автора топика смутило само название - "терминатор" которое никак не вяжется с набором : монтажная коробка с необходимым классом IP , колодкой и резистором
аналогичные сомнения вызывают у непосвящённых 75-ти Ом-ные терминаторы под F-коннекторы
необходимо обвязать счетчики по RS-485, в них нет возможности подключения сопротивления (терминатора), кабель используется с волновым сопротивлением 120 Ом, дабы исключить образование отражения вот и надо терминатор, заказчик хотит, чтоб он был не самопальный, а какой-нить фирмы
вы хоть каким кабелем обвязываете? 120 ом прямо на нем написано? надеюсь хоть не звездой всё соединяете?
да и сопроивления тоже все фирменные, не на бумаге же карандашом рисовать будете...
Mikheev написал :
необходимо обвязать счетчики по RS-485, в них нет возможности подключения сопротивления (терминатора), кабель используется с волновым сопротивлением 120 Ом, дабы исключить образование отражения вот и надо терминатор, заказчик хотит, чтоб он был не самопальный, а какой-нить фирмы
берете резистор С2-23-0.25 или аналогичный, сгибаете ему ноги, обматываете выводы резистора зачищенным концом провода ( можно опаять и надеть кембрик, чтоб провод не отломался ) и зажимаете в клеммы счетчика.
Из екатеринбургских по памяти только Прософт-Е.
Если много надо ( хотя бы сотню штук ) - пишите в личку, мы такие можем сделать легко и непринужденно
ЗЫ Надеюсь , вы в курсе, что терминаторов на линию надо 2 - в начале и конце линии, у счетчиков RS-485 на 9600 - при небольшой длине ( до 30-50 м ) на такой скорости и без терминаторв работает, но если э/м обстановка плохая, придется установить.
кабель используется кипэв, с одной стороны стоит плата, на которой есть терминатор, необходим с другой стороны, расстояния порядка 300-400 метров
спасиб за советы