Юрка написал :
И всегда думал, что если человек не понимает что он делает - ему ничего не поможет.
Это вы про кого?
Юрка написал :
Ветка до него ~100 м, обычные розетки по пути (3 шт.), удлиннитель на траве, сам насос мокрый и стоит на мокром основании. Наверное несколько мА утечёт на землю, а огурцы поливать надо... Вот для такого случая всё и придумал.
BV написал :
Почитайте.... может ваша точка зрения немного изменится....
Убило от 12 вольт, убило отключённой веткой... Мораль большинства примеров в том, что защитным мероприятиям безапеляционно доверять нельзя. Так я и не доверяю... И всегда думал, что если человек не понимает что он делает - ему ничего не поможет.
Хозяин - барин, но мёртвому (сорри за прозу жизни) огурцы уже будут не нужны...
А условия там самые опасные, более опасные придумать сложно, разве что два гвоздя разными руками в розетку воткнуть.
Почитайте.... может ваша точка зрения немного изменится....
(читать желательно до конца, тк вначале три...четыре неактуальных примера)
BV написал :
С таким предложением, вы Юрий, здесь первый!
Тогда я побежал патентовать изобретение !!!
BV написал :
Какая-же это защита, которую можно отключить?
Я не уверен, что УЗО не будет создавать проблем, особенно при работе насоса. Ветка до него ~100 м, обычные розетки по пути (3 шт.), удлиннитель на траве, сам насос мокрый и стоит на мокром основании. Наверное несколько мА утечёт на землю, а огурцы поливать надо... Вот для такого случая всё и придумал.
ВТБ! написал :
можно попробовать на всё сразу - вдруг прокатит?
Решено, так и сделаю. Попутно родилась такая мысль. А не поставить ли рядом с УЗО двухполюсный обходной автомат ?.. Тогда будет возможность, не делая перемонтажа, оперативно включать и отключать защиту от замыканий на землю:
УЗО включено, автомат выключен - защита работает,
УЗО выключено, автомат включен - защита отключена.
BV написал :
Разветвления все из одного места/щитка идут?
Нет. Из щитка 3 линии.
две остаются внутри дома,
одна "уличная", ветвится в разных местах: веранда, подвал, сарай, баня+насос, кухня, уличный свет.
BV написал :
в щиток по УЗО на каждую линию
А если УЗО одно, то поставить на самую опасную для человека ветку (ведущую к уличным приёмникам) чтобы не отключался весь дом ?
Внутри деревянного дома без заземлённых металлических труб отопления и газа вроде трудно организовать утечку, если проводов всего два...
Поставить как вводное, если будет выбивать - насос оставить беззащитным или защитить своим УЗО.
Если всё равно будет выбивать, значит можно задуматься о состоянии проводки...
Озадачился вдруг вопросом, ставить вводное УЗО на 25 А, 30 мА или не надо...
Система заземления TN-C, кабель новый, баня в 40 метрах от счётчика, в 70 метрах насос через удлиннитель, в 10 метрах сарай с движком, в 20 метрах летняя кухня с плиткой... Что посоветуете ?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.