Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#684447

2Andrey86
Замкните N после УЗО и РЕ. Если УЗО электромеханическое - должно сработать.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

, схема з).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Тестовый резистор в несколько кОм дает тестовую утечку при наличии напряжения между полюсами (380В). Если полюса объединены - напряжение между ними равно нулю. Ноль разделить на несколько кОм - опять ноль

Именно такая схема нарисованна в инструкции. Возможно, хотя маловероятно - что все ниструкции неправильные.
Или я перепутал однофазную схемк и схему без N...
Вобщем найду схему - выложу (если не забуду).

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Тестовый резистор в несколько кОм дает тестовую утечку при наличии напряжения между полюсами (380В). Если полюса объединены - напряжение между ними равно нулю. Ноль разделить на несколько кОм - опять ноль

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
При объединении L1 и L2 тестовая цепочка "выкорачивается" и не работает

Работает. Это схема однофазного включения для 3-х фазного узо при межфазном расположении резистора.
Найду схему - выложу (если не забуду).

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Smily Вот перемычка:

Andrey86 написал :
Переключение ЛЭП-гена осуществлено рубильником на 2 направления, там же объединены 3 фазы (только гены конечно же).

При объединении L1 и L2 тестовая цепочка "выкорачивается" и не работает.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Для срабатывания кнопки ТЕСТ придется пустить ноль через один из фазных полюсов, к которому подключена тестовая цепочка, а ту фазу, соответственно, через четвертый полюс УЗО.

Нет.
Согласно схемы: тест между L1 и L2, Со стороны вводного кабеля, просто делается перемычка между L1 и L2.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

lev125 написал :
Не надо сравнивать отработанные десятки лет технологии, с Российской продукцией, которая официально выпускает УЗО только с 2000 года.

  • Вы если не знаете, то лучше помолчите: УЗО официально выпускалось и в РСФСР (Выборг) и в Белоруссии (Гомель), еще в 70-е годы,а то, что "выпускается только с 2000 года" - это как раз элементарная "отверточная сборка",а не некая "технология"...
    "В 70-х годах, в нашей стране активно велись научно-исследовательские, экспериментальные и опытно-конструкторские работы по созданию и внедрению в широкую практику УЗО. На нескольких предприятиях было освоено производство УЗО, к сожалению, в малых объемах. Большое значение имело осуществленное в 80-е годы оборудование ряда школ страны устройствами УЗОШ (школьное). Это устройство до сих пор производит Гомельский завод "Электроаппаратура". Этот завод выпускает также устройства ЗОУП-25 (для сельскохозяйственного электрооборудования), УЗО-В (устройство разрабатывалось первоначально как УЗО-вилка - для подключения стиральных машин)."

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Smily написал :
Иногда, резистор ТЕСТ расположен между разными фазами.

Для срабатывания кнопки ТЕСТ придется пустить ноль через один из фазных полюсов, к которому подключена тестовая цепочка, а ту фазу, соответственно, через четвертый полюс УЗО.
Или поменять УЗО на такое, у которого тестовая цепочка подключена к нулевому полюсу.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Andrey86 написал :
Должно ли работать УЗО при питании дизель-генератором ?

Мне часто задают подобные вопросы: Должно ли УЗО срабатывать: От включения стиральной машины, холодильника, кондиционера и т.д.? Нет не должно! В Европе и Америке, УЗО используется более 40 лет и оно зарекомендовало себя, как надёжное дополнительной средство защиты! Не надо сравнивать отработанные десятки лет технологии, с Российской продукцией, которая официально выпускает УЗО только с 2000 года.
Просто надо требовать, требовать и требовать: от продавца качественной продукции, а от электрика профессионального подхода к делу.
Они же полностью зависимы от клиента и в душе, понимаешь, хотят угодить ему.

Kamikaze написал :
Для срабатывания кнопки ТЕСТ при питании УЗО от одной фазы ноль должен проходить через один из полюсов, к которому подключена тестовая цепочка.

Иногда, резистор ТЕСТ расположен между разными фазами.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

На УЗО есть схемка, как подключена тестовая цепочка, между одной из фаз и нулем или между двумя фазами?

Для срабатывания кнопки ТЕСТ при питании УЗО от одной фазы ноль должен проходить через один из полюсов, к которому подключена тестовая цепочка.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Поставили гену и УЗО 3 фазное на дачу ( не себе), правда гена 1ф и при включении от гены пришлось 3 фазы замкнуть перед УЗО (3ф потребителей нет, так что не страшно).

"0" от гены заведён на вход УЗО, объединён с лэповым "0" и своим заземлением.

Переключение ЛЭП-гена осуществлено рубильником на 2 направления, там же объединены 3 фазы (только гены конечно же).

Но кнопка "тест" на УЗО General Electric 63A 30mA не срабатывает - это нормально или нет?

Пока эл-ва от ЛЭПа нет - не могу сказать срабатывает ли кнопка от 3ф ЛЭП.