Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 255
#678302

Добрый день!

Заменил всю проводку на медь, собрал новый щит. На текущий момент сантехника заменяется. Тут вдруг жена заявляет "хочу посудомойку еще", а я ее как то не планировал вообще, ибо и так руками хорошо справляюсь с посудой

Так вот, стиралка подключена на 16А автомат через УЗО 25А 0.03 мА. Кабель ее идет удобно для того, чтобы можно было разветвить с минимальными затратами и повесить на эту группу еще и посудомойку. Интересуют мнения, имеет ли жизнь это решение? Стиралка как правило работает после 22, т.к. днем все на работе, да еще и тариф вечером в 2 раза дешевле , т.ч. параллельная работа двух агрегатов возможна исключительно в выходные, да и то не факт.

avgshron написал :
Так вот, стиралка подключена на 16А автомат через УЗО 25А 0.03 мА. Кабель ее идет удобно для того, чтобы можно было разветвить с минимальными затратами и повесить на эту группу еще и посудомойку. Интересуют мнения, имеет ли жизнь это решение?

Вполне нормально. Если вдруг перегрузка будет, то автомат выключит.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

avgshron написал :
стиралка подключена на 16А автомат через УЗО 25А 0.03 мА. Кабель ее идет удобно для того, чтобы можно было разветвить с минимальными затратами и повесить на эту группу еще и посудомойку.

Если отдельную линию уже нет возможности провести, то что же поделаешь? Правда, вы не упомянули про сечение кабеля. Если 2,5, то не вижу никакого криминала, если и 20А автомат на эту линию повесите. Глядишь и при совместной работе не будет вышибать.

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 255

avmal

Кабель именно 3х2.5. Ну а если будет вышибать, тогда воспользуюсь советом насчет 20А автомата

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

avgshron написал :
Ну а если будет вышибать, тогда воспользуюсь советом насчет 20А автомата

Да, желательно уже после того, как станет вышибать - кабель цельнее будет.

У меня было подключено : кабель 2,5 автомат 16а.
Когда работала стиралка и посудомойка раза 3 вырубался автомат. После замены автомата на 20а всё работает замечательно, кабель не греется. Так что ставь сразу 20а.

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 255

VVP