Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#688480

Уважаемые господа! На 2-м этаже у меня душевая с поддоном. Поддон установлен см на 12-14 выше уровня пола, длина канализации от сливного отверстия до врезки в стояк около 2-х м, изогнут под прямым углом, уклон стандартный. При помывке поддон наполняется водой, слив слабый. Проходил внутри проволокой, чисто, засоров нет. Рядом раковина, там слив нормальный.
Посоветуйте, в чем м.б. причина, что предпринять?

Уклоны ? Диаметры? Углы подключения?
Схема?

Большое сопротивление потоку. В идеале 40 менять на 50 и гофру покороче.
А как выглядит железка, куда вода уходит? Тоже дроссель своего рода.

Обычный слив с сифоном. Посмотрите, пжл.

2Андрей_08

  1. 40 меняем на 50. гофру меняем на жесткую трубу....
  2. Углы 90 град меняем на 2*45
  3. Проверяем везде-ли равномерный уклон и нет-ли горизонтальных участков и контруклонов.
  4. Как выполнен сифон? Его сечение? (проход) Какая решетка слива?

2Андрей_08 ...кроме всего прочего , у Вас на несколько см. провисает гофра и получается контруклон. Меняйте на жесткую трубу

2Андрей_08
Возможно, главный вопрос: А как соотносятся уровни продольной оси трубы слива в месте присоединения гофры и нижняя точка поверхности поддона?