rik2007 написал:
Делаю на кухне ремонт есть коробка под потолком от неё в низ идут провода под розетки,32.5 медь два штуки . В связи с чем вопрос можно ли сделать как планирую на один провод 32,5 сделать мини так коробочку и сделать еще 3*2,5 (2шт) пустить один провод на теплый пол, второй провод пустить на блок из розеток 3 шт (орентировочно будет на них мультиварка , чайник и телевизор),
можно.
rik2007 написал:
от другого провода из коробки от потолка сделать блок из 3-х розеток и подключить туда электро ДШ, варочную газ поверхность и посудомойку.
Всем привет ! может конечно не сюда пишу ,но все же. Делаю на кухне ремонт есть коробка под потолком от неё в низ идут провода под розетки,32.5 медь два штуки . В связи с чем вопрос можно ли сделать как планирую на один провод 32,5 сделать мини так коробочку и сделать еще 3*2,5 (2шт) пустить один провод на теплый пол, второй провод пустить на блок из розеток 3 шт (орентировочно будет на них мультиварка , чайник и телевизор), потом от другого провода из коробки от потолка сделать блок из 3-х розеток и подключить туда электро ДШ, варочную газ поверхность и посудомойку. Или все же заводить еще провода отдельно для ДШ, посудомойки и теплого пола для каждого по 1 проводу ?
Вообще складывается впечатление, что не хватает одного фазного провода - отходит четыре рабочих нуля, но три фазных провода. То ли это новое исполнение, за которым не поспевает печатная продукция.
Если что-то случиться и наступит гарантийный случай - я всё сделал в соответствии со схемой подключения, пусть и в тупую, но в соответствии со схемой.
Другое дело, если они накосячили, то я не позавидую человеку с трехфазной сетью.
Sundy написал :
Духовку пока не купили, вот сижу и гадаю в каком исполнении придёт
Наконец-то пришла "духовка", тяжёлая зараза, пришла без "хвоста", на схеме варианты подключений, перемычки были зажаты пятым винтом в "транспортном" положении. Купил ПВС 3х4 1.2 метра, бегал по рынку(мельница) искал где-бы обжать концы - никто (или я не нашёл) не делает. Может самому можно как-то, а то покупать (хороший = дорогой) обжимной инструмент ради 6 обжимок как-то не воодушевляет.
я имею ввиду зависимый комплект подключают варку и шкаф от одной разетки ,или варку одна разетка шкаф другая разетка.уточняю комплект планирую ЗАВИСИМЫЙ .СБАСИБО ЧТО ПОМОГЛИ .СПАСИБО СПАСИБО СПАСИИИИБО
Здрасте всем .Нужна помощь ,совет.прочитал кучу постов так и не въехал .азу термины какие то ,читал пять часов подрят ,выкурил блок сигарет ,выпил ведро кофе а результата только изжога ВОБЩЕМ ВОПРОСЫ ТАКИЕ;1.Зависимый комплект (варочная панель и духовой шкаф) подключаеться от одной разетки или...... рекомендуемая мщность подклучения комплекто 10,5кв. 2.если от одной то могу я подключить в разетку которая стоит у меня на кухне для электро плиты .3.Могу ли я ее перенести на два метра в сторону и как. НАРАСТИТЬ ЧТОЛИ КАБЕЛЬ.И САМОЕ ГЛАВНОЕ.4.ПОТЯНЕТ уменя нагрузку кухонные разетки ,если будет стоять еще холодильник,электро чайник,микроволновая печь ,телевизор.Дом нвый три года ,щиток в квартире вот фото .прошу строго не судить я делетант.
Tolsty написал :
им поставили тоже древний, но на 25А
На 25А для трехфазных плит.
Tolsty написал :
Розетки тоже старые, сделано в СССР на 40А.
Это по старому ГОСТ - теперь все подобные соединители выпускаются на 32А.
Tolsty написал :
А на старой квартире на плиты у всех стояли автоматы на 25А и ни разу не вышибало
А почему должно было вышибать, если ток не превышал эти 25А? А почему 25А, так какой там номинал еще можно поставить, если подводка четверкой алюминия сделана?
avmal написал :
Сообщение от Tolsty
Были розетки для скрытой установки, но до 32А максимум.
Больше для плит и не используется.
У нас на стояке у всез квартир,Ю кроме моей на плиты стоят автоматы (огромные, сделано в СССР) на 40А. Розетки тоже старые, сделано в СССР на 40А. У моих предшественников автомат вышел из строя и им поставили тоже древний, но на 25А. А на старой квартире на плиты у всех стояли автоматы на 25А и ни разу не вышибало (правда я не уверен, что они на иэто были еще способны )
Сейчас инструкцию не найду, но мою плиту сервисмэн по инструкции подключал кабелем 3х4,0. Про автомат положенный не знаю.
