#687269

Здравствуйте, на начальной стадии ремонта для точечных светильников (лампы накаливания 220V 35W – 10 штук) проброшен провод ПУНП 2х1,5 (посоветовал электрик), но, почитав форум, пришел к выводу, что лучше использовать ВВГ или NYM.

Пока еще имеется возможность заменить провод (гипсокартон еще не полностью зашит).
Какой провод использовать для этих целей (когда покупал светильники, продавцы советовали многожильный 2х0,75) и как делать ответвление на каждый светильник?

2 варианта. Или от общей распредкоробки на каждый светильник свой кабельNYM-J 3' 1.5mm, или шлейфом от светильника до светильника и у каждого распредкоробка. Если светильники достаточно большие, то коробки можно под ними спрятать. В случае чего -искать не придется Тут они прячутся.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33974

lahr написал :
2 варианта.

Есть еще первый вариант, на мой взгляд наиболее разумный - от выключателя кабель NYM 3х1,5 по всем светильникам шлейфом без всяких распаечных коробок с соединением на клеммах WAGO 773, 222 или 224 серии, в зависимости от марки провода отвода со светильнмка.

avmal написал :
Есть еще первый вариант, на мой взгляд наиболее разумный

присоединяюсь. NYM 3x1,5 + зажимы WAGO = оптимальный вариант. за гипсокартоном можно без коробок, а можно и в них

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33974

sraider написал :
можно и в них

Можно и в них, если придумать заранее способ до них добраться при нелбходимости - коробки, как правило бОльшего размера, чем отверстия под светильники.

Да , пожалуй так лучше. С утра у меня вчерашнее пиво наверное еще играло в голове. А ведь говорила жена-не пей козленочек восьмую бутылку..... А я еще ночью встал и 9ю проглотил.

avmal написал :
Можно и в них, если придумать заранее способ до них добраться при нелбходимости - коробки, как правило бОльшего размера, чем отверстия под светильники.

как правило, но не всегда. только вчера сделал соединение трех проводов NYM 3x2,5 в малюсенькой коробке IP44 на WAGO. не помню какого она диаметра, но не больше точечного светильника. а с 3x1,5 еще проще...

в коробке поприятнее и понадежнее, но времени дольше возиться - тут палка о двух концах.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33974

sraider написал :
в малюсенькой коробке IP44 на WAGO. не помню какого она диаметра, но не больше точечного светильника.

Не знаю зачем в подвесном потолке IP44, но относительно размеров не стоит забывать, что все в мире относительно - размеры отверстий под точечные светильники могут колебаться от ... и до ... Вплоть до того, что и WAGO с трудом пролезет.

sraider написал :
коробке поприятнее и понадежнее

Поприятнее для монтажника? Так он эту коробку больше никогда в жизни не увидит, а если монтажник хороший, так и никто уже никогда не увидит. Понадежнее? Если от мышей, так лучше их не разводить, а если развелись, так может им коробки больше по-вкусу придутся, чем изоляция проводов. Разве только этим и спасут изоляцию ...

avmal написал :
Не знаю зачем в подвесном потолке IP44

подвесной потолок - это у автора темы. у меня коробка - в сантехшкафу.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33974

sraider написал :
подвесной потолок - это у автора темы. у меня коробка - в сантехшкафу.

А зачем сантехшкаф за подвесным потолком?

Люди!))) Расскажите бедной глупой девушке ... как подключить светильник 3х1,5 (куды третий то провод присабачивать ((()??? Спасибо заранее!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14459

Ириска написал :
куды третий то провод присабачивать

Выключатель одноклавишный ? Этот третий провод с желто-зеленой изоляцией ?

iale написал :
Выключатель одноклавишный ? Этот третий провод с желто-зеленой изоляцией ?

Выкл. одноклавишный... третий? конечно жёлто-зелёный...(

За(от/вы)изолировать и забыть про него.
А чёрный и синий и подключить уже.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33974

Ириска написал :
как подключить светильник 3х1,5 (куды третий то провод присабачивать ((()???

Вы ничего не сказали про светильник. Что он из себя представляет? Может быть на нем есть клемма "земля", "корпус"?

avmal написал :
Вы ничего не сказали про светильник. Что он из себя представляет? Может быть на нем есть клемма "земля", "корпус"?

В проекте не указывается тип светильника (на усмотрение заказчика ), зато написано... сеть выполнить трёхпроводным кабелем для сетей освещения 3х1,5, а для силовой сети 3х2,5...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33974

Ириска написал :
В проекте не указывается тип светильника (на усмотрение заказчика

Тогда после преобретения светильника и стоило вопрос задавать - чего ломать голову над проблемой, которой еще не существует?

avmal написал :
Тогда после преобретения светильника и стоило вопрос задавать - чего ломать голову над проблемой, которой еще не существует?

