка не кончается.

В каталоге ABB кстати сказано, что в ихних модульных контакторах стоИт варисторная защита катушки.

filvik написал :
лепим к нему защиту от импульсов

интересна реализация.... Последовательная индуктивность?

filvik ИМХО - нет, надо сглаживать имульсы тока, но не напряжения....

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

sergey_sav написал :
Вас уже просили конкретную ссылку на производителя. Причём не выборочную информацию, а именно производителя.

Вот ссылка на производителя: - www.meandr.ru/texts/zashita_doma.html

С изделиями фирмы "Меандр" я знаком не по наслышке, хорошие реле времени и защиты.
Но опережать события не надо, УЗМ - 40 только готовится к выпуску и какова будет цена изделия увидим позже. имхо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

filvik написал :
лучше использовать мощный варистор между фазой и РЕ , убиваются два зайца.

Это гениально. При обрыве ноля ведь напряжение на фазе не меняется. Поэтому предложенное устройство не сработает. Зато оно будет ловить все импульсные помехи, как описано выше

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Александр Ро написал :
В каталоге ABB кстати сказано, что в ихних модульных контакторах стоИт варисторная защита катушки.

Защит не катушки, от защита коммутатора от ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке при отключении. Короче, очередная малополезная мелочь с целью накрутить цену насколько возможно...

ppkvin написал :
Если Вы ещё объясните filvik разницу между пороговым элементом и варистором.

При этом, если отгорает нулевой провод, напряжение между ним и РЕ открывает стабилитрон, затем транзистор и тиристор. Возникает утечка тока по цепи N - PE и выбивает УЗО.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Маугли7111 написал :
При этом, если отгорает нулевой провод, напряжение между ним и РЕ

Откуда берется РЕ? Речь исключительно о новых домах с пятипроводным стояком?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze Не только. Дом строился при Берии. Есть и РЕ в этой девятиэтажке, но в квартиры не заведено. Как вариант для этого устройства РЕ - арматура дома. Достаточно для срабатывания УЗО.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Маугли7111 написал :
Не только. Дом строился при Берии. Есть и РЕ в этой девятиэтажке, но в квартиры не заведено.

Какой-такой РЕ? Корпус щитка? Потенциал этого "РЕ" при отгорании нуля в подвале равен потенциалу N. Устройство молчит в тряпочку.
Защита сработает только при отгорании рабочего нуля уходящего в квартиру - при не опасном для техники событии.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Какой-такой РЕ? Корпус щитка?

У нас в доме корпус этажного щитка не занулён. На чём сидит, неизвестно.

Sergey_G. написал :
Защит не катушки, от защита коммутатора от ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке при отключении. Короче, очередная малополезная мелочь с целью накрутить цену насколько возможно...

Может и так. Но написано, что именно для защиты катушки. От импульсов до 5 киловольт.

Маугли7111 написал :
Как вариант для этого устройства РЕ - арматура дома.

Маугли гарантирует во всех домах? А почему не воткнуть провод в цветочный горшок?

BV написал :
Маугли гарантирует во всех домах?

К сожалению, не во всех. Часть арматуры дома может быть не заземлена. Попалась одна такая у меня в квартире. В крайнем случае можно на громоотвод прицепиться, или на коллективную антенну, она с ним соединена, или заземлена другим способом. Но все эти описания, только для этой, приведённой мной схемы.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Маугли7111 написал :
В крайнем случае можно на громоотвод прицепиться

Афигеть! Зачем в квартире молнии?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Маугли7111 написал :
только для этой, приведённой мной схемы

Бессмысленность и опасность подобных схем подробно разобрана в большой и сложной теме "Защита при отгорании нейтрали" :

Kamikaze написал :
Зачем в квартире молнии?

До молний у нас дело не доходило ни разу - труба котельной Теплосети принимает на себя удар, так как недалеко расположена. Впрочем, смотреть нужно индивидуально в каждом случае.

Маугли7111 написал :
В крайнем случае можно на громоотвод прицепиться, или на коллективную антенну, она с ним соединена, или заземлена другим способом.

Забыли про трубы и батареи, чем они недостойнее антенны?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Маугли7111 написал :
Впрочем, смотреть нужно индивидуально в каждом случае.

Вот именно, а не советовать всем напропалую.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Sergey_G. написал :
Это гениально. При обрыве ноля ведь напряжение на фазе не меняется. Поэтому предложенное устройство не сработает. Зато оно будет ловить все импульсные помехи, как описано выше

А на кой тогда
огород городить?(напруга на фазе постоянна-сами-то поняли что написали)
При обрыве ноля напруга пропорциональна нагрузкам на фазе. (жили с
оборванным нолем несколько дней).
Варистор как ни кто другой любит кушать импульсные помехи.(ограничивать)
Помехи по длительности еще и селективное УЗО будет отслеживать, короткие
тычки тока от варистора не приведут к сработке УЗО (или Вы схему не представляете).

Маугли7111 написал :
При этом, если отгорает нулевой провод, напряжение между ним и РЕ открывает стабилитрон, затем транзистор и тиристор.Возникает утечка тока по цепи N - PE и выбивает УЗО.

