Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Собрали на прошлой неделе мне вводной щиток. 3 фазы, вводной автомат на 25А. Счетчик механический. После того, как включаю вводной автомат, счетчик начинает гудеть, не очень сильно, но с 2-х метров слышно, диск у счетчика при этом не крутится. Логические рассуждения меня привели к слкдующим 2-м выводам.
1) Либо счетчик "по жизни" такой будет гудеть всегда.
2) Неправильно подключены фазы, т.е. виесто L1,L2,L3 например L1,L3,L2
Счетчик и автомат уже опломбированы, но у меня воздушный и подземный кабели на столбе соеденены через контакты, черные, размером примерно как маленькие коробочки от сока, и там скорее всего можно перекинуть фазы, не нарушая пломбы на щитке. Электрик говорит, что ничего страшного и гудят счетчики у через одного. Щит стоит в гараже и мешать никому не мешает, но как то на душе неприятно. Какие будут соображения на этот счет?
З.Ы. Заземление у меня хорошее, стальная шина 5х50. К щитку от нее подходит медная шина 2х10 ( скорее всего от сварочника), Со стальной шиной она соеденина болтом. Со корпусом щитка тоже, с наружной стороны, краска в этом месте содрана. Болт проходит внутрь щитка и там торчит конец милиметров 10. Надо ли с этого болта провести еще один ж-з провод на земляную шину( которая тоже соединиа с корпусом, но в дргом месте) или корпуса достаточно?
NikolaBY написал :
Либо счетчик "по жизни" такой будет гудеть всегда.
Как можно ответить на этот вопрос, если вы ничего не упомянули ни про марку счетчика, ни про его включение ( трансформаторное, прямое ), ни про номинальный ток его.
NikolaBY написал :
Неправильно подключены фазы, т.е. виесто L1,L2,L3 например L1,L3,L2
Работа счетчика от этого не зависит.
NikolaBY написал :
счетчик начинает гудеть, не очень сильно, но с 2-х метров слышно, диск у счетчика при этом не крутится.
Счетчик по виду такой, как на картинке справа . 10-40А.
Как подключен-не знаю, сегодня вечером буду на объекте, посмотрю, как идут провода. Но особенно там ничего не видно. Все опломбировано и закрыто крышками.
Гудит без нагрузки, ее просто пока еще нет, идет стройка.
Почти все механические счетчики тарахтят без нагрузки. Под нагрузкой работают бесшумно. Так что диагноз "забить", если гудение никокго не раздражает. По этой причине пришлось заменять в на даче мех. счетчик на электронный, т.к. заставили перенести счетчик с неотапливаемой веранды в комнату, а спать под это тарахтение просто невозможно.
NikolaBY написал :
надо ли провод от болта заземления щитка на внутреннюю шину заземления? У меня система TN-C-S.
Если именно TN-C-S и под "внутренней шиной заземления" вы подразумеваете шину PEN, то разумеется надо. Повторюсь - если вы точно уверены в системе электросети.
dmvt1 написал :
... заставили перенести счетчик с неотапливаемой веранды в комнату,
а спать под это тарахтение просто невозможно.
Честно говоря непонятно -
однофазные индукционные счетчики, кажись, рассчитаны на работу в диапазоне от
минус 20 градусов -вряд ли у Вас на веранде температура ниже. Поэтому неясна
причина замены счетчика на электронный, особенно, если без индекса "t" т.е.
рассчитанного на работу при температуре только от минус 10 градусов.
Логику энергоснабжающих организаций понять невозможно. На даче заставили перенести однофазный механический счетчик с неотапливаемой веранды в отапливаемое помещение, ссылаясь, что в нашем климате бывают морозы и -30, хотя зимой я вообще дачей не пользуюсь, а в коттедже выкинули вводной щиток из теплого подвала и установили его на улице, засунув в него электронный двухтарифный трехфазный счетчик, вводной автомат и противопожарное УЗО.
Так что искать логику дело малопродуктивное.
dmvt1 написал :
Так что искать логику дело малопродуктивное.
Дело-то малопродуктивное, но логика в обоих манипуляциях есть - индуктивный перенесли в теплое помещение, т.к. они не предназначены для эксплуатациии при минусовых температурах, а электронный, которй как-раз для этого годится, вынесли на улицу, в целях предотвращения хищений электроэнергии. Так они это называют.