Чтобы потом голову не ломать )))
Когда приобрету светильник который не подходит, куда я его потом девать буду???

А может тупо трёхжилку бросить на двухклавишый выкл. ))) ? Есссно, чтоб фазы на выкл. приходили...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33974

Ириска написал :
Когда приобрету светильник который не подходит, куда я его потом девать буду???

Начните с того, что покупайте именно тот светильник, который вам подходит. Что на нем клеммы "корпус" не окажется, то это не беда - защитный ноль можно будет и не подключать, а вот если клемма будет, но не окажется провода, то это будет много хуже.

Есть провода ПУГНП, хочу подключить три светодионых светильника на 220 V, провода будут выведены по Гипсокартон. Можно данные провода применить или лучше другие (какие, из не особо дорогих)? Нужно около 10 метров.
Еще нужно сделать для скрытой проводки какой лучше провод (марка)? Длина около 1.5

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 291

alexx7777 написал:
Можно данные провода применить или лучше другие (какие, из не особо дорогих)

ВВг нг Ls гост 1.5мм любого норм производителя.

AlekSss, Спасибо! , буду покупать там.
Производитель не ясен. Качественные провода бывают за такую цену, 251 руб. за 10 метров. Данный провод подойдет для скрытой проводки?
проводов продаваемых в Леруа мерлен.
Может еще какой-нибудь можно купить?
Дополнительная защита нужна?
Может лучше ШВВП для гибкости?

Не пойму что делать с проводами, которые были проложены электриком в два года назад. Были закрыты кабель-каналом пластиковым. Готовлю к закрытию гипсокартоном. Кабели ПБППГ 2x2.5. Можно их как-нибудь обезопасить? Один идет в ванную комнату, другой на кухню.

alexx7777 написал:
Производитель не ясен.

Производители:

  • Кольчугино
  • РЭК/prysmian
  • Хорошие отзывы на форуме были о Нексанс.

У вас город указан Химки, можете купить в "Электромонтаже" на Планерной. Там дороже, но, учитывая небольшое количество, тоже вариант. Или в ЭТМ - самовывозом или с доставокй (она рублей 500 будет стоить).

alexx7777 написал:
Дополнительная защита нужна?

Как кабель пойдет?

alexx7777 написал:
Готовлю к закрытию гипсокартоном. Кабели ПБППГ 2x2.5. Можно их как-нибудь обезопасить? Один идет в ванную комнату, другой на кухню.

Поменять их не хотите?

alx220, Кабели эти хочу закрыть гипсокартоном, в некоторых местах зашпаклевать. Менять не хочу. Дополнительно от одного из кабелей провести провода для трех точечных светодиодных светильников (4Watt). Установить коробку пластмассовую, провода соединить клеммниками Wago.
Вчера купил ПУГНП 2x1.5 мм2, но что-то настораживает их вести к светильникам.
Про "Электромонтаж" на Планерной знаю, года три назад на одном из форумов подсказали.
Сейчас там ПБППГ 2x2.5 проходят, были установлены три года назад, находились в кабель-каналах. Кабель каналы снял для установки туда гипсокартона.

Регистрация: 28.11.2007 Москва Сообщений: 1610

alexx7777 написал:
Можно их как-нибудь обезопасить?

Вы их под гипсокартон будете убирать (скрытая проводка) или поверх в коробах пустите(открытая проводка)?

Если скрытая, внутри сгораемых конструкций, то у вас знакомство с укладкой кабеля в стальные трубы намечается.
Вариант без труб, подкладка/штукатурка из несгораемых материалов толщиной не менее 10 мм, разделяющая кабель и сгораемый материал.

VIVA, Под гипсокартон.
Если вариант без труб, подкладку где делать и как? Как раз сейчас есть готовая латексная шпатлевка. Она она точно не горит. Вы можете поподробнее объяснить как делать прокладку/штукатурку. Что можно туда примонтировать?

Регистрация: 28.11.2007 Москва Сообщений: 1610

alexx7777 написал:
Как раз сейчас есть готовая латексная шпатлевка

Увы, ПУЭ говорит про ЦПС, бетон и алебастр(гипс). Предположу, что гипсовая штукатурка тоже подойдёт. Шпаклёвку приберегите для более подходящего применения.

alexx7777 написал:
Вы можете поподробнее объяснить как делать прокладку/штукатурку. Что можно туда примонтировать?

Вроде уже написано, выше. Если этого недостаточно, опишите подробнее конкретные конструкции где собираетесь прокладывать, тогда можно будет предметно сказать что именно здесь можно сделать.