wkon написал :
поставить небольшой канальный вентилятор (до 200куб) с регулируемыми оборотами в вентшахту,
Это, каким же образом? А как Вы собираетесь его, потом обслуживать?
wkon написал :
в вентшахту, обслуживащую санузел и туда же завести вытяжку с кухни.
Низя.
wkon написал :
Естественную вентиляцию на кухне оставить как есть.
Если Вы собрались присоединять кухонную вытяжку к вент. шахте, то придется это делать только в кухонную вент. шахту, но не к с/у.
wkon написал :
Попытаться сбалансировать потоки воздуха так, чтобы с кухни засасывало примерно половину от общего потока.
Правильно
wkon написал :
Кухонный зонт взять достаточно большой (90см при размере плиты 60), чтобы при небольшой тяге все-таки выполнял свои функции. Мотором в самом зонте не пользоваться, полагаясь на тягу канального вентилятора.
wkon написал :
Будет ли зонт выполнять свои функции?
Не будет. Если не будете пользоваться мотором в вытяжке, то воздух сам не пойдет через все сопротивления (фильтры, воздуховод, повороты), а найдет себе более легкий путь (с/у, кухонная шахта).
Прочитал на форуме массу вариантов как народ решает проблемы с кухонной вытяжкой по отсутствии специального воздушого канала для него.
Сам думаю сделать следующее: поставить небольшой канальный вентилятор (до 200куб) с регулируемыми оборотами в вентшахту, обслуживащую санузел и туда же завести вытяжку с кухни. Естественную вентиляцию на кухне оставить как есть. Попытаться сбалансировать потоки воздуха так, чтобы с кухни засасывало примерно половину от общего потока. Кухонный зонт взять достаточно большой (90см при размере плиты 60), чтобы при небольшой тяге все-таки выполнял свои функции. Мотором в самом зонте не пользоваться, полагаясь на тягу канального вентилятора.
Как думаете будет такая схема работать, а именно:
Будет ли зонт выполнять свои функции?
Не возникнет ли "обратки" у соседей?