Например, вот такую

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Как управляющая организация пломбировать будет?

можно любые , только дырочку для пломбы зделайте

сансэй написал :
только дырочку для пломбы зделайте

Т.е. если я просверлю дырочку для пломбы, то, в принципе, претензий от управляющей компании быть не должно?

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

сансэй написал :
можно любые , только дырочку для пломбы зделайте

А вот и не любые.
Надо читать инструкцию/паспорт к счетчику. Там указана минимальная длина прямого участка до и после счетчика. Именно эту длину обеспечивают штатные соединения. Если будете ставить другие, то их длина не должна быть короче штатных.

2Тычоблин Присоединяюсь. Заявленная точность обеспечивается при определённой длине прямого участка до и после механизма.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Нельзя.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

половина сантехников использует. например при пайке медью...нужно только обеспечить возможность пломбировки и необходимую длину прямых участков- порядка пяти диаметров.