Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 255
#682277

Добрый день!

На выходных отключал старую аллюминиевую проводку и подключал новую медь к эл.плите. Плита древняя, но еще рабочая (Лысьва, лет ей 15, не меньше). Все ок, все работает. Вечером (днем не видно было), когда в кухне был выключен свет, обратил внимание, что постоянно тускло горит один из светодиодов, который показывает температуру духовки. Счетчик при этом не мотает, т.е. лишнего ничего не потребляется. В духовке обычная температура, да мы ей уже сто лет не пользуемся.

Из-за чего это может быть? До отключения аллюминия такой эффект не наблюдался.
Земля подключена на место, плита однофазная, подключена через 40А автомат и далее на вводной 50А (Legrand).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2avgshron Надо смотреть цепь питания светодиода. Новая проводка, мне думается, тут не при чем.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Может быть, утечка на корпус?

Вообще,ток светодиода настолько мал.что счетчик 9индукционный0 его регистрировать не будет.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Может быть, утечка на корпус?

Вообще,ток светодиода настолько мал.что счетчик 9индукционный0 его регистрировать не будет.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Проверьте мегомметром

Интересно, откуда в 15-ти летней Лысьве светодиоды?

ИМХО, там неонка....

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 255

"Может быть, утечка на корпус?"

Проверю вечером

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BV написал :
Интересно, откуда в 15-ти летней Лысьве светодиоды?

Я об этом что-то и не подумал.

В новом газовом электролюксе с электрической духовкой тоже был замечен подобный баг.

На работоспособность и безопасность не влиял.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

BV написал :
ИМХО, там неонка....

И провод неонки на дальнем от нее конце откущен...Возможно, неонка светилась всегда...

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 255

Геннадий Б
В том то и дело, что не светилась она

В нормальном режиме светит ярко?
Если да - значит или наводка, или небольшая утечка....

avgshron написал :
В том то и дело, что не светилась она

Скорее всего при смене проводки на плите поменялись местами L и N.

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 255

BV
В обычном режиме светит ярко. Сегодня после работы займусь исследованием, вчера уже просто времени не было

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 255

Поменял местами L и N - все ок, всем спасибо

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2BV 2avgshron Можете пояснить причину?