#1164161

"Не прошло и года", и у меня аналогичный вопрос, впрочем аналогичный только по протечке конденсата. Дело в том, что я перестроил крышу дома, увеличил ее высоту метров на 8,котел остался прежним:КЧМ 36 кВт, работает не на полную мощность, дымоход - асботруба 150мм. Пакет из трех труб - котел, баня и запасная труба, обложены кирпичем, с зазором между трубами и кирпичем. В таком виде выходят на неотапливаемый чердак, там объединяются с дымоходами, которые размещены в стене. Далее, обложенные кирпичем, объединенные в одну трубу, идут до верха крыши, выходят наверх на 1, 5м над коньком. Кладка ничем не утеплена.
Ранее, при низкой крыше, конденсат был, но несущественный. Сейчас же за сутки натекает ведро! Причем зимой конденсата было меньше, правда на выходе дымохода, над трубой у меня стоит покрышка в виде "двускатной крыши", а по периметру сетка, чтоб птица в дымоход не залезла. Вот эта сетка вся сначала в инее, потом обледеневает. А с повышением окружающей температуры, например сейчас, количество конденсата возросло. Вроде как с повышением окр. температуры точка росы должна смещаться наружу, количество конденсата должно уменьшаться, а тут все наоборот.
Как можно бороться с указанной проблеммой? Утепление минватой в неотапливаемом чердаке сможет помочь?

Регистрация: 02.04.2008 Калининград Сообщений: 189

Спасибо засовет, о стекловате я как то не подумал.

2Саня если вы думаете новый дымоход строить - то можно сдешевить - купить нержавеющие трубы для дымохода и обмуровать их кирпичем с зазором между стенкой трубы и кирпичем обмуровки, заполняя этот зазор базальтовой ватой, или скловатой. Вверху обязательно заделать так, чтоб атмосверные осадки не попадали в зазор утеплителя, но оставив отверствия для вентиляции утеплителя. Хорошо еще добавить флюгерное окончание дымохода - такой козырек, направленный в одну сторону, его направление устанавливается ветром. Еще надо учесть высоту дымохода (к этому параметру есть обязательные требования)

Регистрация: 02.04.2008 Калининград Сообщений: 189

А чем дымоход утеплить? Можно ли засыпать между металической вставкой и кирпичём керамзит, или лучше чем то другим? Утеплённый дымоход из нержавейки неподойдёт по цене. 3000 рулей метр.

нет, не разрушит. Это равноценно поливанию подкисленной водой бетона. Дымоход делайте обязательно так, как сказал Байпасс.
если сложится так, что дымоход на новом месте не успеете поставить - есть специальные рукава, которые монтируют в дымоходные каналы, оно, правда, дорого. Но если есть деньги - можна делать, хвалили.

Регистрация: 02.04.2008 Калининград Сообщений: 189

Дымоход не металический. Железобетонная плита с 2мя каналами на чердаке обложена кирпичём, низ уходит в погреб, упирается в ФСку.
И ещо один вопрос. Если всё оставить пока как есть, топить то осталось месяц, полтора, не разрушит этот конденсат плиту? Хотя она и не несущяя, но как перегородка нужна.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Это печной конденсат. У Будеруса высокий КПД, поэтому дымовые газы холоднее, чем у Уюта, и они быстрей охлаждаются ниже точки росы. Надо:

  1. Утеплить дымоход.
  2. Если он металлический, то собран неверно - иначе бы из него не текло. Секции собираются от котла, а не с крыши, так, чтобы конденсат не мог вытекать из стыков.
  3. Лучше всего сделать внизу дымохода прочистной тройник с краном для слива кондесата. По хорошему, можно через этот дренажный кран вывести конденсат в канализацию через нейтрализатор (емкость с химическим реагентом).
  4. Наберите в инете " устройство дымоходов" и найдете много интересного.

Регистрация: 02.04.2008 Калининград Сообщений: 189

Всем добрый день.Осенью поменял котёл, до этого стоял старый "Уют", и из дымохода стала течь чёрно-коричневая масса, как смола, даже застывает и становится хрупкой.Если кто знает подскажите от чего это, и как этого избежать в дальнейшем, т.к. котёл буду переносить на веранду и строидь для него новый дымоход. Котёл "Buderus" на 20 кВт. Зараннее спасибо.
Фото приложил: