Уважаемые Мастера. Изменилось время учета дня и ночи на однофазном меркурии. Было ночь
23-00 - 7-00
Сейчас 21-00 - 8-00, Необходимо сменить интервал учета "ночь " в счетчике
Но за это берут 1000руб, обдираловка, если учесть. что счетчик установлен год назад и куплен за 1500руб. С энерго сетью этот учет не связан, т.к. мы оплачиваем только в садовое товарищество и
сами опламбируем счетчики. Неужели наши мастера не додумались, как это сделать. Но а если не возможно, то как сделать дешевле, подскажите.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Перепрограммирование счётчика производится с помощью специального ПО через технологический разьем, находящийся рядом с силовыми контактами под опечатанной ЦОПом крышкой.
Демонтаж ЦОПовской пломбы без согласования с ЦОПом это нарушение договора энергоснабжения.

Однако, если счётчик является технологическим, то есть по его показаниям производятся расчёты не с ЦОПом, а внутри "товарищества", то это "товарищество" может купить (как юрлицо, по гарантийному письму) адаптер и ПО, создать комиссию и самостоятельно перепрограммировать и опечатывать собственными печатями технологические счётчики.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Адаптер USB в CAN:
цена, кажется, около 4 тыс руб, ПО в комплекте, какие документы необходимы для приобретения узнавайте в инкотексе на Щёлковской.
Описание ПО:
Пломбы:

А ведь в теме "С Новым 2007 годом господа, и с новыми тарифами !!!"

я предвидел эту проблему для МО ещё в начале 2008 года.

Огромное спасибо, так и хочется выругаться матом!

Преобразователь Меркурий -221 с диском ПО и кабелем стоит 2000руб.
Но проще отвесзти свой счетчик в Инкотекс. Перепрограммирование - 400руб.

Огромное спасибо, и как мы раньше жили без интернета?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

АА написал :
Преобразователь Меркурий -221 с диском ПО и кабелем стоит 2000руб

С адаптером Меркурий -220 под RS232 не путаете?

Arr написал :
С адаптером Меркурий -220 под RS232 не путаете?

Да вроде нет, вот уже почти три недели с таким разбираюсь. У него два разъема. Глючит, зараза. Звонил разработчикам в Нижний - не помогло. Сейчас отдал в Инкотекс. Признали, что глючит. Разбираются.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

АА написал :
Глючит, зараза

Как именно глючит?
Сколько счётчиков на шлейфе?
Резистор 120 ом поставили?
Питание +5 чистое?
Свежие драйвера с сайта FTDI ставили?
Джампер CAN не болтается?
Галка "Эхо" чуть ниже менюшки выбора порта установлена?

Arr написал :
Как именно глючит?

То "видит" счетчик, то нет.

Сколько счётчиков на шлейфе?

Один, брал для корректировки времени.

Резистор 120 ом поставили?

Он в моем случае не нужен. Специально звонил разработчикам.

Питание +5 чистое?

Да, проверял, все нормально.

Свежие драйвера с сайта FTDI ставили?

Комплект приобретен месяц назад.

Джампер CAN не болтается?

Нет.

Галка "Эхо" чуть ниже менюшки выбора порта установлена?

А то!
Вчера забрал агрегат из Инкотекса. Что-то они там поколдовали. Говорят, что не сразу получилось, но по поводу причины темнят. Заставил при мне собрать схему с установкой проги на моем ноутбуке и с моим счетчиком, специально купленным для изучения. Заработало. Проверим на других счетчиках.