Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#677443

Господа, необходимы терминаторы на 120 Ом интерфейса RS-485, подскажите, какие фирмы занимаются выпуском терминаторов?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

а обычные сопротивления уже никак не тянут? они обычно уже присутствуют на приборах, вам если не секрет для каких целей?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Mikheev написал :
Господа, необходимы терминаторы на 120 Ом интерфейса RS-485, подскажите, какие фирмы занимаются выпуском терминаторов?

А много надо ? Если несколько - вполне можно самим сделать ( коробка , клеммник, резистор 120 Ом)

юра Т написал :
а обычные сопротивления уже никак не тянут?

Скорее всего нужен такой

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

автора топика смутило само название - "терминатор" которое никак не вяжется с набором : монтажная коробка с необходимым классом IP , колодкой и резистором
аналогичные сомнения вызывают у непосвящённых 75-ти Ом-ные терминаторы под F-коннекторы

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Nickel написал :
автора топика смутило само название - "терминатор"

Завтра ( вернее сегодня ) узнаем, что его смутило ...

необходимо обвязать счетчики по RS-485, в них нет возможности подключения сопротивления (терминатора), кабель используется с волновым сопротивлением 120 Ом, дабы исключить образование отражения вот и надо терминатор, заказчик хотит, чтоб он был не самопальный, а какой-нить фирмы

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

вы хоть каким кабелем обвязываете? 120 ом прямо на нем написано? надеюсь хоть не звездой всё соединяете?
да и сопроивления тоже все фирменные, не на бумаге же карандашом рисовать будете...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Mikheev написал :
необходимо обвязать счетчики по RS-485, в них нет возможности подключения сопротивления (терминатора), кабель используется с волновым сопротивлением 120 Ом, дабы исключить образование отражения вот и надо терминатор, заказчик хотит, чтоб он был не самопальный, а какой-нить фирмы

берете резистор С2-23-0.25 или аналогичный, сгибаете ему ноги, обматываете выводы резистора зачищенным концом провода ( можно опаять и надеть кембрик, чтоб провод не отломался ) и зажимаете в клеммы счетчика.
Из екатеринбургских по памяти только Прософт-Е.
Если много надо ( хотя бы сотню штук ) - пишите в личку, мы такие можем сделать легко и непринужденно
ЗЫ Надеюсь , вы в курсе, что терминаторов на линию надо 2 - в начале и конце линии, у счетчиков RS-485 на 9600 - при небольшой длине ( до 30-50 м ) на такой скорости и без терминаторв работает, но если э/м обстановка плохая, придется установить.

кабель используется кипэв, с одной стороны стоит плата, на которой есть терминатор, необходим с другой стороны, расстояния порядка 300-400 метров
спасиб за советы

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Mikheev написал :
кипэв

понты? уже китайский не катит? обычная UTPшка позволяет 485 на 1200 метров кинуть, а на скорости 9600 свободно 3 км пробивает, (сам испытывал)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Mikheev написал :
расстояния порядка 300-400 метров

хоть не звездой всё соединяете?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

юра Т написал :
понты? уже китайский не катит?

Просто такой кабель заложен в проекте.