исх. данные:
две комнаты, в каждой из которых розетки (2 линии, на линии последовательно включены 2 розетки), свет (люстра) и кондей (1 КВт),
предполагаю:
розетки 16А ( NYM 2x2.5 ) - по автомату 16А "на линию", 4 автомата 16А
свет (NYM 2x1.5) - по автомату 10А на комнату, 2 автомата 10А
кондей (NYM 2x1.5) - по автомату 10А на комнату, 2 автомата 10А
итого имею на лице:
4 автомата 16А, 4 автомата 10А
вопрос: какие узо нужны
например, автоматы 16А (2 шт, розетки из комнаты №1) - узо 40А/30мА (или хватит 25А ?)
автоматы 10А (2 шт, свет из комнат №1 и 2, для кондеев аналогично) - узо 25А/30мА (или хватит 16 А)
либо все неправильно, например, свет из обеих комнат - на один автомат 10А и узо нафиг?
брать legrand или abb? последние чуть дороже, но беру для себя, готов подвинуться
касаемо 3х1.5 (2.5) - у меня, увы, нет заземления, Питер, старый фонд, вход в квартиру алюминий 2х4, за ним счетчик, т.е. все очень запущено еще со времен ссср, тащить новый кабель не готов, ибо накладно
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от spbalex
кондей (NYM 2x1.5)
3х1,5
Вообще зависит от кондиционера и длинны трассы. Так у меня кондеи с подогревом и мощность у них 2,3 кВт, электрическая трасса длинной 25-30 метров, мне по проекту поставили провод 3х4.
согласен, но у меня кондеи планируются бюджетные, только на охлаждение, около (или меньше) 1 КВт, я все отопление в прошлом году поменял, поэтому зимой очень даже тепло в квартире, топят прилично, если только в межсезонье подогреваться буит нечем
возвращаюсь к своему вопросу, смущает множество узо по 40А, 25А, т.е. узо на входе в квартиру нужно какое-то супер большое или достаточно буит штатного решения 63А/300мА ?
или нужно уменьшить кол-во узо, чтобы выйти на 63А ?
LevPravov написал :
у меня кондеи с подогревом и мощность у них 2,3 кВт, электрическая трасса длинной 25-30 метров, мне по проекту поставили провод 3х4.
Тут проектировщики погорячились - вполне достаточно сечения 2,5 квадрата, что я и прокладываю обычно, учитывая то, что пока дойдет время до покупки кондея, все тысяча раз переиграется и помня про пусковые токи, которые тоже будут зависеть от преобретенной модели.
spbalex написал :
смущает множество узо по 40А, 25А
А чего оно вас смущает, если такое решение вы приняли, а возможные варианты, которые вам предложили, как-будто не услышали.
spbalex написал :
или достаточно буит штатного решения 63А/300мА ?
Для защиты кабеля может быть и достаточно, а для защиты человека необходимо УЗО не более 30мА.
А насчет вводного автомата - действительно такой большой секрет, что вы не хотите отвечать?
ВТБ! написал :
В монтажной инструкции есть таблички, какое сечение для какой длины трассы.
В любом случае не 4 квадрата, если учесть, что в квартире больше 30 метров линия не получается при всем желании. А вот кондиционерщики, глядя на 2,5 квадрата всегда похихитывают и говорят, что и 1,5 за-глаза ...
avmal написал :
кондиционерщики, глядя на 2,5 квадрата всегда похихитывают и говорят, что и 1,5 за-глаза
Дык, инструкции-то "типовые".
У меня, к примеру, в инструкции прописан автомат 16А да ещё и селективный по времени.
Хотя этому инвертору и 6-8А за глаза, ну, пускай 10А при пониженном напряжении...
Инструкции-то типовые для однотипных кондиционеров, а когда раскидываешь линии, одному богу известно что там воткнут. Как правило, получается 50 на 50 можно было, как 2,5 квадрата, так и 1,5. Я потому и прокладываю всегда от греха 2,5. Так же и с УЗО дела обстоят. Половина нормально работает, а половина УЗО отрубает. Потому и УЗО не ставлю - все-равно подключение стационарное.
традиционная просьба - покритикуйте, пож-ста, схему, результат чтения форума длинными зимними ночами при свете лучины (электричества мало )
исходные данные не изменились, земли нет, ввод в квартиру алюминий 4 кв., сосед снизу вроде готов вписаться в тему протянуть медь, посмотрим по деньгам чего-как, а пока люминь
2spbalex
А почему двухпроводка? Не верите в светлое будущее и реконструкцию? Вот протянут когда-нибудь "настоящую землю" по стояку - и что, переделывать свою проводку?
В прихожей с коридором не будет ведь одновременно мощных потребителей? - объедините свет прихожей и коридора на одну линию и АВ 10А, розетки - на второй АВ 16А.
