Получил ответ на форуме московских трубочистов. Может кому еще понадобится.
Способ с эжекцией хорошо себя зарекомендовал при небольшой мощности вытяжки (до 600м3/ч) и гладких бетонных каналах. В этом случае из оцинковки делается "лопатка", которая распределяет канал таким образом, чтобы 1/3 оставалась для вытяжки и 2/3 для естественной вентиляции. "Лопатка" поднимается вверх по каналу примерно на 25-30см и для герметизации обмазывается алебастром. Если вытяжка более мощная или канал имеет неровные стенки (грязь, кирпичная кладка), то происходит обратный заброс воздуха из вытяжки да и шум из-за уменьшенного сечения на пути от вытяжки возрастает.
Другой вариант - использование обратного клапана, установленного на тройнике на горизонтальном участке пути от вытяжки к вентканалу. Поток от вытяжки идет по прямой, а на боковом отростке стоит обратный клапан, через который работает естественная вентиляция, когда выключена вытяжка. Чтобы клапан легко открывался, его ориентируют так, чтобы ось шла вертикально. Да, такой клапан не является герметичным, однако процент подтравки настолько мал в сравнении с общим потоком от вытяжки, что им можно пренебречь. То, что естественная вентиляция на время работы вытяжки "отрубается", также не имеет значения, т.к. она пренебрежимо мала в сравнении с мощностью вытяжки.
Жаль, что так никто и не смог подсказать по размерам трубы для эжекции. Уточненные данные: внутренний диаметр "канала" составляет Ф142мм. Пластиковые вентиляционные трубы имеют минимальный наружний размер Ф104мм, т.е. сечение естественной вентиляции снизится более, чем вдвое. Трубы для канализации (очень редкий стандарт) - Ф75мм, т.е. на мой взгляд тоноваты. Оптимально было бы Ф90мм, но таких нет в продаже.
А какого сечения взять трубу для эжекции? "Вентканал" имеет Ф160 (внутренний) или меньше, поэтому труба Ф100 (Ф110 наружний) снизит сечение естественной вентиляции более, чем вдвое. А других труб я не видел, только совсем уж очень тонкие. И насколько ее туда задвигать, на 0.5м или 1м? Чем большее, тем лучше эжекция, но больше сопротивление вытяжке. На вытяжке 600 фланец Ф125, от нее попробую найти венттрубу Ф150 или типа того. Не понятно еще, как лучше сделать переход с нее на более тонкую, эжекционную и в каком месте - до поворота на 90 градусов или после? Сама венттруба на кухне висит в воздухе - к ней есть доступ снизу, т.е. прямо вдоль ее оси. Поэтому трубу для эжекции туда запихивать несложно.
darkstar написал :
Чтобы сделать эжекцию, придется этот диаметр еще занизить, чтобы сечение естественной вентиляции не уменьшилось больше, чем на треть.
ssolovov написал :
А есть их на строительных рынках в палатках вентиляционного оборудования.
Вы о вентиляционных трубах или канализационных Ф150? Первые, говорят, не слишком тихие. Но если я не прав, поправьте. А вторые в вентоборудовании не продают.
BV написал :
Если трубы и Ветонита нет в вашем ближайшем хозмаге это еще ни о чём не говорит
На счет трубы не проверял, а ветонита (не вообще, а вполне конкретного) действительно нет. Обзвонил всех дилеров витонита в Москве и все разводят руками.
darkstar написал :
Теоретически может и есть, но в реальности не все так просто.
А есть их на строительных рынках в палатках вентиляционного оборудования. Речь, естественно, идет не о гофре, которая гремит безбожно. Я походя присмотрел на Никольском строительном рынке в Новокосине, а он не из лучших, значит и на других есть.
2darkstar Хорошо, что представляете картину на крыше....
Теперь включайте мозг.
darkstar написал :
на крыше имеется небольшой "колодец" с навесом, из которого торчит 10 труб - по две с каждого этажа (кухня и сантузел).
1) все эти трубы, кроме одной вашей выдувают под навес запахи из кухонь и сортиров, а ваша труба будет это втягивать.... в том числе и свои ароматы будете нюхать по второму кругу....
2) вентиллятор вам понабится достаточно мощный, чтобы еще тянуть поток против направления конвекции (и особенно зимой в мороз)....
Так что делайте.... флаг вам....
Далее .... по СНИП запрещено обьединять вентиляцию сортиров и кухонь - именно поэтому они имеют отдельные каналы, или как минимум - каналы спутники....
darkstar написал :
Идея такая: подключить кухонную вытяжку "наглухо" к кухонной венттрубе, а не делать эжекционный ввод.
Опять включаем мозг и пытаемся представить куда будет теперь уходить грязный теплый воздух из под потолка кухни?
BV написал :
Перед продолжением дискуссии советую посетить крышу вашего дома....
Предлагаю это сделать Вам! Но если лень, то нарисую общую картину. Над каждым "стояком квартир" на крыше имеется небольшой "колодец" с навесом, из которого торчит 10 труб - по две с каждого этажа (кухня и сантузел). Плюс еще одна отдельная труба, которая идет из подвала, минуя все этажи "экспрессом". Таким образом на крыше дома имеется (10 труб х 3 стояка +1 ) х 4 подъезда труб. Можете пересчитать сами.