И там и здесь - одна фаза
Был сегодня в Электромонтаже и смотрел что продают для подключения плит. Были розетки для скрытой установки, но до 32А максимум. На 40А была одна (для наружней установки) украинская. Такая у меня и так есть Правда вилки у этих скрытых по габаритам еще больше, чем у вышеупомянутой наружней (габарит от стены). По клемным коробкам - видел упомянутые в теме - хлипкие контакты на клемниках. Какие там 40А? Да уж ... На рынке предложили клемную коробку (если ее можно так назвать). Карболитовое (вроде так) основание, на нем мощные клеммы, все это прикрыто прозрачным оргстеклом. Щель сверху и снизу - пылевлагозащиты нет Говорят покупай коробку, которая нравятся, вставляй в нее клеммы, которые нравятся Будем искать ...
Tolsty написал :
при данном решении вопроса сколько коробок и на сколько клемм устанавливать.
Одна коробка - для варочной, на 3... клемм(-ы). Еще лучше, если получится выпустить из стены достаточной длины хвост и обойтись без коробушки.
А для духовки - розетка. Или духовка зависимая?
Tolsty написал :
Буду еще более признателен, если посоветуете конкретную модель.
К сожалению, тут помочь не смогу, ибо ассортимент электротехнических изделий у нас и у вас существенно отличается.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Лучший вариант - кинуть на духовку свою линию 2,5 мм2 со своим АВ С16, а то при ответвлении получится, что ответвление и розетка для духовки будут под защитой АВ на 32-40А, а это перебор и для провода, и для розетки.
Вопросы сняты за исключением: при данном решении вопроса сколько коробок и на сколько клемм устанавливать. Буду еще более признателен, если посоветуете конкретную модель. А есть не наружние, а утапливаемые заподлицо?
если а ней 2 заглушки под два кабеля, то зачем 5 клемм?
Для соединения двух пятижильных кабелей. Вы можете спросить, а зачем автору 5-клеммная коробка. Думаю, выбор обусловлен тем, что а)других не было, б)такая модель была конструктивно самой приличной в)цвет подошел... и т.д.
Tolsty написал :
видел коробки с кучей заглушек, но с 5-ю клеммами. Они (клеммы) изолированы друг от друга?
Я же не Нострадамус
Tolsty написал :
Тогда как с помощюю 5-ти изолированных клемм скомутировать три кабеля в моем случае?
Использовав три из пяти
Tolsty написал :
с одной стороны к клеммам подходит по одной жиле из питающего кабеля, а с другой - отходит от каждой клеммы по два потребляющих (скрученных или обжатых
Ну выйдет из одной заглушки два провода, ну и фиг с ним, вам же герметичность не требуется...
Tolsty написал :
А как правильно?
Так:
Kamikaze написал :
Лучший вариант - кинуть на духовку свою линию 2,5 мм2 со своим АВ С16, а то при ответвлении получится, что ответвление и розетка для духовки будут под защитой АВ на 32-40А, а это перебор и для провода, и для розетки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Коль 3х**, то и не менее 3-х клемм.
В моем случае три жилы подходит, два раза по три уходят. Если клеммы три, то с одной стороны к клеммам подходит по одной жиле из питающего кабеля, а с другой - отходит от каждой клеммы по два потребляющих (скрученных или обжатых. Тогда
зачем 5 клемм в коробке пост 77?
2 если а ней 2 заглушки под два кабеля, то зачем 5 клемм?
видел коробки с кучей заглушек, но с 5-ю клеммами. Они (клеммы) изолированы друг от друга? Тогда как с помощюю 5-ти изолированных клемм скомутировать три кабеля в моем случае?
Kamikaze написал :
Если уж будете делать по-своему.
Kamikaze написал :
а то при ответвлении получится, что ответвление и розетка для духовки будут под защитой АВ на 32-40А, а это перебор и для провода, и для розетки.
А если на оба потребителя развести по 3х4,0?
Не говорю, что это правильно, но так получилось, что у меня на старой квартире на проводе медь одножилка 3х2,5 сидело на автомате 25А одновременно работали стиралка, посудомойка, СВЧ, холодильник и еще по мелочи. Разводка была от 3х2,5 до распаечной коробки и дальше по 3х2,5 на розетки, причем часть из них подключалась параллельно
А как правильно? Если подводить два провода, то можно в одну коробку или ставить две коробки? Если в одну, то сколько клемм должно быть? Цена роли не играет.
