Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#686625

Какие есть особенности создания щитка и разводки при 3ф вводе ? Дача, со столба 4 провода. На даче есть серьёзное капитальное заземление. Имел дело только с 1 ф. Уже поставили на вход автомат 3P 40 A и УЗО 4P 63A.
Делать TT или TN-C-S (с повторным заземлением) пока не решил, не понятно что явно лучше. До транса метров 300, на столбах повторного заземления нет.

Andrey86

При 40А о балансировке можно особо не заботиться.

Желательно придерживаться принципа "одно помещение - одна фаза".
В особенности это касается подвала, чердака и наружных потребителей.

В идеале соблюдать цветовую маркировку для фазных проводников во внутрищитовом монтаже.

Вводное УЗО на 30мА или более?

До транса метров 300, на столбах повторного заземления нет.

И что тут выбирать при наличии УЗО?

Выбирать - соединять ли свою землю (PE) с "0" в щитке или нет.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Думаю, это был намек, что ТТ предпочтительнее

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

В сегодняшней ситуации реально ТТ надежнее. А перейти в другую "категорию" дело недолгое