Далее. Если заглянуть за обшивку ГКЛ между ванной и кухней, то можно увидеть вентиляционные трубы диаметром 180мм: на 1 этаже их будет 2, на втором - 4 и т.д., на пятом увидите все 10.
Свой вопрос по вентиляции я немного изменю. Поскольку все же решил сделать нормальную приточку (пусть под окном будет небольшая вентрешетка - повешу перед ней старую тряпку, будто на просушку, такое в нашей округе в порядке вещей). Идея такая: подключить кухонную вытяжку "наглухо" к кухонной венттрубе, а не делать эжекционный ввод. Дело в том, что внутренний диаметр трубы порядка 160 мм или чуть меньше. Воздуховод от вытяжки предполагается делать канализационной трубой, имеющий внутренний диаметр 100 мм (это конечно маловато для вытяжки 600м3/ч, но других труб я не видел, а чисто вентиляционные, говорят, сильно шумят). Чтобы сделать эжекцию, придется этот диаметр еще занизить, чтобы сечение естественной вентиляции не уменьшилось больше, чем на треть. Это не очень хорошо и трубы подходящего диаметра нет. Поэтому было бы заманчиво подключить вытяжку "наглухо". А кухонную решетку поставить на венттрубу, предназначенную для санузла. Разумен ли такой вариант?
BV написал :
из вытяжек других этажей - кухонь и сортиров, которые стоят рядом в блоке под одним грибком?
Простите, что вынужден спрашивать, но Вы внимательно прочитали мое сообщение? Вентиляционные трубы у нас ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ. Ни с какими другими квартирами они не соединены, а только с нашей и с крышей. В других квартирах такие же индивидуальные трубы - по две штуки на каждую квартиру. Или Вы привыкли к тому, что вся вентиляция в доме должна быть завязана и другие варианты Вы не понимаете?
На кухне есть две трубы. В одной сделано вентотверстие для самой кухни, в другой такое же отверстие соединено гофром с решеткой в санузле и ванной. Этот гофр совершенно спокойно можно перекинуть к первой трубе и даже сделать место подключения выше, чем кухонная решетка. Так что ничего никуда не пойдет, кроме этой венттрубы.
Появилась безумная идея: что если в качестве приточки использовать не КИВ и его аналоги, а вентиляционную трубу в туалете? Она у нас напрямую связана с крышей (2 этаж 5 этажного дома) и больше никаких отводов не имеет. Так что воздух будет забираться с крыши, где он наверное чище, чем на уровне 2 этажа. И проблемы со сверлением отверстия в наружной стене не будет. И звукоизолировать ничего не потребуется. А вентиляцию санузла перекинуть на трубу, которая вентилирует кухню. Что скажете на это?
Один из недостатков этой идеи я уже знаю: такой приток не пойдет в комнаты, а сразу на кухню.
BV написал :
ИМХО, лучше - гладкий - и мыть проще и шума меньше.
Простите, не понимаю: что значит "гладкий"? Вы хотите сказать, что если выбирать между гофрированной круглой металлической трубой и пластиковым коробом, то предпочтение следует отдать последнему? А есть ли другие компактные альтернативы? Канализационная труба Ф150 у меня явно не поместится. Кстати, Ф150 считается по самой трубе или по фланцам?
Ну хотя бы потому, что я не встретил ни одного упоминания подобной конструкции на форуме. Может тут есть какие-то подводные камни? Например, будут портиться стенки шкафчика от температуры и испарений (кто знает, насколько штатные "широуловители" в вытяжке хорошо выполняют свою функцию). Возможные сложности по уплотнению стыков между шкафчиками. Что-нибудь еще...
Попробую просчитать еще раз, какие размеры получаются. Возможно, что при такой раскладке - 91см напольные шкафчики и 92см навесные с промежутком 50см - что-нибудь и удастся выкроить между шкафчиками и потолком. Возможно там поместится не только 200х60мм, но и 200х90мм пластиковый короб. Однако я неоднократно слышал, что он довольно шумный. Как быть, не знаю.
Напомню основные "вентиляционные" параметры: вытяжка до 600м3/ч (по паспорту, конечно, а не фактическая), диаметр фланца на вытяжке - Ф120мм, воздуховод до вентотверстия в стене получается общей длиной 3м, имеет 3 изгиба (надеюсь, что не больше), вентиляция уходит в индивидуальную асбоцементную трубу вроде как Ф160, туда нужно засунуть ~0.5м воздуховода от принудительной вентиляции, чтобы сработал эффект эжекции.
ssolovov написал :
Гофр - это не есть хорошо, т.к. создает дополнительное сопротивление воздушному потоку и создает дополнительный шум при прохождении воздуха.
В данном случае вопрос не о гофре, а о том, чтобы воздуховодом служила выгородка в навесных ящиках. Как на счет нее?
darkstar написал :
Останется только использовать два куска вентиляционного гофра для соединения этого импровизированного воздуховода с вытяжкой над плитой и вентиляционном отверстием в стене.
Гофр - это не есть хорошо, т.к. создает дополнительное сопротивление воздушному потоку и создает дополнительный шум при прохождении воздуха.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.