Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#685554

Добрый день. Просьба к специалистам, посмотрите пожалуйста схему разводки.. буду рад любой критике. Последний раз проводкой занимался очень давно, поэтому совсем не уверен, что у меня все правильно (может даже все неправильно ) Разводка в двухэтажном доме, розетки и освещение буду делать раздельно.. на рисунках зеленым отмечено освещение, синим - розетки. Вряд ли дом дострою в ближайшие лет 7-10, поэтому про планировку и размещение электроприборов пока и не думаю. Везде буду прокладывать медный кабель 2,5х3. Схема освещения приблизительная (на ней не указаны развет. коробки, но они будут). На данный момент 2 вопроса:

  • может стоит сделать два распред. щитка, один на 1-м этаже, второй на 2-м?
  • Подвод к дому от столба идет на стену, которая является стеной зала. т.е. если сверлить дыру в этом месте, то ввод окажется в зале. Вопрос такой, можно ли от щитка со счетчиком вести провод внутри дома в коридор и там ставить щиток с автоматами и УЗО? или нужно вести провод с внешней стороны и сверлить уже в коридорной стене? С внешней стороны провод вдоль всей лицевой стены смотрится некрасиво.
    структурная схема: 42kb
    первый этаж: 64kb
    второй этаж: 75 kb

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2WildSkiFF Зачем вам столько УЗО на 30мА? Поставьте одно 63А 30мА, а после него автоматы 1З+N.

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

2WildSkiFF
Лестницу нужно освещать и еще проходными выключателями. Каждый вход в дом должен иметь наружний светильник. Предусмотреть в щитке возможность подключения внешних нагрузок. Для прихожей и столовой добавить проходные выключатели рядом с лестницей. Предусмотреть в щитке шлейф для ОПС.

Большое спасибо за ответы. А что такое ОПС?

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

WildSkiFF написал :
Большое спасибо за ответы. А что такое ОПС?

Охранно-пожарная сигнализация.

Жаль конечно, что нету информации и нагрузках на линии, но!! А куда будет подключатсья к примеру стиралка? Если будет в ванне стоять, то её надо бы под УЗО на 10мА, как и всё что будет подключено в с/у к электроэнергии. Плита.. газ или электро?! Если электро, то к ней 3*4мм или 3*6мм и под автомат, соответствующий по номиналу. УЗО 30А/30мА + АВ 16А - если будете оставлять всё так, то не проще ли поставить 1 Диф. 16А/30мА ?! Или как верно подметил avmal - УЗО 63А/30мА и за ним 3 АВ на 16А. (Суть такова, что сумма номиналов АВ, стоящих после УЗО не должна превышать номинал УЗО)
Лучше сейчас продумайте, что и как, хотя бы основные моменты и сделайте с запасом, что бы после уже не возвращаться к этому вопросу.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

HellraiseR написал :
Суть такова, что сумма номиналов АВ, стоящих после УЗО не должна превышать номинал УЗО

Либо УЗО должно быть защищено сверху автоматом с номиналом не выше номинала УЗО. В данном случае для УЗО 63А эту функцию выполняет вводной АВ 50А.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

HellraiseR написал :
Суть такова, что сумма номиналов АВ, стоящих после УЗО не должна превышать номинал УЗО

Kamikaze написал :
В данном случае для УЗО 63А эту функцию выполняет вводной АВ 50А.

И этого вполне достаточно.

HellraiseR написал :
УЗО 30А/30мА

Таких номиналов не существует.

avmal написал :
И этого вполне достаточно.

В принципе - да.

avmal написал :
Цитата:
Сообщение от HellraiseR
УЗО 30А/30мА

Таких номиналов не существует.

сори, опечатка!

Огромное всем спасибо за подсказки. Стиралка будет подключена к единственной розетке в с/у, с другой стороны стены с ней будет общая розетка для микроволновки. Поставлю для них отдельное УЗО на 10 мА. Плита газовая. По поводу УЗО.. может нужно поставить 2 УЗО по одному для каждого этажа или всетаки одно на 64А?
Поставлю по одному светильнику над каждым входом, оставлю место в щитке под ОПС. Осталось только разобраться с проходными выключателями.
структурная схема вариант2: 46kb

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

WildSkiFF написал :
может нужно поставить 2 УЗО по одному для каждого этажа

Я за

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

WildSkiFF написал :
По поводу УЗО.. может нужно поставить 2 УЗО по одному для каждого этажа или всетаки одно на 64А?

Это будет даже лучше при эксплуатации.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

avmal написал :

WildSkiFF написал :
2 УЗО по одному для каждого этажа или всетаки одно на 64А?

Это будет даже лучше при эксплуатации.

Казнитьнельзяпомиловать практически

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Казнитьнельзяпомиловать практически

Если из вопроса убрать несуществующий вариант, то все встанет на свои места - "одно на 64А" в природе не существует.