В ванной нужна одновременная работа СМ и мощного потребителя в розетке? Если нет - можно убрать линию для СМ - ее сполне можно включать в розетку общего назначения. Чтобы при затоплении СМ, например, не купаться во мраке, свет в ванной можно запитать, например, от линии кухни.
Если на одной линии стоит УЗО+АВ - лучше ставить УЗО после АВ.
Кондей может давать ложные сработки УЗО - лучше вынести его из-под УЗО кухни.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Тогда на ввод автомат 25А?
Где находится вышестоящий щиток? На этаже? На первом этаже? В подвале?
Чем защищена эта линия в том щитке?
Эта линия только на Вашу квартиру или "стояк"?
Мне кажется, что двух УЗО более чем достаточно: 25А/10мА каждое.
Идея объединять в одну группу освещение и розетки крайне сомнительна.
2хпроводка была, есть и буит есть
т.е реконструкция до моего дома при моей жизни не дойдет, в Питере балконы на людей падают местами, вот там нужна реконструкция, я подожду есичо
"
В прихожей с коридором не будет ведь одновременно мощных потребителей? - объедините свет прихожей и коридора на одну линию и АВ 10А, розетки - на второй АВ 16А.
"
понял, учту
"
В ванной нужна одновременная работа СМ и мощного потребителя в розетке? Если нет - можно убрать линию для СМ - ее сполне можно включать в розетку общего назначения. Чтобы при затоплении СМ, например, не купаться во мраке, свет в ванной можно запитать, например, от линии кухни.
"
сейчас так и есть, думал вывести на отдельное узо 10 мА стирку в целях безопасности, вроде на форуме так говорили
"
Если на одной линии стоит УЗО+АВ - лучше ставить УЗО после АВ.
"
полагаю, что цепочка розетка-автомат-узо, автомат защищает кабель, узо - человека
"
Кондей может давать ложные сработки УЗО - лучше вынести его из-под УЗО кухни.
"
тоже вот подумал, тем более,и уважаемый avmal говорит, что кондеи через автомат без узо нормально буит
2ВТБ!
"
Тогда на ввод автомат 25А?
Где находится вышестоящий щиток? На этаже? На первом этаже? В подвале?
Чем защищена эта линия в том щитке?
Эта линия только на Вашу квартиру или "стояк"?
Мне кажется, что двух УЗО более чем достаточно: 25А/10мА каждое.
Идея объединять в одну группу освещение и розетки крайне сомнительна.
"
подскажите, чем лучше АВ 25А на вводе, чем 40А, по деньгам несущественно, с т.зр. начинающего электроманьяка 40 лучше чем 25, или зачем?
вышестоящий щиток расположен на улице в арке, доступа у меня к нему нет, в парадной 5 этажей и 5 квартир, мой номер - 4, все запитываются через люминь с улицы, ни щиток ни люминь не менялись с 197х года
линия общая или моя не готов сказать, у меня и соседа одинаково вход из стены ввиде 2хпроводки, потом счетчик и фсе
по узо: а как же два, если автоматов толпа на много ампер, больше чем 25х2=50, проблем не будет?
spbalex написал :
чем лучше АВ 25А на вводе, чем 40А
Тем, что он способен защитить линию из двух проводов с алюминиевыми жилами сечением 4кв.мм от длительной перегрузки.
а как же два, если автоматов толпа на много ампер, больше чем 25х2=50, проблем не будет?
При вышестоящем автомате 25А и распределении нагрузки на два УЗО проблем быть не должно.
Хотите больше 25А - новый ввод медью 3*6 и трёхпроводка.
Тогда и УЗО на 30мА потребуется...
spbalex написал :
сейчас так и есть, думал вывести на отдельное узо 10 мА стирку в целях безопасности, вроде на форуме так говорили
В принципе да, так чуть безопасней, разделение на два УЗО поможет при такой маловероятной ситуации, когда в одном электроприборе пробило на корпус фазу, в другом ноль, и Вы одновременно взялись за них, будучи при этом изолированным от земли (т.е. нет утечки с фазы через тело на землю).
В остальных случаех разницы нет, все равно ведь УЗО 10мА.
spbalex написал :
Если на одной линии стоит УЗО+АВ - лучше ставить УЗО после АВ.
"
полагаю, что цепочка розетка-автомат-узо, автомат защищает кабель, узо - человека
Защита человека или кабеля от порядка установки УЗО и АВ совершенно не меняется, в обоих случаях каждое устройство занимается своим делом. Смысл в том, что в УЗО фаза и ноль совместно пропущены через диф. трансформатор, и если будет дефект изоляции - может коротнуть, вот тут-то и выручит автомат перед УЗО. Конечно, вероятность КЗ в УЗО крайне маловероятна, но ведь и поменять местами УЗО с АВ ничего не стоит.