Пожалуйста, помогите подобрать тип коробки (коробок).
Tolsty написал :
Если к коробке подходит питающий 3х6,0 (однофазный), а подключаем варочную панель (3х4,0) и духовку (3х2,5)
Лучший вариант - кинуть на духовку свою линию 2,5 мм2 со своим АВ С16, а то при ответвлении получится, что ответвление и розетка для духовки будут под защитой АВ на 32-40А, а это перебор и для провода, и для розетки.
Tolsty написал :
то на сколько клемм должна быть коробка?
Коль 3х**, то и не менее 3-х клемм.
Tolsty написал :
вижу две заглушки на ответвления, а как вводится в коробку питающий кабель?
Эти две заглушки - для входящего и уходящего кабелей.
Tolsty написал :
И еще вопрос: питающий - NYM, а на приборы - многожильный. Как лучше соединять в клеммах? Обжать многожильные наконечниками?
Если уж будете делать по-своему - да, многопроволочные жилы скрутить и вместе опрессовать. Впрочем, в такие клеммы, как на фото в посте 77 допустимо зажать жилы и без оконцевания, просто плотно скрученные.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Тут даются ссылки на коробки клеммные на 5 клемм. Вопрос: Если к коробке подходит питающий 3х6,0 (однофазный), а подключаем варочную панель (3х4,0) и духовку (3х2,5), то на сколько клемм должна быть коробка? Если на 5, то вижу две заглушки на ответвления, а как вводится в коробку питающий кабель? И еще вопрос: питающий - NYM, а на приборы - многожильный. Как лучше соединять в клеммах? Обжать многожильные наконечниками?
avmal написал :
...мне кажется, что надежнее поставить распаечные коробку с клеммниками...
Ну вот купил (фото для страждущих).
Сделано качественно, пробовал найти отдельно коробку, отдельно клеммники - достойные клеммники есть, а удобной коробки под них не нашёл, если точнее удобного крепления клеммников к коробке, а колхозить не хочется.
Кто о чём, а я об "орешках".
Три орешка, шнур зачищаете посередине - вот Вам и два "хвоста".
Коробка большая потребуется, зато надёжность соединения никогда не вызовет никаких сомнений.
J.Walker написал :
Дело в том, что 3х6 из стены торчит ровно 5 см.
Вы не обратили внимание, что только-что об этом упомянули? Про 5 сантиметров. Как же угадать что там у вас торчит? Правда, я так и не понял зачем вы собираетесь ветвить "на три цельную жилу", если собираетесь подключать ДВА прибора? Если все-таки вы собераетесь "ветвить" на две жилы, то поставьте коробку КлК-5, а два отходящих кабеля опрессуйте наконечниками - по две жилы в один наконечник.
avmal написал :
Зачем? Один раз подключили, торчащий из стены 3х6 и забыли. Чего вы мудрите?
Дело в том, что 3х6 из стены торчит ровно 5 см. То есть его по любому надо либо наращивать, либо розетку в этом месте ставить. Но розетку - плохо, ибо надо подключать варочную панель и духовку, а если ветвить - то чего бы не сделать подвод к приборам именно гибким кабелем? Понятно, что они не подвижные и это не является ТРЕБОВАНИЕМ, но тем не менее - почему нет?
Так что вопрос сводится к одному из двух: либо как разветвить на три цельную жилу шестерки, либо как одну цельную жилу шестерки разветвить на две многожилки- шестерки.
Const_64 написал :
или вы потребителей будете всегда строго по очереди включать (например, бить по рукам жену чтобы она одновременно не включала и варочную поверхность и духовку )
они (варка и духовка) уже работали, не было новой мебели, не стоял вопрос с разводкой ,добавилась ПММ и хочу добавить на эти же провода холодильник
Const_64 написал :
Эх, темнота моя
А зачем автор этого расчета приплел 380 В? У вас вроде должна быть сеть на 220 В?
У меня 220 Вольт, так автор вроде дал цифру и для 220 В ...?
Разводочные провода действительно могут быть больше чем нужно...... Я, как говориться с запасом думал...
4 квадрата полюбому на варку
2.5 - на духовку и пмм 1.5 вроде маловато
1.5 стандартный провод для розетки(холодильника+чего то там)
Я-то просто из логики исхожу: если вы "делите" входное сечение в 4 мм на 4, 2 и 1,5 - значит или у вас или разводочные провода неоправданно большого сечения, или вы потребителей будете всегда строго по очереди включать (например, бить по рукам жену чтобы она одновременно не включала и варочную поверхность и духовку )
Const_64 написал :
Может я чего не понял, но по-моему вы хотите все это навесить на провод с сечением 4 мм (от которого все эти ветвления будут: на 4, на 2,5 и на 1,5?