При отгорании ноля связь между N и PE (сопритивление не меняется) не рвется (рвется магистральный ноль PEN)- учите мат. часть, а то несете бредятину.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Маугли7111 написал :
При этом, если отгорает нулевой провод, напряжение между ним и РЕ открывает стабилитрон, затем транзистор и тиристор. Возникает утечка тока по цепи N - PE и выбивает УЗО.

Ваше решение позволяет УЗО отключить питание ещё до каких-либо утечек.
Но ведь если металлические корпуса (системник, стиралка, ПМ и т.д.) заземлены, то отгорание рабочего ноля (нейтрали) вредно только для самой техники.
Если же разделение PEN проводника выполнено в щитке, то при отгорании нейтрали на ТП или в подъезде никакого потенциала между рабочим нолем и РЕ не будет. Где улавливать разницу потенциалов?

filvik написал :
При отгорании ноля связь между N и PE (сопритивление не меняется) не рвется (рвется магистральный ноль PEN)- учите мат. часть, а то несете бредятину.

ppkvin написал :
Если же разделение PEN проводника выполнено в щитке, то при отгорании нейтрали на ТП или в подъезде никакого потенциала между рабочим нолем и РЕ не будет. Где улавливать разницу потенциалов?

Я имел ввиду в качестве РЕ независимое заземление. У меня именно так.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

filvik написал :
огород городить?(напруга на фазе постоянна-сами-то поняли что написали)
При обрыве ноля напруга пропорциональна нагрузкам на фазе. (жили с
оборванным нолем несколько дней).

При обрыве нуля меняется напряжение между нулем и фазой. Между PE и фазой напряжение останется 220В. Доходит???

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Sergey_G. Это только при пятипроводном стояке или отдельном зеземлении (система ТТ). При системе TN-C-S (четырехпроводном стояке) РЕ и N объединены в этажном щите.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Маугли7111 написал :
Я имел ввиду в качестве РЕ независимое заземление. У меня именно так.

У меня тоже, и довольно неплохое... Но ввод однофазный через трехполюсный автомат 50 А от воздушной линии, при этом "нейтраль" через автомат (разрешается для ВЛ) соединена с контуром заземления.
Даже не знаю, что лучше: выполнить независимое заземление ТТ с Вашим девайсом или оставить как есть... была такая тема.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2299

mastak написал :
На сегодняшний день самые эффективные меры защиты от импульсных скачков и перенапряжения:

непрально : симметру (Symmetra) в хату и ничО не страшно.

Симметра, сволочь такая, плохо защищает от импульсных помех.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Жилу 10 мм2 в подвал от своей квартиры (спрятать получше). Врятли отгорит...

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2299

2Александр Ро

посыпаю голову пеплом , действительно симметра хорошо "чистит" только при качественном заземлении: ну надо же куда-то "грязь" сливать.

ppkvin написал :
что лучше: выполнить независимое заземление ТТ с Вашим девайсом или оставить как есть...

Именно! Независимое заземление ТТ. Я себе так и сделал.

dinamit007 написал :
Жилу 10 мм2 в подвал от своей квартиры (спрятать получше). Врятли отгорит...

ага, и весь ток при аварии пойдет через этот твой шнурок, который отгорит вместе с квартирой.
так к чему пришли в итоге, есть средство от отгорания или все таки нет?

10 квадрат уже "шнурок"...

когда весь дом через него запитается покажется не так уж и много

КЗ обычно происходит в короткий промежуток времени, сколько же нужно энергии что бы при 220в моментом сжеть 10 кв. провод. Даже плавкая вставка не всегда успевает сгореть при КЗ.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

leonard написал :
Даже плавкая вставка не всегда успевает сгореть при КЗ.

Зависит от тока КЗ. При КЗ в любом случае должно выгореть - или вставка, или место КЗ при неисправной защите.

avmal И не только от тока, но и от временного промежутка КЗ. А как известно обычно КЗ недолговременные, все таки где то какая то защита же есть.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

leonard написал :
как известно обычно КЗ недолговременные, все таки где то какая то защита же есть.

Бывает и такая, что пассатижи по самые ручки успевают выгореть.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Полностью подтверждаю. Уже говорил ,что такой случай был со мной.

Металлическая планка (нижняя) в щитке. на которую крепились старые советские автоматы А10 при снятии упала точно на контакты 2х пакетников (разные фазы_

Междуфазовое замыкание. Планка РАСПЛАВИЛАСЬ и брызги металла стекли на пол.
автомат стояка НЕ ВЫБИЛО.

Вот так-то.

azus6 написал :
автомат стояка НЕ ВЫБИЛО.

Скорее всего там стоит автомат содержащий только теплушку. У нас в доме, когда инспектор меняла соседу счётчик (6-й этаж), перепутала 2-й и 3-й провода на счётчике, в результате нуль отгорел раньше (на 2-м этаже), чем успел выбить автомат по стояку. Стояк: фазы - 16 мм2, нуль - 10 мм2. Автоматы по 30 А на фазу, раздельные (ранее стояли трансфокаторы тока 30/5, которых сейчас нет), теплушки, без защиты от токов КЗ; предохранители 100А.