TankBoy написал :

различие у них в том, что нагрев кабеля теплого пола - это его штатный режим работы, а дополнительный нагрев силового кабеля только уменьшает его нагрузочную способность и ресурс.

А если силовые кабели будут проходить внизу стяжки, поверху которой будет теплый пол в матах. Так можно? Я так понимаю, что кабель теплого пола спокойно выдерживает нагрев несколько десятилетий, силовой тоже по идее должен? В чем у них принципиально различие?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alla40 написал :
Решили коридор поперек немного проштробить, заглубить кабель в гофре а дальше по периметру.

Решайте тогда сами - на месте же виднее.

Регистрация: 11.12.2007 Красногорск Сообщений: 749

Совершенно не воротит.
Только чтоб провести кабель из щитка к плите и варочной придется по периметру обойти две спальни. А так поперек коридора по сене гостинной и по стене кухни. К сожалению план квартиры очень "тяжелый" не могу выложить, чтоб понятно было о чем речь. Решили коридор поперек немного проштробить, заглубить кабель в гофре а дальше по периметру.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alla40 написал :
В связи с этим есть идея уложить кабель в жесткую ПВХ-трубку, засыпать мелким керамзитом заподлицо, залить цементным молочком, сверху постелить пеноплексом для отражения тепла и поверх него уже укладывать ТП и залить стяжку.

Можно и так, но почему вас воротит от предложения по прокладке проводки по периметру? Кстати, теплопрводность ПВХ-гофры и гладкой трубы практически не отличаются.

Регистрация: 11.12.2007 Красногорск Сообщений: 749

avmal написал :
А еще лучше при ТП в помещении всю проводку класть в штрабах стен или по потолку.

По потолку пойдет группа освещения (извините, если не точно выражаюсь), а разводку кабеля проложить по полу и залить стяжкой, только лишь "подняв" штробы до розеток. Но так как в эту же стяжку планируется ТП то возник вопрос. Вот еще где-то видела, что кабели в гофре укладывают прямо в прорезанный ЭППС заподлицо, а потом укладывают ТП и заливают. Это вообще реально?
В связи с этим есть идея уложить кабель в жесткую ПВХ-трубку, засыпать мелким керамзитом заподлицо, залить цементным молочком, сверху постелить пеноплексом для отражения тепла и поверх него уже укладывать ТП и залить стяжку.
Понимаю, что вопрос пограничный с электрикой, но в "общем" советуют сюда...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alla40 написал :
Как правильно уложить, чтоб ТП не нагревал э/кабель?

У вас же ТП будет не по всей площади уложен - с отступлением от стен? Вот и прокладывайте кабель по периметру. А еще лучше при ТП в помещении всю проводку класть в штрабах стен или по потолку.

Регистрация: 11.12.2007 Красногорск Сообщений: 749

Поскажите пожалуйста можно ли укладывать кабели электропроводов, в т.ч. и силовые в стяжку с кабелем ТП? Как правильно уложить, чтоб ТП не нагревал э/кабель?