Если да - то входной провод просто сгорит (ну или его автомат соответственно будет все время вылетать).
Для примерных расчетов брал инфу отсюда - судя по цифрам 3*4 однопроводной кабель должен запросто держать такую нагрузку
3.4 КВт духовка
7.0 Квт варка
1.5 КВт посудомойка
ХЗ сколько холодильник двухкомпрессорный но не думаю что больше 200-300ватт
итого 12квт вроде - Это если все одновременно
....Другое дело - у меня похоже в щитке, на входе в квартиру, на плиту стоит 25А автомат.......
avmal написал :
Автомату-то, как-раз, ничего и не сделается - он будет охранять вверенную ему жилу 4 квадрата, а вот на 1,5 и 2,5 ему будет абсолютно наплевать. Сгорят и не заметит.
а с чего им гореть - если нагрузка на каждую ветвь вроде адекватная?
Const_64 написал :
Если да - то входной провод просто сгорит (ну или его автомат соответственно будет все время вылетать).
Автомату-то, как-раз, ничего и не сделается - он будет охранять вверенную ему жилу 4 квадрата, а вот на 1,5 и 2,5 ему будет абсолютно наплевать. Сгорят и не заметит.
Asmadei написал :
3*4|- -|=>3*4
=> | |=>3*2.5
|__|= >3*1.5
так вот скрутить эти провода не реально, да и через клемники тоже если честно
Может я чего не понял, но по-моему вы хотите все это навесить на провод с сечением 4 мм (от которого все эти ветвления будут: на 4, на 2,5 и на 1,5?
Если да - то входной провод просто сгорит (ну или его автомат соответственно будет все время вылетать).
Вчера пытался весь вечер, собрать проводку.
схема такакая = ввод из стены (3*4) =>клемник=>кабель уводящий на 2 метра влевый угол (тоже видимо 3*4) =>распределительная коробка=> - (там мойка и есть место на стене где можно что либо смонтировать, так как ни за духовкой ни за посудомойкой ничего не смонтировать, места вообще нету)
=>3*4 - варочная панель (скорее всего напрямую, хотя изначально думал через специальную розетка с вилкой)
=>3*2.5 =>сдвоенная розетка =>духовка+посудомойка через стандартные шнуры с вилками с заземлением
=>3*1.5 => кабель 5м в правый угол =>сдвоенная розетка(на сам холодильник ина всякий случвай) (там есть место между холодильником и боковой стеной см 20, )
3*4|- -|=>3*4
=> | |=>3*2.5
|__|= >3*1.5
так вот скрутить эти провода не реально, да и через клемники тоже если честно
я реально не врубаюсь как можно нормальными средствами сделать из одного входящего канала(3*4 или 3*6) 3 исходящих (даже два, один 3*4 многожильный и один 3*2.5)
с помощью этой коробки реально неудобно, там клемы не делящие а соединительные, да и подводить пучком несколько кабелей неудобно
везде продаются разделиельные коробки, но без наполнения,а то что есть - просто соединительные клеммы, для проводов сечением 2.5 квадрата видел быстро зажимные делящие клемники (даже на пять выводов)
кстати - под плиту в моей кваритре торчит пучок из трех проводов 3*4 - я так полагаю 3*6 нет смысла использовать
А вот мне тоже подключать скоро технику, и тоже вопрос:
Хотелось бы, знаете ли, использовать ГИБКИЙ кабель для подключения техники, а из стены торчит 3х6 мм одножильного. Чем лучше соединить? Сразу в голову приходит взять два куска гибкого кабеля 3х6, опрессовать наконечниками под винт с обоих сторон, а в распредкоробке тупо взять на винты и заизолировать. Конечно, лучше было бы какие-то клеммные колодки поставить для этой цели, но вот какие - пока не соображу.
Можно, конечно, еще на многожилку напрессовать наконечники (прямые обычные) и взять под винт, наверное. Опять же вопрос - какими колодками надежно срастить три провода - два многожильных в тонких гильзах и один одножильный.
Всё понял, спасибо, буду брать и на варочную и на духовку.
avmal написал :
...и у меня серьезные сомнения в заявленной мощности на этот агрегат.
У меня тоже, заявленная мощность на сайте производителя 6.8, а на шильдике (см. фото) уже 7.2, а "хвост" каким был, таким и остался, и даже вроде на 6 кв.мм. не тянет, в лучшем случае суммарно не более 4 кв.мм. ( а то и меньше 2х1.5 или всё таки 2х2.5).