так, для размышления: сделали два контура на расстоянии 15м друг от друга(два соседних участка) "делали как себе"- по углам 4метрового квадрата вбивали 3 метровый пятидесятый уголок и обваривали (обвязывали) полосой 40х4 вызвали лабораторию --они произвели замеры и сказали что на одном контуре надо добавлять электроды--земля такая

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Сергей. написал :
Рядом с участком канавка для отвода воды кувет такой небольшой как окоп .
Ну мы недолго думая забили туда 5 уголков длиной по метру сверху полосу из пятерки и отводик на сруб бани. Чудная земелька получилась... все довольны хозяин с заземлением а мы при денюшках

leonard написал :
Это самое правильное заземление, главное что бы его сопротивление соответствовало норме, и не "плавало" до недопустимых значений, при КЗ.

"4.8. По условиям механической прочности размеры заземлителей должны быть следующие (не менее):

Диаметр круглых заземлителей, мм:

неоцинкованных ......................... 10

оцинкованных ............................ 6

Сечение прямоугольных заземлителей, мм ... .48

Толщина прямоугольных заземлителей, мм.... 4

Толщина полок угловой стали, мм ....... 4

Толщина стенки труб, мм ............ 3,5

4.9. В случае повышенной коррозионной опасности необходимы следующие мероприятия или их сочетания: использование стали круглого сечения; применение оцинкованных заземлителей; заполнение траншеи влажной утрамбованной глиной; увеличение сечения заземлителя.

4.10. Места входа в грунт заземлителей и места пересечения ими грунтов с различной воздухопроницаемостью рекомендуется гидроизолировать."

avmal написал :
Вы так говорите про "всегда мокрый кувет", как-будто в тропиках живете.

  • В тропиках (Южный Китай)как раз на пришлось организовывать капельное орошение- там вокруг здания рос бамбук, а еще советские нормативные документы это предусматривали в таких случаях...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Сергей. написал :
Вполне нормальная защита. Другое дело сколько она в этом всегде мокром кувете прожила это да.

Вы так говорите про "всегда мокрый кувет", как-будто в тропиках живете.

Сергей. написал :
НЕ ну давайте теперь начнем спец расчеты делать.... (не до расчетов нам было)
Да вполне нормальное заземление получилось длина штыря 1м 4мм (маловато но вполне), расстояние между штырями 1.5м (тоже ничего), полоса толщина 5мм , глубина кувета 0.5 м углубили до 0.7 м.
Вполне нормальная защита. Другое дело сколько она в этом всегде мокром кувете прожила это да.

Это самое правильное заземление, главное что бы его сопротивление соответствовало норме, и не "плавало" до недопустимых значений, при КЗ.

НЕ ну давайте теперь начнем спец расчеты делать.... (не до расчетов нам было)
Да вполне нормальное заземление получилось длина штыря 1м 4мм (маловато но вполне), расстояние между штырями 1.5м (тоже ничего), полоса толщина 5мм , глубина кувета 0.5 м углубили до 0.7 м.
Вполне нормальная защита. Другое дело сколько она в этом всегде мокром кувете прожила это да.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Сергей. написал :
мы недолго думая забили туда 5 уголков длиной по метру

Халтура чистой воды - сомневаюсь, что зимой ваша конструкция способна будет защищать.

Лет так дцать назад... попросил нас сделать контур заземления для бани один "новый русский" .
Приехали мы на дачищу и как всегда все в газонах копать нельзя а контур нужно.
Рядом с участком канавка для отвода воды кувет такой небольшой как окоп .
Ну мы недолго думая забили туда 5 уголков длиной по метру сверху полосу из пятерки и отводик на сруб бани. Чудная земелька получилась... все довольны хозяин с заземлением а мы при денюшках

ВТБ! написал :
Какое сечение "штырей"? Обвязки? Шины?
Как проверялось качество сварных швов? Как они были изолированы?

Я уж и не помню, яму делал лет 5 назад.

Sundy написал :
На столбе четвёртый провод не PEN, а рабочий N.

Это для двухпроводки и ТТ он N.
А для TN-C(-S) - самый что ни на есть PEN.

A917 написал :
нужно ли делать повторное заземление у себя

"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
..."

A917 написал :
Я конечно извиняюсь, но можно спросить по теме заземления. Вот если со столба к частному дому идут 4 провода (3 фазы и полагаю PEN). Заземление на столбе есть, то нужно ли делать повторное заземление у себя. На форумах противоречивые высказывания, от "обязательно" до "ни в коем случае".

На столбе четвёртый провод не PEN, а рабочий N. PENа на наших столбах, к сожалению нет.

Регистрация: 30.11.2007 Иркутск Сообщений: 131

Я конечно извиняюсь, но можно спросить по теме заземления. Вот если со столба к частному дому идут 4 провода (3 фазы и полагаю PEN). Заземление на столбе есть, то нужно ли делать повторное заземление у себя. На форумах противоречивые высказывания, от "обязательно" до "ни в коем случае".

2ВТБ! подождем, могет счастливый владелец универсального многофункционального устройства расскажет!

serezhiki написал :
если штыри порядка 20мм хватит надолго

Меня больше обвязка и шина беспокоят. И сварные швы.

2Maxim80 Мда... Насчет коррозии прогнозы самые неутешительные... Но если штыри порядка 20мм хватит надолго, вот только понять, что заземление умерло будет сложно.

Maxim80

Какое сечение "штырей"? Обвязки? Шины?
Как проверялось качество сварных швов? Как они были изолированы?

выгребную яму

Представляю себе ревизию этого заземлителя.
И скорость коррозии в ней...

Выкопал я выгребную яму, глубина 2.2 м. По углам забил штыри длиной 1.5 м. Обварил, подвёл шиной к дому.