Нужно по частям разломать плиту перекрытия, снять целиком нет возможности. Какой электроинструмент использовать, куплить или взять в аренду.

Регистрация: 08.03.2006 Новосибирск Сообщений: 1558

Любым отбойным молотком ! И помощнее !

И болгарка - арматуру резать...

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Или перфоратором дырок насверлить. Хотя долго это. Самый оптимальный вариант, на мой взгляд, это болгарка с алмазным диском + поливание водой. Не быстро, зато мало шума и нет нагрузки на руки. И рез ровный.

Какой мощности молоток подойдет, марка имеет значение? Какие насадки приготовить к молотку, круги для болгарки какие?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39549

SMOK написал :
Какой мощности молоток подойдет

С ударом не менее 20Дж. Лучше больше.

SMOK написал :
марка имеет значение?

Иногда

SMOK написал :
Какие насадки приготовить к молотку, круги для болгарки какие?

К молотку - пику, круги по металлу.

in my humble opinion

Нет, ну можно конечно и алмазным- сразу и насквозь. плюя на щебень и арматуру
Только я думаю что пара алмазных кругов , затраченных на резку б/у плиты обойдуться дороже самой б/у плиты...

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27048

Лом, кувалда и зубило - арматуру рубить

Регистрация: 18.12.2005 Сергиев Посад Сообщений: 2833

Serg написал :
Лом, кувалда и зубило - арматуру рубить

Сереж,это нам с Вами хорошо такими средствами работать

Блин, не въехал сначала в задачу... речь о сохранении плиты в целостности и сохранности не ставилась.
Тогда вот это !

Реклама
Проверенные окна от производителя!

Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39549

DSP007 написал :
Тогда вот это !

К заднице привязать и вперед

in my humble opinion

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27048

Pitbul написал :
Сереж,это нам с Вами хорошо такими средствами работать

А остальные пусть догоняют

Регистрация: 18.12.2005 Сергиев Посад Сообщений: 2833

Serg написал :
А остальные пусть догоняют

хм...чем кормить будем???

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27048

Pitbul написал :
хм...чем кормить будем???

отрубями

Регистрация: 02.03.2007 Москва Сообщений: 400

Насколько я понял, плита висит в воздухе? Полагаю, самый интересный вопрос будет - не как попилить, а как аккуратно опустить попиленное без фатальных разрушений остальной части конструкции. Недавно наблюдал последствия обрушения стропильной крыши относительно небольшой постройки - жуткое зрелище. Смерть от болгарки - детский лепет по сравнению.
Надеюсь, плита не в жилой многоэтажке, а то сейчас тут надаем советов...

Регистрация: 17.12.2005 Владимир Сообщений: 892

Я сам перед такой задачей встал: Мыслю так: аккуратно одноразовыми по камню дисками режем сегменты сверху плиты. Не разрушая нижнего пояса арматуры вырубаем перфом посильные куски бетона. Скидываем вниз. А потмо просто срезаем болгаркой нижний пояс арматуры. Все делаем нежно. В итоге думаю стены не пострадают от непредсказуемо падающих больших кусков плиты. Через месяцок начну, как руки дойдут.
Берегите себя. Бад

Bad написал :
аккуратно одноразовыми по камню дисками режем сегменты сверху плиты

И плита складывается пополам?

Размеры плиты?
Опирание?
Дело на открытом воздухе?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10719

ВТБ! написал :
И плита складывается пополам?

...насмерть закусывая диск...

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Мужики вопрос не в тему - сколько примерно (на глазок) энергия единичного удара у обычного пневматического советского отбойного молотка???
Просто сей час ломаем фундаменты этим молотком - разрушительная способность не впечатляет, а мощными эл. отбойниками ни когда не работал вот интересно стало на какой из них хоть приблизительно похож пневм советский отбойник???

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20539

Nov547 написал :
Мужики вопрос не в тему - сколько примерно (на глазок) энергия единичного удара у обычного пневматического советского отбойного молотка???

Можно и не на глазок... Какой у Вас?

Регистрация: 17.12.2005 Владимир Сообщений: 892

Добрый день!

ВТБ! написал :
И плита складывается пополам?

Размеры плиты?
Опирание?
Дело на открытом воздухе?

ситуация такова: Коридор. Ширина около 2 метров. Сверху поперек перекрыт плитами. Для расширения лестничного пролета от крайней плиты отрезаю 30см .Сама плита пустотка 580 длиной. Этой плитой перекрыт еще и гараж, соседствующий с коридором. Опирание хорошее. Около 18 см внешняя стена гаража, потом перегородка между гаражом и коридором 24 см, потом внешняя стена коридора, на которую опирается еще примерно на 20 см. таким образом если вырежу кусочек 30Х200 см беды не вижу. Зато лестничка будет поположе и попроще будет в старости взбираться на второй этаж)
Берегите себя. Бад

Bad

Укорачивать плиту с напряжённой арматурой - не самая удачная идея.
Промежуточное опирание таких плит - тоже.
Или всё-таки перегородка выкладывалась после укладки перекрытий?

если вырежу кусочек 30Х200 см беды не вижу

Стоит ли?
Но должно получиться, вроде бы.

Реклама Скидка на радиаторы

Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.

Подробнее
Регистрация: 17.12.2005 Владимир Сообщений: 892

Перегородка укладывалась сразу, и мыслилась сразу такой прочной в кирпич для подпора, ибо внешняя стенка коридора стремная-к стене в полтора камня прикладывалась стенка в полкамня, для перевязки засверливал и вколачивал арматуру 12, и только на высоте 1,7 метра, удалось все это перевязать тычками. Иначе было никак. Разбирать стену стоящего рядом старого дома невозможно было. При перекрытии между плитой и перекородкой был просвет сантиметра полтора(я ж не беспредельщик), который потом зачеканил чекушками и раствором. 3 зимы отстояло без отопления-никаких трещин, все гуд.

ВТБ! написал :
Стоит ли?

-иного способа сделать лестницу положе нет. даже если мутрить двухпролетку, лучше не станет. Увы..сам не в восторге. Но в сезон плит нужных размеров было не достать. Эти-то везли с офигенной переплатой из Иваново, хотя в городе свое производство плит есть. Поэтому там где просилась плита широной 120 см легла шириной 150см..не ждать же было три недели...
Берегите себя.Бад